Добрый день! 1 месяц 15 дней назад
Минченко Дмитрий Сергеевич 3Подрядная организация предоставила ответ, что выгрузка не возможна ввиду отсутствия функций в программном обеспечении) Без ТЗ результат ХЗ. Знатоки, ответьте, возможно ли сделать выгрузку из АСПТ? Не из пульта, не из АРМ, а именно из АСПТ? Просто меня многие знают по моим дурацким постам, и я по традиции предположу, что задание перед обслуживающей организацией было поставлено либо нечётко, либо, что ещё хуже, чётко и неправильно. Что оставило им лазейку. Всё, увидел ниже ответ Болида, которым обслуживающая организация воспользовалась. – Иванов Андрей Львович 1 месяц 13 дней назад возможно ли сделать выгрузку из АСПТ? Я не сильно знаток, но кажется нельзя - АСПТ, как и любой другой прибор/блок, при наличииили или восстановлении связи с "мозгом системы" сразу выдает ему все сообщения и в себе не хранит. Всё, увидел ниже ответ Болида, которым обслуживающая организация воспользовалась. Это не ответ Болида, а отписка "обслуживающей" организации, в надежде что прокатит. – Баулин Владимир Александрович 1 месяц 13 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
1 месяц 14 дней назад
Минченко Дмитрий Сергеевич 3Ерунду вам ответили. Если система 2016 года, то как указали ниже клавиатура версии 2.07 или старше, а инструкцию по эксплуатации вам приводят от клавиатуры версии 4.13.
Клавиатура версии 2.07 видит АСПТ как 7 шлейфов, а версии 4.13 как 12 шлейфов. На пульту информация отобразится не просто "Пожар", а с указанием номера шлейфа и при правильном монтаже будет видно ручной пуск, основной объём или фальшпол. Кроме того в зависимости от настройки и подключения датчиков будут события: "Сработка датчика" и "Внимание". События хранящиеся в буфере можно вывести как на принтер, так и на компьютер в терминал. – Зыкин Антон Николаевич 1 месяц 14 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Вопрос по причинам пуска системы исходя из ответа остался открытым. 1 месяц 14 дней назад
Минченко Дмитрий Сергеевич 3Причины могут быть самые разнообразные. Например: проникновение насекомых в оптические извещатели; выброс пара, долетевший до извещателей; умышленное или неумышленное приведение в действие УДП и т.д.
Дмитрий, поймите одно - вы находитесь на месте и только вы можете выявить причины. Мы тут можем только гадать на кофейной гуще. В любом случае сам по себе блок стрельнуть не должен. Что касается подрядной организации, то с ними всё понятно - они сливаются. Так как при желании сделать выгрузку событий с пульта, для специалиста знакомого с оборудованием, не проблема. Кроме того, в событиях на пульте можно узнать доп. информацию и о номере шлейфа, и о номере раздела, и о названии раздела, и о времени, и о дате. И всё это выгружается с пульта. – Налетов Константин 1 месяц 14 дней назад Если только журнал еще держит события двухмесячной давности. Система 2016 гв - это НЯП контроллер 2.07.
– Леготин В В 1 месяц 14 дней назад Система 2016 гв - это НЯП контроллер 2.07. Может и 3.хх. – Баулин Владимир Александрович 1 месяц 14 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Ну можно радикально поступить прошло 10 лет с момента запуска в эксплуатацию . Заменить на современное оборудование установить Сириус на базе него собрать систему пожаротушения и создать проект. 1 месяц 14 дней назад
Ахтямов Михаил Владимирович 217Для недопущения подобных случаев, напрашивается самое верное и недорогое решение: СМЕНИТЬ ПОДРЯДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.
– Тяпкин Сергей Анатольевич 1 месяц 13 дней назад Заменить на современное оборудование А как это поможет выяснить причину срабатывания? установить Сириус на базе него собрать систему пожаротушения и создать проект. Последовательность точно такая? Всегда думал что начинать надо с проекта, а оказывается проектом всё заканчивается. – Баулин Владимир Александрович 1 месяц 13 дней назад А С2000-КПБ случаем не используются? Старые.
Ну и если есть сообщение ПОЖАР. Значит и круг поиска минимальный. – Иванов А.Л. 1 месяц 10 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
496 раз
1 месяц 15 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Ответ на третий вопрос, будет следовать из ответа на первый.
Ответ на второй вопрос, вообще никакого значения не имеет, так как если монтаж и наладка сделана «коряво», то ложные сработки могу возникать часто, а там, где сделано всё «по уму» их может не быть совсем. Так что это для Вас как «средняя температура по больнице».
А вот, чтобы ответить на первый вопрос, нужно для начала понять, как у Вас построена система, какое место в ней занимает АСПТ и С2000М. Как они взаимодействуют. Следовательно, нужно знать, как сконфигурирован С2000-АСПТ и С2000М? Какой версии С2000М?
Что значит, «выгрузка не возможна, ввиду отсутствия функций в программном обеспечении»? Вы о каком программном обеспечении говорите? Во всяком случае выгрузить журнал событий всегда можно из С2000М. Там, как говорится, «все ходы записаны». В старых версиях С2000М (2.07) – хранится 1023 события, в новых – 32000 событий.
– Тяпкин Сергей Анатольевич 1 месяц 14 дней назад
#ссылка