партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000-СП4 и двухпроводный привод

Эксплуатация » С2000-СП4 и двухпроводный привод

Здравствуйте.
Вопрос по С2000-СП4. Как ясно из описания он управляет 3-х проводным реверсивным клапаном.
Вопрос, может кто сталкивался - будет ли он управлять 2-х проводным реверсивным клапаном, если подключить к клеммам "рабочее" и "исходное", или управлять не получится, т.к. нет связи с клеммой ноль (0)?

4 месяца 23 дня назад

avatar
Не будет.

Иванов Андрей Львович 4 месяца 23 дня назад

Привод переменного тока и управляется наличием\отсутствием одной полуволны?

Леготин В В 4 месяца 23 дня назад

2-х проводным реверсивным клапаном

Предполагаю, что реверс по двум проводам возможен только с двигателем постоянного тока. 

Иванов Андрей Львович 4 месяца 23 дня назад

Ошибаетесь. Если откроете каталог Белимо или какого еще маститого производителя приводов, то для приводов переменного тока одной из стандартных схем является двухпроводная. Объединяем провода прямой+обратный. Питание через них и нейтраль. Включение напрямую\включение через диод и обеспечивает реверсивное движение. Экономия меди однако.

Леготин В В 4 месяца 23 дня назад

Это хитрый способ получить постоянный ток. 
Но я про это не знал и имел в виду не это. Спасибо за информацию. 

Иванов Андрей Львович 4 месяца 23 дня назад

Это не хитрый способ получить постоянный ток, для этого том встроен 9-диодный мост. А вот пара оптронов, один просто через резистор, а второй с диодом. Они и управляют контроллером движка постоянного тока, обычно RC370. Как самого массового.

Леготин В В 4 месяца 23 дня назад

Может сначала спросить у автора, конкретику?
Марку и модель привода?
Или рассуждение сводятся, о неком «кирпиче с двумя проводами».
Хотя бы по тому, что у
Белимо

Реверсивный привод, управляется (внешне) одним проводом, а внутри схема трёх контактная.
 

Карпов Дмитрий 4 месяца 21 день назад

Ошибаетесь. Если откроете каталог Белимо или какого еще маститого производителя приводов, то для приводов переменного тока одной из стандартных схем является двухпроводная.

А можно модель привода указать. Смотрю двухпроводные BFL, BFN, BLF и BF, все с пружиной. Трёхпроводные BEE, BEN и BE коммутируются переключением обмоток без всяких диодов.

Зыкин Антон Николаевич 4 месяца 21 день назад

BLE. Сейчас глянул - в русском паспорте этой схемы нет, значит в швейцарском каталоге видел.

https://image.stoking.ru/uploads/image/stoking-library/belimo/bl/ble24/5305c889ace541869a6fafd8a1ff91a55aea02c3ddd111e980d5e0d55e242697.pdf

А вот у аналогов наметки (не полностью) есть:

https://hvac-motors.ru/product/elektroprivod-dlya-zaslonok-reversivnyj-ble230-15nm/?etext=2202.vlKDWtpUg1rjiP4UYU0GpjBN2V6eG0DUPIgBDyRGsQEyT7pW_uhN5XR_HuVhzqM3ZGVramNnaHRtbmNvbnZjbA.14dc4a17c13291fa62d221268fc2f1a427e4948b&yclid=10248403910782091263

Реверс включается при подаче + на контакт 3 - постоянного или полуволны переменного. Прекрасное инженерное решение, позволяет им управлять по различным схемам (не Болидом единым). Двухпроводная схема с диодом одна из них.

Леготин В В 4 месяца 21 день назад

Посмотрел англоязычную инструкция на BLE, и там то-же трёх проводная без диода. У HVAC и Nenutec питание постоянное, а третий управляет положением и всё равно это трёх проводная схема включения. Для управления можно использовать схему с пружинным приводом, но не будет контроля мотора на обрыв.

Зыкин Антон Николаевич 4 месяца 21 день назад

Да, извиняюсь, что мало конкретики.
Задача стоит следующая, ставится система охраны: пульт, КДЛ, СМК на входную дверь, пара ИК.
В ванной комнате провели проводку для для датчика затопления (С2000-ДЗ) и на падающем трубопроводе стоит привод шарового крана. Он питается по постоянке, реверсивный (самый простой).
Вот и появилась задача поставить С2000-СП4/24, чтобы управлять приводом (так показалось проще, чем ставить "Нептун" и подобные системы контроля протечек).
Понятно, что можно поставить пару реле и вопрос будет решен, но пока думают о покупке блока, надялись, что можно управлять и реверсивным клапаном им без доп.элементов.

Алексеев Владимир 4 месяца 21 день назад

Да что спорить.  Соберите схемку простую и сами все увидите.

Леготин В В 4 месяца 21 день назад

Вот и появилась задача поставить С2000-СП4/24, чтобы управлять приводом 

Ну раз привод постоянного тока и реверсивный, то без промежуточного реле вопрос не решить.

Зыкин Антон Николаевич 4 месяца 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

А привод точно на закрытие управляется напряжением? У нас собрана анологичная схема, привод открывает шаровый кран подачей напряжения, закрывается возвратной пружиной при отсутствии напряжения. Модель привода не знаю, монтировали подрядчики.

4 месяца 21 день назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вопрос по реверсивным двигателями первый раз задавался 10 лет назад. Решить проблему предлагажили 8лет назад 2-я УК-ВК. Между тем проблема очень легко решается в рамках изменения топологии прибора, запитав выходы управления приводом от центральной группы внутренних реле. На NO  контакты подать 24В, на NC контакты 0. Если нужно в спокойном состоянии вместо 0 подключить цепь контроля, нужно добавить одно реле для коммутации 0 на NC контакты исполнительных реле. Возможно тут есть подводные камни, но за 10 лет решений можно было найти массу

1 день 20 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)