на объекте несколько кдл,на каждом подключено по 2-3 с2000 ОСТ.при сработке пож.датчика не включаются табло. пробовал менять тактику, сценарии, ничего не дало результата. но при сработке батчика в одном из кдл табло того же кдл реагирует. где что не так? кто подскажет? куда дать команду чтоб все разом табло включались? 20 часов 20 минут назад
Нуриев Ринат Фирдависович 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Смею предположить что в КДЛ настроена локальная тактика управления табло. Удалите локальные привязки в КДЛ, в С2000М зоны переведите в режим СП2, а на вкладке реле сделайте привязки разделов и тактики. 19 часов 44 минуты назад
Зыкин Антон Николаевич 419Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
67 раз
20 часов 20 минут назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий