Здравствуйте. Имеем Сигнал-20П и датчики ИП 330-110 Пульсар1-010Н. Подобрал резисторами срабатывание Внимание, но проблема в том, что включаются реле. Как сделать, чтобы реле включались, только при срабатывании второго датчика ?

2 месяца 15 дней назад

avatar
Выбрать соответствующую программу

Налетов Константин 2 месяца 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Использовать другую тактику реле, например "Включить" или "АСПТ".

2 месяца 15 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо. Выбрал программу управления "Включить". Теперь при срабатывании 1 датчика Внимание, реле 2 не включается, а при "Пожар" сработке 2 датчика, реле 2 включается. Танцы с бубнами закончились, всем спасибо за советы.