Добрый день, коллеги!
Выкладываем на обсуждение тестовую версию калькулятора в формате Excel для подбора источников питания и расчета емкости АКБ с учетом требований СП 6.13130.2026.
Инструмент создавался для автоматизации рутинных процессов при проектировании слаботочных систем. Сейчас хочется получить обратную связь от практикующих специалистов, чтобы отшлифовать алгоритмы и сделать инструмент максимально прикладным.
Структура файла:

  1. 1 лист «Калькулятор» — параметры проекта, таблица выбранных устройств и их токи; ссылки на справочники; блок сводки и перечень подходящих вариантов ИБЭ/РИП по рангу.
  2. 2 лист «Отчёт» — оформление расчёта для проектной документации по выбранному варианту подбора ИБЭ по рангу среди подходящих (в т.ч. коэффициенты по таблице разряда и мощность от сети). 
  3. 3 лист «Варианты» — табличный перечень строк подбора с переключателем режима («все варианты» / «только подходящие»). Служит для быстрого сравнения нескольких моделей (в т.ч. «чуть не прошла» vs «прошла»), не углубляясь в формулы.

Файл находится в статусе тестирования, поэтому будем очень признательны за конструктивную критику. Если заметите неточности в расчетах, опечатки в базе или технические ошибки — пожалуйста, пишите в комментариях, будем оперативно исправлять и дополнять.
Ждем ваших замечаний и предложений!

Скачать калькулятор: https://bolid.ru/ibe/calc_ibe_ver_1.02.zip

1 месяц 24 дня назад

avatar
Здравствуйте!
1. Судя по всему не работает скроллинг колесиком в списке устройств. У меня при выпадании списка или крутится "колесико" или отображается курсор , но колёсиком не скролится( Приходитсчя скролить ползунком, что не очень удобно;
2. При запуске доп. нагрузка по умолчанию 600 мА, я бы рекомендовал ее ставить на "0" и уже пользователи сами посчитают и установят нужную. Кто то обязательно не обратит внимание и расчёт станет не корректным;
3. При выборе напряжения +24В в списке остаётся УО-4С с напряжением 10-15В., тоже самое касается при выборе напряжения +12В в списке остаются блоки СП4/24;
4. Не знаю актуально ли на данный момент, но блоки С2000-ПП есть смысл разделить по версиям, 1 и 2 версии были с напряжением +12 В, сохраняется вероятность, что все равно будут применяться блоки этих версий;
5. При выборе тип системы "СКУД" в списке нет контроллера с2000-2;
6 .Я так понимаю для КДЛ нельзя выбирать конкретный тип АУ , как это было в Ваттметре. Или просто для КДЛ берется максимальное потребеление с учётом всех АУ?;
7. Так же возможно стоит сделать выбор времени работы от АКБ с фиксируемыми значениями для СПА 24 деж и 1 час тревоги, если кликунть время сбивается и приходится в ручную забивать. Мелочь , но не очень удобно. При выборе других типов систем свои фиксированные значения;

8. строки устройств можно будет увеличивать более чем 20 в дальнейшем?;
9. В списке нет блоков С2000-СП2 исп.2 и 3;
10. Так же может есть смысл сделать какое нибудь предупреждющую строку(столбик)-напоминание, что РИП  без знезависимых выходных каналов, необходимо учитывать в кол-ве 2 шт. для выполнения требований СП 484 в части ЕН линий питания

 

Сахаров Артём Юрьевич 1 месяц 24 дня назад

имхо с прокруткой в этом варианте ничего не сделать, калькулятор собран на штатных функциях эксел, как эксел умеет крутить выпадающий список так и есть:)
по п.10 скоро новая редакция СП6 вступит в действие, там при любом раскладе два источника нужно, поэтому нет смысла в таком алерте
 

Олещенко Игорь Николаевич 1 месяц 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Спасибо за отзыв! Опубликована обновленная версия калькулятора.
Ответы на вопросы:
1. Калькулятор собран на штатных функциях Excel (включая работу с выпадающими списками) как отметил коллега, поэтому пока так.
2. В исходных полях по умолчанию установлено значение «0».
3. Исправлены данные по УО-4С. Для СП4/24 установлен актуальный диапазон напряжения: от 10,2 до 28,4 В.
4. Подготовлены и добавлены 2 версии устройства С2000-ПП.
5. На текущем этапе оставили доступным фильтр «Все». Оборудование по конкретным системам будет добавляться по мере наполнения базы (сейчас данные внесены согласно каталогу СПА).
6. Индивидуальные профили пока не вводились, расчет ведется по максимальным значениям потребления.
7. Время оставлено редактируемым (не фиксированным), чтобы сохранить гибкость настройки под конкретные задачи.
8. Максимальное количество строк увеличено до 30.
9. Добавлены блоки С2000-СП2 исполнений 2 и 3.
10. Реализован фильтр по количеству выходов ИБЭ для более удобного подбора.

