партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажобьединить несколько кдл

Инсталляция, монтаж » обьединить несколько кдл

на объекте несколько кдл,на каждом подключено по 2-3 с2000 ОСТ.при сработке пож.датчика не включаются табло. пробовал менять тактику, сценарии, ничего не дало результата. но при сработке батчика в одном из кдл табло того же кдл реагирует. где что не так? кто подскажет? куда дать команду чтоб все разом табло включались?

1 месяц 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Смею предположить что в КДЛ настроена локальная тактика управления табло. Удалите локальные привязки в КДЛ, в С2000М зоны переведите в режим СП2, а на вкладке реле сделайте привязки разделов и тактики.

1 месяц 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