на объекте несколько кдл,на каждом подключено по 2-3 с2000 ОСТ.при сработке пож.датчика не включаются табло. пробовал менять тактику, сценарии, ничего не дало результата. но при сработке батчика в одном из кдл табло того же кдл реагирует. где что не так? кто подскажет? куда дать команду чтоб все разом табло включались?

20 часов 20 минут назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Смею предположить что в КДЛ настроена локальная тактика управления табло. Удалите локальные привязки в КДЛ, в С2000М зоны переведите в режим СП2, а на вкладке реле сделайте привязки разделов и тактики.