Добрый день!
В ходе эксплуатации автоматической установки аэрозольного пожаротушения произошёл пуск системы. В системе установлен Блок управления автоматическими средствами пожаротушения "С2000-АСПТ версия 3.53" (эксплуатация системы с 2016 года). При пуске на сетьевой контроллер  С 2000 М входящий в состав основной пожарной сигнализации поступил сигнал "Пожар" без дополнительной информации о причинах пуска. В данный момент проводиться служебное расследование по данному факту.
Просим вас предоставить информацию:
1. О наиболее вероятных причинах сработки (устаревшее оборудование, недостатки програмного обеспечения) и  возможности получению информации о пуске системы с блоков контроля (возможно ли это технически. Подрядная организация предоставила ответ, что выгрузка не возможна ввиду отсутствия функций в программном обеспечении)
2.Статистика ложных пусков системы с блоком "С2000-АСПТ версия 3.53" 
3.Какие технические мероприятия необходимо провести для недопущения в дальнейщем подобных инциндентов.

1 месяц 15 дней назад

avatar
    Здравствуйте.
  Ответ на третий вопрос, будет следовать из ответа на первый.
  Ответ на второй вопрос, вообще никакого значения не имеет, так как если монтаж и наладка сделана «коряво», то ложные сработки могу возникать часто, а там, где сделано всё «по уму» их может не быть совсем. Так что это для Вас как «средняя температура по больнице».
     А вот, чтобы ответить на первый вопрос, нужно для начала понять, как у Вас построена система, какое место в ней занимает АСПТ и С2000М. Как они взаимодействуют. Следовательно, нужно знать, как сконфигурирован С2000-АСПТ и С2000М?  Какой версии С2000М?
    Что значит, «выгрузка не возможна, ввиду отсутствия функций в программном обеспечении»? Вы о каком программном обеспечении говорите? Во всяком случае выгрузить журнал событий всегда можно из С2000М. Там, как говорится, «все ходы записаны». В старых версиях С2000М (2.07) – хранится 1023 события, в новых – 32000 событий.
 

Тяпкин Сергей Анатольевич 1 месяц 14 дней назад

Подрядная организация предоставила ответ, что выгрузка не возможна ввиду отсутствия функций в программном обеспечении)

Без ТЗ результат ХЗ. 
Знатоки, ответьте, возможно ли сделать выгрузку из АСПТ? Не из пульта, не из АРМ, а именно из АСПТ? 
Просто меня многие знают по моим дурацким постам, и я по традиции предположу, что задание перед обслуживающей организацией было поставлено либо нечётко, либо, что ещё хуже, чётко и неправильно. Что оставило им лазейку. 

Всё, увидел ниже ответ Болида, которым обслуживающая организация воспользовалась. 

Иванов Андрей Львович 1 месяц 13 дней назад

возможно ли сделать выгрузку из АСПТ?

Я не сильно знаток, но кажется нельзя - АСПТ, как и любой другой прибор/блок, при наличииили или восстановлении связи с "мозгом системы" сразу выдает ему все сообщения и в себе не хранит.
Всё, увидел ниже ответ Болида, которым обслуживающая организация воспользовалась.

Это не ответ Болида, а отписка "обслуживающей" организации, в надежде что прокатит.

Баулин Владимир Александрович 1 месяц 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Ответ от обслуживающей организации.

1 месяц 14 дней назад

avatar
Ерунду вам ответили. Если система 2016 года, то как указали ниже клавиатура версии 2.07 или старше, а инструкцию по эксплуатации вам приводят от клавиатуры версии 4.13.
Клавиатура версии 2.07 видит АСПТ как 7 шлейфов, а версии 4.13 как 12 шлейфов. На пульту информация отобразится не просто "Пожар", а с указанием номера шлейфа и при правильном монтаже будет видно ручной пуск, основной объём или фальшпол. Кроме того в зависимости от настройки и подключения датчиков будут события: "Сработка датчика" и "Внимание".
События хранящиеся в буфере можно вывести как на принтер, так и на компьютер в терминал.

Зыкин Антон Николаевич 1 месяц 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вопрос по причинам пуска системы исходя из ответа остался открытым.
Поэтому Вам и задан вопрос о возможных причинах сработки и мерах по их дальнейшему не допущению.

1 месяц 14 дней назад

avatar
Причины могут быть самые разнообразные. Например: проникновение насекомых в оптические извещатели; выброс пара, долетевший до извещателей; умышленное или неумышленное приведение в действие УДП и т.д.
Дмитрий, поймите одно - вы находитесь на месте и только вы можете выявить причины. Мы тут можем только гадать на кофейной гуще. В любом случае сам по себе блок стрельнуть не должен.
Что касается подрядной организации, то с ними всё понятно - они сливаются. Так как при желании сделать выгрузку событий с пульта, для специалиста знакомого с оборудованием, не проблема.
Кроме того, в событиях на пульте можно узнать доп. информацию и о номере шлейфа, и о номере раздела, и о названии раздела, и о времени, и о дате. И всё это выгружается с пульта.

Налетов Константин 1 месяц 14 дней назад

Если только журнал еще держит события двухмесячной давности. Система 2016 гв - это НЯП контроллер 2.07.

Леготин В В 1 месяц 14 дней назад

Система 2016 гв - это НЯП контроллер 2.07.

Может и 3.хх.

Баулин Владимир Александрович 1 месяц 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну можно радикально поступить прошло 10 лет с момента запуска в эксплуатацию . Заменить на современное оборудование  установить Сириус на базе него собрать систему пожаротушения и  создать проект. 

1 месяц 14 дней назад

avatar
Для недопущения подобных случаев, напрашивается самое верное и недорогое решение: СМЕНИТЬ ПОДРЯДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. 

Тяпкин Сергей Анатольевич 1 месяц 13 дней назад

Заменить на современное оборудование  

А как это поможет выяснить причину срабатывания?
установить Сириус на базе него собрать систему пожаротушения и  создать проект. 

Последовательность точно такая? Всегда думал что начинать надо с проекта, а оказывается проектом всё заканчивается.

Баулин Владимир Александрович 1 месяц 13 дней назад

А С2000-КПБ случаем не используются? Старые.
Ну и если есть сообщение ПОЖАР. Значит и круг поиска минимальный.

Иванов А.Л. 1 месяц 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

496 раз

ЗАДАН

1 месяц 15 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.