Подскажите, возможно ли на С2000-АСПТ запрограммировать реле инженерного оборудования NO-NO-C на дублирование выхода цепи пуска? Требуется передавать сигнал сухого контакта по пуску на внешнее оборудование не связанное с ПОС. Пара часов слепых манипуляций в Uprog результата не принесла, подскажите правильную конфигурацию. 1 месяц 14 дней назад
Бодров Николай 2Для теста использовал ШС2 при локальном управлении, АСПТ вер. 3.62. В программах управления условия только для состоянии "Пожар" (при пожаре работает, реле переключает, на табло индикатор инж. оборудования загорается). Пробовал задать реакцию на включение табло "Не входи", но контролируется только обрыв цепи. Видимо строчка "Передача на ПЧ извещения «Пуск»;" работает только с сетевым контроллером
– Бодров Николай 1 месяц 11 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
стр. 23 инструкции. 1 месяц 11 дней назад