Добрый день! При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других строительных конструкциях, на оборудовании инженерных систем, если это не противоречит требованиям нормативных документов по данным инженерным системам. . При этом должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве в соответствии с ТД изготовителя. При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком. и правильно ли я понимаю, что в таком случае мы не нарушем п 6.6.12 , так как в данном пункте перекрытием считается уровень подвесного или натяжного потолка? 20 часов 6 минут назад
Зеленый Дмитрий 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
68 раз
20 часов 6 минут назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Нет не выполняете. Вот как раз с п.6.6.12 у вас засада, т.к. именно его вы нарушаете.
В СП484 хромает терминология (в общем как и во всех современных нормативах). Перекрытие этажа всегда одно (в вашем случае бетонное), а вот фальш-потолок в этом пункте приравнен к нему только потому, что имеет сплошную непроницаемую для факторов пожара конструкцию. И чтобы не заниматься лишней писаниной в п.6.6.12 указали и то и другое.
– Налетов Константин 19 часов 37 минут назад