Добрый день!
АПС+СОУЭ на Сириусе + Орион 2.0 для визуалки
В Сириусе настроены сценарии звука, есть желание в Орионе создать сценарий на звук, срабатывающий по другим условиям. 
При включёном сценарии в Сириусе сценарий в Орионе отрабатывает, но реле не срабатывает. Выключаем сценарий в Сириусе. релюшка начинает управляется из Ориона. 
Вопрос- возможно ли одновременная работа разных сценариев из Сириуса и Ориона?

6 месяцев 16 дней назад

avatar
Нет, не возможна. Архитектура Орион построена следующим образом: локальное управление высший приоритет, централизованное управление с ПКУ средний приоритет, АРМ низший приоритет. Более высокий приоритет игнорирует более низкий.

– Зыкин Антон Николаевич 6 месяцев 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
1 ответ

Добрый день! Можно ли в Сириусе создать сценарий или программу на управление какого-нибудь реле по времени? К примеру включить реле в 8:00, выключить в 20:00?

1 месяц 27 дней назад

avatar
А все-таки как можно релюшку (КПБ,СП, не важно) заставить включаться-выключаться по заданному времени?

– Кононов Михаил Юрьевич 1 месяц 25 дней назад

Нет такой возможности.

– Иванов А.Л. 1 месяц 25 дней назад

Задачу объясните, может другими способами можно решить.

– Баулин Владимир Александрович 1 месяц 25 дней назад

А все-таки как можно релюшку (КПБ,СП, не важно) заставить включаться-выключаться по заданному времени?

Конкретно КПБ и СП не получится так настроить, а вот релюшку "не важно" можно. Возьмите любое управляемое реле, например с KNX, ну или банально реле времени. НО всё это не будет иметь сертификатов.

Зачем в СПА управление реле по времени? Поясните пожалуйста.
 

– Налетов Константин 1 месяц 25 дней назад

Возникла необходимость отключать лифты на ночь. Обслуживающая организация по лифтам просит дать сухой контакт, работающий по заданному времени

– Кононов Михаил Юрьевич 1 месяц 22 дня назад

Надо подключить С2000-4, а от него уже плясать.

– Леготин В В 1 месяц 22 дня назад

Возникла необходимость отключать лифты на ночь.

Задача достаточно типичная, но только не понятно причём тут Сириус? Задача противопожарной автоматики "отрубить концы в случае чего", а вот всякие прочие хотелки решаются "кулибинством", так сказать извне. То есть реле времени как раз в ту сторону, лишь бы не мешало исполнить правильный алгоритм при пожаре.

– Налетов Константин 1 месяц 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
Добавить ответ
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1362 раза

ЗАДАН

6 месяцев 16 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.