Добрый день! 17 часов 49 минут назад
Минченко Дмитрий Сергеевич 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
15 часов 15 минут назад
Минченко Дмитрий Сергеевич 3Ерунду вам ответили. Если система 2016 года, то как указали ниже клавиатура версии 2.07 или старше, а инструкцию по эксплуатации вам приводят от клавиатуры версии 4.13.
Клавиатура версии 2.07 видит АСПТ как 7 шлейфов, а версии 4.13 как 12 шлейфов. На пульту информация отобразится не просто "Пожар", а с указанием номера шлейфа и при правильном монтаже будет видно ручной пуск, основной объём или фальшпол. Кроме того в зависимости от настройки и подключения датчиков будут события: "Сработка датчика" и "Внимание". События хранящиеся в буфере можно вывести как на принтер, так и на компьютер в терминал. – Зыкин Антон Николаевич 10 часов 2 минуты назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Вопрос по причинам пуска системы исходя из ответа остался открытым. 15 часов 12 минут назад
Минченко Дмитрий Сергеевич 3Причины могут быть самые разнообразные. Например: проникновение насекомых в оптические извещатели; выброс пара, долетевший до извещателей; умышленное или неумышленное приведение в действие УДП и т.д.
Дмитрий, поймите одно - вы находитесь на месте и только вы можете выявить причины. Мы тут можем только гадать на кофейной гуще. В любом случае сам по себе блок стрельнуть не должен. Что касается подрядной организации, то с ними всё понятно - они сливаются. Так как при желании сделать выгрузку событий с пульта, для специалиста знакомого с оборудованием, не проблема. Кроме того, в событиях на пульте можно узнать доп. информацию и о номере шлейфа, и о номере раздела, и о названии раздела, и о времени, и о дате. И всё это выгружается с пульта. – Налетов Константин 13 часов 9 минут назад Если только журнал еще держит события двухмесячной давности. Система 2016 гв - это НЯП контроллер 2.07.
– Леготин В В 10 часов 37 минут назад Система 2016 гв - это НЯП контроллер 2.07. Может и 3.хх. – Баулин Владимир Александрович 9 часов 38 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Ну можно радикально поступить прошло 10 лет с момента запуска в эксплуатацию . Заменить на современное оборудование установить Сириус на базе него собрать систему пожаротушения и создать проект. 8 часов 52 минуты назад
Ахтямов Михаил Владимирович 208Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
66 раз
17 часов 49 минут назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Ответ на третий вопрос, будет следовать из ответа на первый.
Ответ на второй вопрос, вообще никакого значения не имеет, так как если монтаж и наладка сделана «коряво», то ложные сработки могу возникать часто, а там, где сделано всё «по уму» их может не быть совсем. Так что это для Вас как «средняя температура по больнице».
А вот, чтобы ответить на первый вопрос, нужно для начала понять, как у Вас построена система, какое место в ней занимает АСПТ и С2000М. Как они взаимодействуют. Следовательно, нужно знать, как сконфигурирован С2000-АСПТ и С2000М? Какой версии С2000М?
Что значит, «выгрузка не возможна, ввиду отсутствия функций в программном обеспечении»? Вы о каком программном обеспечении говорите? Во всяком случае выгрузить журнал событий всегда можно из С2000М. Там, как говорится, «все ходы записаны». В старых версиях С2000М (2.07) – хранится 1023 события, в новых – 32000 событий.
– Тяпкин Сергей Анатольевич 16 часов 33 минуты назад
#ссылка