"Внимание! [Тестовая версия] Калькулятор расчета емкости АКБ и подбора ИБЭ по СП 6.13130.2026 обновлен 10.07.2026"
Файл находится в статусе тестирования, поэтому будем очень признательны за конструктивную критику. Если заметите неточности в расчетах, опечатки в базе или технические ошибки — пожалуйста, пишите в комментариях, будем оперативно исправлять и дополнять. Ждем ваших замечаний и предложений! [Тестовая версия] Калькулятор расчета емкости АКБ и подбора ИБЭ по СП 6.13130.2026 (ver 1.03).zip 6 месяцев 7 дней назад
Перепелица Николай Викторович 25имхо с прокруткой в этом варианте ничего не сделать, калькулятор собран на штатных функциях эксел, как эксел умеет крутить выпадающий список так и есть:)
по п.10 скоро новая редакция СП6 вступит в действие, там при любом раскладе два источника нужно, поэтому нет смысла в таком алерте – Олещенко Игорь Николаевич 6 месяцев 6 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Спасибо за отзыв! Опубликована обновленная версия калькулятора. 6 месяцев 6 дней назад
Перепелица Николай Викторович 251. я ещё ничего не выбрал а в отчёте уже есть рип:)
2. почему вы решили что потребление в режиме пожар будет около 0,6С? например PGE ест 250мА в обоих режимах а Кн р.п =1,63 если выбрать только его, хотя даже для 7Ач батареи его ток будет 0,037С и Кн р.п будет равен 1 – Олещенко Игорь Николаевич 6 месяцев 6 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Спасибо за отзыв! 6 месяцев 2 дня назад
Перепелица Николай Викторович 25а вы перепишите формулу в виде Срасч= Сд.р + С р.п и всё встанет на свои места, нет там коэффициента усталости во втором слагаемом:)
потом 24ч не гвоздями прибитое значение, например при 2-й категории у вас не будет 24+1, к тому же при 24х часах у нас ток в любом случае будет менее 0,05С какая усталость то, аккумулятор на расслабоне работает, зачем необоснованно увеличивать ёмкость аккумуляторов ("предполагаем" это не обоснование), мы её и так за счет коэффициентов увеличили, причём при 24ч мы даже не знаем на сколько потому что нам неизвестна ёмкость С24 у нас достоверные данные только до С20, да плюс ещё теперь у нас аккумуляторов в общем случае два комплекта, ну куда ещё больше запас закладывать – Олещенко Игорь Николаевич 6 месяцев 2 дня назад Ток потребления в дежурном режиме у С2000-БИ/БКИ соответствует состоянию -все индикаторы выключены, добавьте возможность изменения тока в дежурном режиме (равному по количеству используемых индикаторов) или возможность установки тока равного максимальному (дежурный режим при неисправности и индицировании 60 зон почти равен максимальному потреблению).
Добавьте возможность изменения токопотребления в дежурном режиме у УК-ВК ( состояние реле в дежурном режиме может быть как обратным так и 50/50 при использовании исп.10,12,14). Добавьте возможность визуального отображения формулы расчета с расчетными коэффициентами и с расчётными значениями тока в виде выражения: Cакб = Kстр · (Kнд.р. · (ΣIд.р. + IИБЭ) · tд.р. + Kнр.п. · (ΣIд.р. + IИБЭ) · tр.п.) Cакб = 1,25*(1,07*(575+15)*24+0,61*(5256+15)*1) Т.к коэффициенты на разных сериях и разных габаритах АКБ не одинаковы, и хотелось бы контролировать расчет. – Спирин Леонид Васильевич 5 месяцев 14 дней назад По первому комментарию:
По второму комментарию:
– Перепелица Николай Викторович 7 часов 35 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Внимание! [Тестовая версия] Калькулятор расчета емкости АКБ и подбора ИБЭ по СП 6.13130.2026 обновлен 10.07.2026
Ждем ваших замечаний и предложений! 3 месяца 19 дней назад
Перепелица Николай Викторович 25![]() ![]() ![]() Весной этого года через тех.потдержку были плучены данные коофициенты на АКБ. Действительны ли они сейчас? Исходя из данных отчета, коофициенты уже не те что давали весной. Можно ли выложить сюда обновленные таблицы коофициентов? – Спирин Леонид Васильевич 3 месяца назад По коэффициентам на АКБ: рекомендуем ориентироваться на РЭ на аккумуляторные батареи (раздел «Коэффициент нагрузки» и таблицы разряда). Именно РЭ — актуальный источник.
– Перепелица Николай Викторович 7 часов 22 минуты назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Здравствуйте, уже не первый раз сталкиваюсь с вопросом по КДЛ, в паспорте указан максимальный ток 400 мА, при типовом 160 мА. 3 месяца 1 день назад
Шишлянников Иван Игоревич 2Приветствую! Присоединяюсь к вопросу. У С2000-КДЛ и 2И - ток задает на максимум. Думаю разработчикам необходимо добавить возмозность задания тока для приборов, токопотребление у которых зависит от количества подключеных к ним устройств. Как это реализовано в программе "Ваттметр".
