на объекте несколько кдл,на каждом подключено по 2-3 с2000 ОСТ.при сработке пож.датчика не включаются табло. пробовал менять тактику, сценарии, ничего не дало результата. но при сработке батчика в одном из кдл табло того же кдл реагирует. где что не так? кто подскажет? куда дать команду чтоб все разом табло включались? 1 месяц 14 дней назад
Нуриев Ринат Фирдависович 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Смею предположить что в КДЛ настроена локальная тактика управления табло. Удалите локальные привязки в КДЛ, в С2000М зоны переведите в режим СП2, а на вкладке реле сделайте привязки разделов и тактики. 1 месяц 14 дней назад
Зыкин Антон Николаевич 441Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
410 раз
1 месяц 14 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.