партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСрабатывание С 2000- АСПТ

Эксплуатация » Срабатывание С 2000- АСПТ

Добрый день!
В ходе эксплуатации автоматической установки аэрозольного пожаротушения произошёл пуск системы. В системе установлен Блок управления автоматическими средствами пожаротушения "С2000-АСПТ версия 3.53" (эксплуатация системы с 2016 года). При пуске на сетьевой контроллер  С 2000 М входящий в состав основной пожарной сигнализации поступил сигнал "Пожар" без дополнительной информации о причинах пуска. В данный момент проводиться служебное расследование по данному факту.
Просим вас предоставить информацию:
1. О наиболее вероятных причинах сработки (устаревшее оборудование, недостатки програмного обеспечения) и  возможности получению информации о пуске системы с блоков контроля (возможно ли это технически. Подрядная организация предоставила ответ, что выгрузка не возможна ввиду отсутствия функций в программном обеспечении)
2.Статистика ложных пусков системы с блоком "С2000-АСПТ версия 3.53" 
3.Какие технические мероприятия необходимо провести для недопущения в дальнейщем подобных инциндентов.

17 часов 49 минут назад

avatar
    Здравствуйте.
  Ответ на третий вопрос, будет следовать из ответа на первый.
  Ответ на второй вопрос, вообще никакого значения не имеет, так как если монтаж и наладка сделана «коряво», то ложные сработки могу возникать часто, а там, где сделано всё «по уму» их может не быть совсем. Так что это для Вас как «средняя температура по больнице».
     А вот, чтобы ответить на первый вопрос, нужно для начала понять, как у Вас построена система, какое место в ней занимает АСПТ и С2000М. Как они взаимодействуют. Следовательно, нужно знать, как сконфигурирован С2000-АСПТ и С2000М?  Какой версии С2000М?
    Что значит, «выгрузка не возможна, ввиду отсутствия функций в программном обеспечении»? Вы о каком программном обеспечении говорите? Во всяком случае выгрузить журнал событий всегда можно из С2000М. Там, как говорится, «все ходы записаны». В старых версиях С2000М (2.07) – хранится 1023 события, в новых – 32000 событий.
 

Тяпкин Сергей Анатольевич 16 часов 33 минуты назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Ответ от обслуживающей организации.

15 часов 15 минут назад

avatar
Ерунду вам ответили. Если система 2016 года, то как указали ниже клавиатура версии 2.07 или старше, а инструкцию по эксплуатации вам приводят от клавиатуры версии 4.13.
Клавиатура версии 2.07 видит АСПТ как 7 шлейфов, а версии 4.13 как 12 шлейфов. На пульту информация отобразится не просто "Пожар", а с указанием номера шлейфа и при правильном монтаже будет видно ручной пуск, основной объём или фальшпол. Кроме того в зависимости от настройки и подключения датчиков будут события: "Сработка датчика" и "Внимание".
События хранящиеся в буфере можно вывести как на принтер, так и на компьютер в терминал.

Зыкин Антон Николаевич 10 часов 2 минуты назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вопрос по причинам пуска системы исходя из ответа остался открытым.
Поэтому Вам и задан вопрос о возможных причинах сработки и мерах по их дальнейшему не допущению.

15 часов 12 минут назад

avatar
Причины могут быть самые разнообразные. Например: проникновение насекомых в оптические извещатели; выброс пара, долетевший до извещателей; умышленное или неумышленное приведение в действие УДП и т.д.
Дмитрий, поймите одно - вы находитесь на месте и только вы можете выявить причины. Мы тут можем только гадать на кофейной гуще. В любом случае сам по себе блок стрельнуть не должен.
Что касается подрядной организации, то с ними всё понятно - они сливаются. Так как при желании сделать выгрузку событий с пульта, для специалиста знакомого с оборудованием, не проблема.
Кроме того, в событиях на пульте можно узнать доп. информацию и о номере шлейфа, и о номере раздела, и о названии раздела, и о времени, и о дате. И всё это выгружается с пульта.

Налетов Константин 13 часов 9 минут назад

Если только журнал еще держит события двухмесячной давности. Система 2016 гв - это НЯП контроллер 2.07.

Леготин В В 10 часов 37 минут назад

Система 2016 гв - это НЯП контроллер 2.07.

Может и 3.хх.

Баулин Владимир Александрович 9 часов 38 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну можно радикально поступить прошло 10 лет с момента запуска в эксплуатацию . Заменить на современное оборудование  установить Сириус на базе него собрать систему пожаротушения и  создать проект. 

8 часов 52 минуты назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)