Добрый день!
АПС+СОУЭ на Сириусе + Орион 2.0 для визуалки
В Сириусе настроены сценарии звука, есть желание в Орионе создать сценарий на звук, срабатывающий по другим условиям. 
При включёном сценарии в Сириусе сценарий в Орионе отрабатывает, но реле не срабатывает. Выключаем сценарий в Сириусе. релюшка начинает управляется из Ориона. 
Вопрос- возможно ли одновременная работа разных сценариев из Сириуса и Ориона?

5 месяцев 1 день назад

avatar
Нет, не возможна. Архитектура Орион построена следующим образом: локальное управление высший приоритет, централизованное управление с ПКУ средний приоритет, АРМ низший приоритет. Более высокий приоритет игнорирует более низкий.

Зыкин Антон Николаевич 5 месяцев 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
1 ответ

Добрый день! Можно ли в Сириусе создать сценарий или программу на управление какого-нибудь реле по времени? К примеру включить реле в 8:00, выключить в 20:00?

12 дней 13 часов назад

avatar
А все-таки как можно релюшку (КПБ,СП, не важно) заставить включаться-выключаться по заданному времени?

Кононов Михаил Юрьевич 10 дней 19 часов назад

Нет такой возможности.

Иванов А.Л. 10 дней 18 часов назад

Задачу объясните, может другими способами можно решить.

Баулин Владимир Александрович 10 дней 13 часов назад

А все-таки как можно релюшку (КПБ,СП, не важно) заставить включаться-выключаться по заданному времени?

Конкретно КПБ и СП не получится так настроить, а вот релюшку "не важно" можно. Возьмите любое управляемое реле, например с KNX, ну или банально реле времени. НО всё это не будет иметь сертификатов.

Зачем в СПА управление реле по времени? Поясните пожалуйста.
 

Налетов Константин 10 дней 9 часов назад

Возникла необходимость отключать лифты на ночь. Обслуживающая организация по лифтам просит дать сухой контакт, работающий по заданному времени

Кононов Михаил Юрьевич 7 дней 19 часов назад

Надо подключить С2000-4, а от него уже плясать.

Леготин В В 7 дней 18 часов назад

Возникла необходимость отключать лифты на ночь.

Задача достаточно типичная, но только не понятно причём тут Сириус? Задача противопожарной автоматики "отрубить концы в случае чего", а вот всякие прочие хотелки решаются "кулибинством", так сказать извне. То есть реле времени как раз в ту сторону, лишь бы не мешало исполнить правильный алгоритм при пожаре.

Налетов Константин 7 дней 14 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
Добавить ответ
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1104 раза

ЗАДАН

5 месяцев 1 день назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.