Много лет использовал интеграцию Болида и Миража с помощью с2000-ПП разных версий, от самых первых, до 1.32.
На днях пришлось присоединять обьект, где С2000-ПП новой версии. Все работает, все передается, но никак не удается достичь передачи номера клиента на пульт миража. Постоянно приходит Ключ 0, хотя таблицы ключей в С2000-ПП и С2000М заполнены идентично. Может есть какие-то особенности настроек ПП новой версии, что бы номер клиента передавался, как ранее?

1 день назад

avatar
День бодрый, Роман Владимирович!
Особенностей нет, всё по РЭ. Программа для проверки - Панель Управления С2000-ПП
 для того чтобы понять что не так, нужны файлы конфигураций. чтобы понять вдруг какую то не ту галочку включили.
1) Заполнить в  Пульте в разделе трансляции ПП, какие типы странсляции и какие шлейфы транслировать.
2) Если не "только события" (ПРЯМАЯ трансляция событий)- тогда в С2000-ПП заполнить номера зон, реле,
если вдруг адемко - тогда и таблицу идентификаторовов,
3) в настройке С2000-ПП заполнить таблицу Пользователей/ключей.

Горелый Юрий Алексеевич 20 часов 15 минут назад