– Серебренников Андрей Александрович 16 дней 19 часов назад По КДЛ: пока считаем на максималках (400 мА при 12 В / 200 мА при 24 В) — это осознанная перестраховка, чтобы расчёт гарантированно проходил по паспортному максимуму. Согласны, что для простых систем это завышает нагрузку и загоняет в мощные РИП, поэтому в развитие добавим возможность задавать ток КДЛ от количества АУ (как в «Ваттметре»). Но это позже, а пока — максимум.
– Перепелица Николай Викторович 7 часов 16 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Добрый день. Не плохо бы иметь хоть кратенькую инструкцию использования данного калькулятора. 3 месяца назад
Поморцева Татьяна 3Добрый день. Вы абсолютно правы в своей логике. Инструкцию готовим.
1. На вкладке "калькулятор" после расчета выдан список ИБЭ и АКБ. В списке 17 позиций. Что дальше, если мне нужен только один. Как сделать выбор одного, если ничего больше не работает. Может Exel нужен определенной версии? Ответ: Версия Excel здесь ни при чем. Лист «Калькулятор» является чисто расчетным — он просто отображает весь ранжированный перечень подходящих комплектов (РИП/ШПС + АКБ), удовлетворяющих условиям вашей задачи. Непосредственный выбор одного конкретного варианта для итоговой спецификации осуществляется на соседнем листе «Отчёт» — для этого выберите нужный номер в выпадающем списке поля «Вариант ИБЭ по рангу». После этого весь отчет автоматически выполнит пересчет под выбранную модель. 2. На вкладке "отчет" кроме суммарного токопотребления устройств, остальные пункты вышли с ошибкой. Ответ: Макросы в калькуляторе не используются, расчеты построены на стандартных формулах. Ошибки в полях листа «Отчёт» могут возникать по причине несовместимости офисного пакета. Дело может быть в синтаксисе формул. Подскажите, пожалуйста, в какой именно программе и какой версии вы открываете калькулятор? Это классический MS Excel (2010, 2016, 2019, 365) или вы используете альтернативные пакеты вроде LibreOffice Calc, МойОфис, Р7-Офис? Мы постараемся адаптировать формулы так, чтобы калькулятор оставался кроссплатформенным и гарантированно работал в любой инженерной среде без сбоев. 3. В идеале отчет должен формировать файл разных форматов, с оформлением, что он выполнен в соответствии с СП 6.13130-2026 и т.д., чтобы его можно было использовать для проектов. Ответ: На текущем этапе калькулятор и отчет объединены в одном файле Excel. Это сделано намеренно, чтобы готовую финальную таблицу отчета можно было легко скопировать и вставить в проектную документацию (в Word или графический редактор) в привычном табличном виде. Что касается нормативного обоснования: в одном из обновлений мы обязательно добавим на лист отчета текстовый блок с описанием методики расчета и прямыми ссылками на требования СП 6.13130.2021 (и актуальные изменения) и СП 484.1311500.2020, чтобы вы могли прикладывать этот лист к пояснительной записке для успешного прохождения экспертизы. 4. Параметры проекта заполняются в ручную, что усложнет. Ответ: Да, на данном этапе (в упрощенной версии) ручной ввод необходим для сбора базовых требований. Мы стремимся сделать инструмент максимально удобным, поэтому если у вас есть конкретные мысли или примеры — какие именно исходные данные (коэффициенты, параметры резервирования, типы систем) можно автоматизировать, перевести в выпадающие списки или подставлять по умолчанию — напишите нам. Будем очень благодарны за идеи и обязательно учтем их при интеграции полноценного конструктора устройств! – Перепелица Николай Викторович 3 месяца назад У нас установлен Exel 2007, думаю поэтому что-то и не работает. И для удобства вводимые параметры могут выпадать как меню, да-нет, 12-24, 5-12-15 ну и т.д.
