Подскажите, возможно ли на С2000-АСПТ запрограммировать реле инженерного оборудования NO-NO-C на дублирование выхода цепи пуска? Требуется передавать сигнал сухого контакта по пуску на внешнее оборудование не связанное с ПОС. Пара часов слепых манипуляций в Uprog результата не принесла, подскажите правильную конфигурацию. 3 месяца 2 дня назад
Бодров Николай 2Для теста использовал ШС2 при локальном управлении, АСПТ вер. 3.62. В программах управления условия только для состоянии "Пожар" (при пожаре работает, реле переключает, на табло индикатор инж. оборудования загорается). Пробовал задать реакцию на включение табло "Не входи", но контролируется только обрыв цепи. Видимо строчка "Передача на ПЧ извещения «Пуск»;" работает только с сетевым контроллером
– Бодров Николай 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
стр. 23 инструкции. 3 месяца назад
Иванов А.Л. 263Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
482 раза
3 месяца 2 дня назад