Здравствуйте. Не могу отыскать нигде минимальную высоту для ИПДЛ. Ни в паспортах производителей, ни в нормативке. 1 месяц 30 дней назад
Федоров Антон Сергеевич 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Так-то бы функционал помещений знать. Отсюда и тип извещателей подбирать. Касаемо ИПДЛ ограничения вроде как касались только положения от перекрытия (на сегодняшний день установка в диапазоне 0,1-0,6м от перекрытия. В разное время в их паспортах указывались разные данные этого параматра). Только нужно учитывать чтоб ничего в оптичиеские оси не попадалось. 1 месяц 30 дней назад
Гусаров Роман Анатольевич 18Как обычно ниже.
Здравствуйте. Не могу отыскать нигде минимальную высоту для ИПДЛ. Ни в паспортах производителей, ни в нормативке. На какой минимальной высоте допускается их ставить Федоров Антон Сергеевич Согласно норм, есть параметры установки по дальности и ширине (указны в ТД). И согласно норм, (ГОСТа 59638) не должно быть (по количеству) много ложных сработок (в п6) любых ИП. А далее, всё что не запрещено, то допустимо. Хотите ставить на 1 метр, ставьте, но до любого события, противоречащего нормам. На текущее время, решение принимается при проектировании, с конкретными расчётами, под конкретную зону (ФЗ 123). Основные - ФЗ 123 + СП484 Далее - ГОСТ 59638 Но это всё конкретно для (при) проектирования. Доп инфа «СП 113 Стоянки автомобилей». «СП 506 Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности». – Карпов Дмитрий 1 месяц 29 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
...Точечные дымовики - скорее всего не выживут в условиях пыли, грузи, коптящих машин и т.п... 1 месяц 18 дней назад
Иванов А.Л. 263Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
579 раз
1 месяц 30 дней назад
С2000-ИПДЛ
С2000-ИПДЛ исп.100
С2000-ИПДЛ исп.120
С2000-ИПДЛ исп.60
С2000-ИПДЛ исп.80
С2000-ИПДЛ-Д
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
На любой, но расстояние между осями зависит от высоты установки. Если вы опуститесь ниже нормативных 0,6 метров от потолка, то расстояние между осями придётся пересчитывать в сторону уменьшения метража и увеличения количества. Примеры расчёта от ВНИИПО где-то валяются в интернетах.