1 месяц 24 дня назад

avatar
1. я ещё ничего не выбрал а в отчёте уже есть рип:)
2. почему вы решили что потребление в режиме пожар будет около 0,6С? например PGE ест 250мА в обоих режимах а Кн р.п =1,63 если выбрать только его, хотя даже для 7Ач батареи его ток будет 0,037С и Кн р.п будет равен 1

 

Олещенко Игорь Николаевич 1 месяц 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за отзыв!

Ответы на вопросы:
1. Исправлено в версии calc_ibe_ver_1.02. На листе «Калькулятор» в сводке указаны суммарные токи в дежурном и пожарном режимах, добавлена проверка, теперь без положительной нагрузки по обоим режимам ИБЭ в отчёт не попадает. 

2. Напишу простыми словами логику нашего расчета. Если бы не было предшествующего 24-часового разряда малым током, методика расчета коэффициента Kнр.п. была бы аналогична Kнд.р. Однако предполагаем, что после суток в дежурном режиме при переходе в режим «Пожар» токи резко подскакивают, и физика процессов ломается. Поэтому на сегодняшний день считаем, что стандартная таблица разряда АКБ может адекватно работать только на первом этапе в дежурном режиме. Именно поэтому мы скорректировали расчет и жестко зафиксировали емкость для 1-часового режима, даже если реальный ток меньше. Причина — «усталость» пластин. При долгом и медленном разряде батарея может просто потерять способность быстро отдавать большую мощность и может физически не справиться с резкой выдачей большого тока в режиме «Пожар». Поэтому в текущих условиях (до проведения дополнительных исследований) берем расчет по более жесткому сценарию.

1 месяц 20 дней назад

avatar
а вы перепишите формулу в виде Срасч= Сд.р + С р.п и всё встанет на свои места, нет там коэффициента усталости во втором слагаемом:)
потом 24ч не гвоздями прибитое значение, например при 2-й категории у вас не будет 24+1, к тому же при 24х часах у нас ток в любом случае будет менее 0,05С какая усталость то, аккумулятор на расслабоне работает, зачем необоснованно увеличивать ёмкость аккумуляторов ("предполагаем" это не обоснование), мы её и так за счет коэффициентов увеличили, причём при 24ч мы даже не знаем на сколько потому что нам неизвестна ёмкость С24 у нас достоверные данные только до С20, да плюс ещё теперь у нас аккумуляторов в общем случае два комплекта, ну куда ещё больше запас закладывать
 

Олещенко Игорь Николаевич 1 месяц 19 дней назад

Ток потребления в дежурном режиме у С2000-БИ/БКИ соответствует состоянию -все индикаторы выключены, добавьте возможность изменения тока в дежурном режиме (равному по количеству используемых индикаторов) или возможность установки тока равного максимальному (дежурный режим при неисправности и индицировании 60 зон  почти равен максимальному потреблению).
Добавьте возможность изменения токопотребления в дежурном режиме у УК-ВК ( состояние реле в дежурном режиме может быть как обратным так и 50/50 при использовании исп.10,12,14).
Добавьте возможность визуального отображения формулы расчета с расчетными коэффициентами и с расчётными значениями тока в виде выражения:
Cакб = Kстр · (Kнд.р. ·Iд.р. + IИБЭ) · tд.р. + Kнр.п. · (ΣIд.р. + IИБЭ) · tр.п.
Cакб = 1,25*(1,07*(575+15)*24+0,61*(5256+15)*1)
Т.к  коэффициенты на разных сериях и разных габаритах АКБ не одинаковы, и хотелось бы контролировать расчет.
 

Спирин Леонид Васильевич 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1586 раз

ЗАДАН

1 месяц 24 дня назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.