Здравствуйте. Не могу отыскать нигде минимальную высоту для ИПДЛ. Ни в паспортах производителей, ни в нормативке.
На какой минимальной высоте допускается их ставить (речь про старую советскую парковку, потолки текут насквозь зимой (просто сквозь плиты пропитывается вода и коротит проводку) + везде стоят машины и переместить их куда-то для монтажа еще та проблема).
Плюс потолки еще на ребристых плитах (7,5х1,5 метра с закрытыми торцами) на балках. Площадь помещения 40х50 метров. И все машинами заставлено (многие из которых уже вросли давно в асфальт).

Точечные дымовики - скорее всего не выживут в условиях пыли, грузи, коптящих машин и т.п.
Тепловики - проблемы с монтажом + вода с потолка.

ИПДЛ конечно не фонтан, но вот на данном объекте видится единственным вариантом. Высота потолка - 3 метра на одном этаже, 3,5 метра на другом и 5.5 метров на третьем (не спрашивайте кто и зачем так строил).

1 месяц 30 дней назад

avatar
На какой минимальной высоте допускается их ставить 

На любой, но расстояние между осями зависит от высоты установки. Если вы опуститесь ниже нормативных 0,6 метров от потолка, то расстояние между осями придётся пересчитывать в сторону уменьшения метража и увеличения количества. Примеры расчёта от ВНИИПО где-то валяются в интернетах. 

Иванов Андрей Львович 1 месяц 29 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Так-то бы функционал помещений знать. Отсюда и тип извещателей подбирать. Касаемо ИПДЛ ограничения вроде как касались только положения от перекрытия (на сегодняшний день установка в диапазоне 0,1-0,6м от перекрытия. В разное время в их паспортах указывались разные данные этого параматра). Только  нужно учитывать чтоб ничего в оптичиеские оси не попадалось. 
Кроме того если Вы рассматривали точечные тепловые (см. функционал помещений), то почему не рассматриваете линейные тепловые, сиреч термокабель? А уж если вспомнить про извещатели пламени, так вообще всяко лучше тепловых. Да недёшево, за-то сработает если чего.

1 месяц 30 дней назад

avatar
Как обычно ниже.
Здравствуйте. Не могу отыскать нигде минимальную высоту для ИПДЛ.
Ни в паспортах производителей, ни в нормативке.
На какой минимальной высоте допускается их ставить
Федоров Антон Сергеевич

Согласно норм, есть параметры установки по дальности и ширине (указны в ТД).
И согласно норм, (ГОСТа 59638) не должно быть (по количеству) много ложных сработок (в п6) любых ИП.
А далее, всё что не запрещено, то допустимо.
Хотите ставить на 1 метр, ставьте, но до любого события, противоречащего нормам.
На текущее время, решение принимается при проектировании, с конкретными расчётами, под конкретную зону (ФЗ 123).

Основные - ФЗ 123 + СП484
Далее - ГОСТ 59638
Но это всё конкретно для (при) проектирования.
Доп инфа
«СП 113 Стоянки автомобилей».
«СП 506 Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности».
 

Карпов Дмитрий 1 месяц 29 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

...Точечные дымовики - скорее всего не выживут в условиях пыли, грузи, коптящих машин и т.п...
А ИПДЛ что будут с такими условиями делать? 
Правильно - ЛОЖНЯКИ !

1 месяц 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

579 раз

ЗАДАН

1 месяц 30 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.