Добрый вечер поделитесь конфигурацией кдл с алгоритмом В для ДИПов. Попался проект с алгоритмов В и по одному извещателю в помещении, вроде все сделал как описано РЭ к КДЛ, только не совсем понятно как это работает. Для ИПР поставил алгоритм А, для ДИП В, при нажатии ИПР выходит ПОЖАР, при сработке ДИП приходит события "сработка датчика" потом сразу "ПОЖАР", " Предупреждения", "внимание" нету. Подскажите, зарание спасибо. 1 день 10 часов назад
Сницаренко Денис Петрович 143Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
117 раз
1 день 10 часов назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Ну, так и делайте, как по проекту.
И в СП, и в инструкции, всё про это есть.
Читайте.
– Карпов Дмитрий 1 день 7 часов назад
#ссылка