Добрый день.
При каких условиях можно использовать самостоятельно «С2000-АСПТ» или должен работать только под управлением сетевого контроллера (пульта «С2000М») и блока индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ».
Что будет нарушено?

12 часов 45 минут назад

avatar
Веротяно, что, как минимум ГОСТ Р 53325 п. 7.6.3.2 часть "Г"
  1. при работе в режиме автоматического пуска и наличии временной задержки на выдачу сигнала управления средствами противопожарной защиты после поступления стартового сигнала запуска ППУ или ручной инициации пуска, ППУ должны отображать отсчет времени до запуска. Отображение времени рекомендуется производить в обратном порядке. При наличии СОТИ отсчет времени допускается отображать на нем.

и РЭ на С2000-АСПТ п.1.1 абзац 2
  1. Работа блока возможна только под управлением сетевого контроллера (пульта контроля и управления охранно-пожарного «С2000М» (в.3.00 и выше) или прибора приемно-контрольного и управления пожарного «Сириус»), совместно с блоком индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ» (в.2.50 и выше).

т.е. ,как раз вышеупомянутый ГОСТ и диктует , какими функциями должны обладать ППУ. Сам по себе АСПТ прекрасно работает автономно, но не соответствует ГОСТ. А с применением С2000М и С2000-ПТ соответствует.

Сахаров Артём Юрьевич 9 часов 9 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

45 раз

ЗАДАН

12 часов 45 минут назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.