Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Почему пропадают приборы, потеря связи при срабатывании пожарной сигнализации. По приборам есть где на кдл объект, есть на сигнал 20 подключенные. При сработке сигнализации, теряются приборы. И после не получается сбросить сработку с пульта т.к он не видит приборы. После как откидываю с СП сирену, и остальные подключенные устройства. Связь восстанавливается. Куда копать? По линии интерфейса? Или с питанием что то связано? 5 часов 48 минут назад
Нурмагамбетов Куат Муратович 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Очень частая и скверная ситуация. Прежде всего копайте в сторону активных реле на Сигнал20. Если на них подключена нагрузка (например сирены или табло) без МПН (модуль подключения нагрузки), то когда происходит сработка на этих реле случается фактически короткое замыкание, прибор (Сигнал20) становится полностью неработоспособен, и исправить это можно только отключением питания. Кроме того если это быстро не устранить, может выйти из строя сам Сигнал и блок питания. Такая же ситуация когда в линию КДЛ включен с2000сп2 исп02 и на его выходах тоже нет МПН. Видел ситуации когда принимали новый объект, делали сработку и случалось вышесказанное. Поэтому лично я всегда сначала проверяю вот этот нюанс в первую очередь. Хотя какой нюанс в инструкции ведь ясно сказано - подключать нагрузку к активным выходам только через МПН. Но почему то до сих пор многие этого так и не делают. 2 часа 6 минут назад
Иванов Петр Николаевич 78Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
32 раза
5 часов 48 минут назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если есть подозрение на питание, то что мешает проверить?
– Налетов Константин 5 часов 35 минут назад