Всем привет. Подскажите плиз:
1. Какой тип выхода С2000-СП2 исп.3 выбирать в UProg чтобы срабатывал выход с питанием (СП2 должен замыкать УК-ВК для разблокировки СКУД) ?
2. Как настроить тактику на С2000-ОСТ чтобы при дежурном режиме табло просто горело, а при пожаре мигало?
3. Как настроить С2000-ОПЗ чтобы при пожаре срабатывали?

Блоки подключены к Сириусу

1 месяц 17 дней назад

avatar
если ещё актуально, то:
1. Подойдет программа управления №1, а на УК-ВК сигнал от СКУД подключить на контакты C-NO. Т.е. когда произойдет сработка, на выходе СП2 и на входе УК-ВК появится напряжение, при подаче напряжения на вход УК-ВК его перекидные реле переключатся, т.е. контакт C-NO станет замкнутым, а С-NC разомкнутым  ;
2. Адресу(ам) с С2000-ОСТ указать программу управления "6-мигать из состояния включено" и добавить необходимые зоны от которых это табло должно управляться;
3. Адресу(ам) с С2000-ОПЗ указать программу управления "12-сирена" и добавить необходимые зоны от которых это табло должно управляться.

Так же следует проверить чтобы в кдл небыла нахначена локальная привязка управления. На вкладке "выходы" указать программа управления "не управлять" и снизу в таблице чтобы не стояли +

Сахаров Артём Юрьевич 1 месяц 17 дней назад

В пункте 1 есть загвоздка, при обрыве линии от ук-вк до СКУД никто ни о чем не узнает и соответственно при пожаре СКУД не откроет дверь.
Тут лучше поставить программу 2 "Выключить" что бы напряжение на УК-ВК было всегда и на замкнутый контакт повесить питание замка, тогда в случае сработки или в случае неисправности линии от УК-ВК до СКУД двери откроются. 

Черняховский Андрей Игоревич 1 месяц 17 дней назад

Верно, каюсь, не подумал)

Сахаров Артём Юрьевич 1 месяц 13 дней назад

Почему никто не узнает?

При обнаружении обрыва или короткого замыкания какой-либо КЦ блок передаёт по интерфейсу извещение «Обрыв КЦ» или «КЗ КЦ» соответственно. При возврате КЦ в состояние «Норма» блок передаёт по интерфейсу извещение «Восстановление КЦ».

Разговор же идет про исп03?

Леготин В В 1 месяц 13 дней назад

Тут лучше поставить программу 2 "Выключить" что бы напряжение на УК-ВК было всегда и на замкнутый контакт повесить питание замка, тогда в случае сработки или в случае неисправности линии от УК-ВК до СКУД двери откроются. 

Это сколько же СП и УК-ВК понадобится?

Баулин Владимир Александрович 1 месяц 13 дней назад

Почему никто не узнает?

При обнаружении обрыва или короткого замыкания какой-либо КЦ блок передаёт по интерфейсу извещение «Обрыв КЦ» или «КЗ КЦ» соответственно. При возврате КЦ в состояние «Норма» блок передаёт по интерфейсу извещение «Восстановление КЦ».

Разговор же идет про исп03?

Мы говорим про линию от ук-вк до скуд, а не от сп2 до ук-вк.

Черняховский Андрей Игоревич 1 месяц 12 дней назад

Это сколько же СП и УК-ВК понадобится?


А насколько Вам важно быть уверенным в том что откроется дверь, а не потеряется связь между контроллерами, или контроллер не затупит и не откроет дверь по сигналу.
А так УК-ВК точно рубить питание замка и замок будет открыт!
Если Вам так критично, то питаете все замки и скуд от одного автомата, а УК-ВК рубит полностью питание на все замки) 

Черняховский Андрей Игоревич 1 месяц 12 дней назад

А вот это грамотное решение. Нам же не надо эваковыходы по определенному алгоритму открывать.  По антитеррору контролируем закрытое состояние в нормальном режиме (герконом), при пожаре разблокируем все.

Леготин В В 1 месяц 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

492 раза

ЗАДАН

1 месяц 17 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.