Добрый день, коллеги!
Файл находится в статусе тестирования, поэтому будем очень признательны за конструктивную критику. Если заметите неточности в расчетах, опечатки в базе или технические ошибки — пожалуйста, пишите в комментариях, будем оперативно исправлять и дополнять. Ждем ваших замечаний и предложений! Скачать калькулятор: https://bolid.ru/ibe/calc_ibe_ver_1.02.zip 1 месяц 24 дня назад
Перепелица Николай Викторович 6имхо с прокруткой в этом варианте ничего не сделать, калькулятор собран на штатных функциях эксел, как эксел умеет крутить выпадающий список так и есть:)
по п.10 скоро новая редакция СП6 вступит в действие, там при любом раскладе два источника нужно, поэтому нет смысла в таком алерте – Олещенко Игорь Николаевич 1 месяц 24 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Спасибо за отзыв! Опубликована обновленная версия калькулятора. 1 месяц 24 дня назад
Перепелица Николай Викторович 61. я ещё ничего не выбрал а в отчёте уже есть рип:)
2. почему вы решили что потребление в режиме пожар будет около 0,6С? например PGE ест 250мА в обоих режимах а Кн р.п =1,63 если выбрать только его, хотя даже для 7Ач батареи его ток будет 0,037С и Кн р.п будет равен 1 – Олещенко Игорь Николаевич 1 месяц 23 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Спасибо за отзыв! 1 месяц 20 дней назад
Перепелица Николай Викторович 6а вы перепишите формулу в виде Срасч= Сд.р + С р.п и всё встанет на свои места, нет там коэффициента усталости во втором слагаемом:)
потом 24ч не гвоздями прибитое значение, например при 2-й категории у вас не будет 24+1, к тому же при 24х часах у нас ток в любом случае будет менее 0,05С какая усталость то, аккумулятор на расслабоне работает, зачем необоснованно увеличивать ёмкость аккумуляторов ("предполагаем" это не обоснование), мы её и так за счет коэффициентов увеличили, причём при 24ч мы даже не знаем на сколько потому что нам неизвестна ёмкость С24 у нас достоверные данные только до С20, да плюс ещё теперь у нас аккумуляторов в общем случае два комплекта, ну куда ещё больше запас закладывать – Олещенко Игорь Николаевич 1 месяц 19 дней назад Ток потребления в дежурном режиме у С2000-БИ/БКИ соответствует состоянию -все индикаторы выключены, добавьте возможность изменения тока в дежурном режиме (равному по количеству используемых индикаторов) или возможность установки тока равного максимальному (дежурный режим при неисправности и индицировании 60 зон почти равен максимальному потреблению).
Добавьте возможность изменения токопотребления в дежурном режиме у УК-ВК ( состояние реле в дежурном режиме может быть как обратным так и 50/50 при использовании исп.10,12,14). Добавьте возможность визуального отображения формулы расчета с расчетными коэффициентами и с расчётными значениями тока в виде выражения: Cакб = Kстр · (Kнд.р. · (ΣIд.р. + IИБЭ) · tд.р. + Kнр.п. · (ΣIд.р. + IИБЭ) · tр.п.) Cакб = 1,25*(1,07*(575+15)*24+0,61*(5256+15)*1) Т.к коэффициенты на разных сериях и разных габаритах АКБ не одинаковы, и хотелось бы контролировать расчет. – Спирин Леонид Васильевич 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1586 раз
1 месяц 24 дня назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
1. Судя по всему не работает скроллинг колесиком в списке устройств. У меня при выпадании списка или крутится "колесико" или отображается курсор , но колёсиком не скролится( Приходитсчя скролить ползунком, что не очень удобно;
2. При запуске доп. нагрузка по умолчанию 600 мА, я бы рекомендовал ее ставить на "0" и уже пользователи сами посчитают и установят нужную. Кто то обязательно не обратит внимание и расчёт станет не корректным;
3. При выборе напряжения +24В в списке остаётся УО-4С с напряжением 10-15В., тоже самое касается при выборе напряжения +12В в списке остаются блоки СП4/24;
4. Не знаю актуально ли на данный момент, но блоки С2000-ПП есть смысл разделить по версиям, 1 и 2 версии были с напряжением +12 В, сохраняется вероятность, что все равно будут применяться блоки этих версий;
5. При выборе тип системы "СКУД" в списке нет контроллера с2000-2;
6 .Я так понимаю для КДЛ нельзя выбирать конкретный тип АУ , как это было в Ваттметре. Или просто для КДЛ берется максимальное потребеление с учётом всех АУ?;
7. Так же возможно стоит сделать выбор времени работы от АКБ с фиксируемыми значениями для СПА 24 деж и 1 час тревоги, если кликунть время сбивается и приходится в ручную забивать. Мелочь , но не очень удобно. При выборе других типов систем свои фиксированные значения;
8. строки устройств можно будет увеличивать более чем 20 в дальнейшем?;
9. В списке нет блоков С2000-СП2 исп.2 и 3;
10. Так же может есть смысл сделать какое нибудь предупреждющую строку(столбик)-напоминание, что РИП без знезависимых выходных каналов, необходимо учитывать в кол-ве 2 шт. для выполнения требований СП 484 в части ЕН линий питания
– Сахаров Артём Юрьевич 1 месяц 24 дня назад