|
|
Здравствуйте. Имеем Сигнал-20П и датчики ИП 330-110 Пульсар1-010Н. Подобрал резисторами срабатывание Внимание, но проблема в том, что включаются реле. Как сделать, чтобы реле включались, только при срабатывании второго датчика ? 23 часа 40 минут назад
Зайнеев Азат 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Использовать другую тактику реле, например "Включить" или "АСПТ". 22 часа 47 минут назад
Зыкин Антон Николаевич 438Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
80 раз
23 часа 40 минут назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Налетов Константин 22 часа 48 минут назад
#ссылка