"до 40 шт. без дополнительных расчётов, максимально до 127 шт." - такую надпись можно увидеть на сайте в параметрах на БРИЗ и БРИЗ исп. 03, но нет у Бриз-Т. Значит ли что на него это ограничение не действует или просто забыли прописать данную информацию? 23 часа 3 минуты назад
Могир Максим Петрович 26Расчёт токопотребления проблем не вызывает. А вот ёмкости кабеля немного да. Пару раз пробовал считать и что-то не очень выходит. Примера нормального не нашёл. А так, вероятно путаюсь в степенях, к сожалению
– Могир Максим Петрович 6 часов 31 минуту назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
В Таблице 1.2.1 РЭ указано - Количество БРИЗ-Т в ДПЛС до 127. 21 час 58 минут назад
Плицин Юрий Геннадьевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Руководствуйтесь РЭ, верная информация там. У БРИЗ и БРИЗ-03 тоже снято ограничение, просто на сайте заывабли убрать. 19 часов 27 минут назад
Назаретский Сергей Алексеевич 178Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
84 раза
23 часа 3 минуты назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Как можно включать токопотребляющие устройства без расчетов, если 127 ДИПов уже певышают рекомендованый суммарный ток в ДПЛС? Упираться в максимальный допустимый или сразу в максимальный?
– Баулин Владимир Александрович 17 часов 52 минуты назад