Здравствуйте. Имеем Сигнал-20П и датчики ИП 330-110 Пульсар1-010Н. Подобрал резисторами срабатывание Внимание, но проблема в том, что включаются реле. Как сделать, чтобы реле включались, только при срабатывании второго датчика ? 3 месяца 30 дней назад
Зайнеев Азат 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Использовать другую тактику реле, например "Включить" или "АСПТ". 3 месяца 30 дней назад
Зыкин Антон Николаевич 449Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Спасибо. Выбрал программу управления "Включить". Теперь при срабатывании 1 датчика Внимание, реле 2 не включается, а при "Пожар" сработке 2 датчика, реле 2 включается. Танцы с бубнами закончились, всем спасибо за советы. 3 месяца 25 дней назад
Зайнеев Азат 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
616 раз
3 месяца 30 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Налетов Константин 3 месяца 30 дней назад
#ссылка