– Поморцева Татьяна 3 месяца назад У нас установлен Exel 2007 . Ответ: Версия программы 2007 года даже при использовании стандартных функций имеет свои особенности обработки пустых ячеек, форматов данных и связей между листами, из-за чего стабильность расчетов может нарушаться. Подскажите, пожалуйста, какой именно вид ошибки отображается в ячейках? (Например: #Н/Д, #ЗНАЧ!, #ИМЯ?, #ССЫЛКА! или какой-то другой?). Название ошибки укажет нам на причину сбоя (неправильный формат данных, пустая ссылка или несовместимость функции), чтобы адаптировать формулы для корректной работы в среде Excel 2007. И для удобства вводимые параметры могут выпадать как меню, да-нет, 12-24, 5-12-15 ну и т.д. Ответ: Вы абсолютно правы, выпадающие меню — это самый удобный формат. На самом деле в текущей версии калькулятора почти все ключевые параметры уже выбираются через выпадающие списки (выбор напряжения 12/24 В, типов корпуса и т.д.). Вручную заполняются только индивидуальные параметры конкретного проекта, которые физически невозможно загнать в фиксированное меню:
В отличие от современных версий, Excel 2007 не умеет «на лету» преобразовывать форматы. Ошибки (например, #ЗНАЧ!) в полях отчета могут возникать, если:
В новой версии мы постараемся защитить формулы функциями, которые принудительно преобразуют любой ручной ввод в корректные числа, понятные даже для Excel 2007. – Перепелица Николай Викторович 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Здравствуйте! 1 месяц назад
Вульман Роман Александрович 44Ответы на вопросы
1. Режим работы табло — влияет на расчёт, не только на отчёт. При «Выкл.» ток потребления табло (С2000-ОСТ) в дежурном режиме обнуляется и не учитывается в 24-часовом резерве; при «Вкл.» берётся паспортное значение. В отчёт отдельной строкой не выводится — если нужно, добавим пояснение с допущением. 2. Фильтр «Тип системы» пустой — это пока по задумке, не баг. Теги систем временно отключены, пока не заполнены остальные системы в справочнике. По мере расширения базы теги откроем — тогда фильтр начнёт работать. До этого момента выбор «Все» — штатный режим, на расчёт не влияет. По предложениям
– Перепелица Николай Викторович 8 часов 30 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Ещё, можно попробовать добавить ограничения для ШПС по количеству размещаемых приборов. А то калькулятор мне выдал ШПС под 10 С2000-БКИ)) Что, мягко говоря, будет сделать затруднительно 29 дней 9 часов назад
Вульман Роман Александрович 441. Ограничение ШПС по количеству приборов
Жёстко отсекать по количеству выходов нельзя, потому что неизвестно, будет ли прибор размещён внутри шкафа ШПС или вынесен. Поэтому сделаем мягкую проверку: если число выбранных устройств превышает количество выходов 24 В у ШПС (7 шт.), в отчёте появится предупреждение: «Внимание: число подключаемых устройств превышает количество выходов 24 В у ШПС. Проверьте возможность размещения/распределения питания». Вариант при этом остаётся в подборе, но проектировщик видит риск и принимает решение сам. То же предупреждение добавим для лимитов тока на выход (0,4/0,6 А). 2. Автопреобразование 1.1 в дату Да, Excel по умолчанию воспринимает 1.1 как дату. Решение: для полей ввода коэффициентов (K_рез, K_зап) заранее выставить формат ячеек «Числовой» с нужным количеством знаков после запятой. Тогда при вводе 1.1 Excel сохранит число, а не дату. Сделаем это на листе «Калькулятор» для всех полей, где пользователь вводит коэффициенты. 3. Удаление пустых строк в отчёте Сделаем. Вариант: на листе «Отчёт» в блоке с перечнем устройств добавить проверку — если строка пустая (нет наименования), она не выводится в итоговую область. Технически это можно реализовать через фильтр по непустым строкам или через отдельный «чистовой» блок, который подтягивает только заполненные позиции. Тогда при выгрузке в отдельный файл не будет пустых строк. – Перепелица Николай Викторович 7 часов 49 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Ещё один нюанс. У ШПС-24 есть ограничение по току на один выход 0,4 А и на отдельный выход 0,6 А. Ни Ваттметр, ни этот калькулятор это не учитывают. 29 дней 9 часов назад
Вульман Роман Александрович 44Спасибо, замечание по делу — это реальный пробел. Сейчас калькулятор проверяет только суммарный ток по ИБЭ, а выходные лимиты (0,4 / 0,6 А для ШПС-24) не учитываются. Ни «Ваттметр», ни наш калькулятор этого не проверяют.
Предложение: добавить в справочник «РИП» для каждой модели поля «макс. ток на выход, А» и «кол-во выходов», а в лист «Подбор_РИП» — проверку: если пользователь распределяет нагрузку по выходам (или если задан один выход с током > лимита), вариант отбрасывается. Но для этого нужно, чтобы пользователь как-то указывал распределение. Минимальный вариант — добавить предупреждение в отчёт: «Внимание: проверьте распределение нагрузки по выходам ИБЭ (лимит 0,4/0,6 А для ШПС-24)», без автоматического отсева. Уточните, пожалуйста: у вас в проектах нагрузка распределяется по выходам ШПС-24 вручную (и вы хотите, чтобы калькулятор это проверял), или достаточно предупреждения в отчёте, чтобы не забывать? – Перепелица Николай Викторович 8 часов 3 минуты назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Добрый день! Разработчики! Ау. Пользователи тут отписываются о проблемах в калькуляторе. Многие думаю уже сами свои сделали... Например мой - https://cloud.mail.ru/public/LJBa/USxstLKf6 14 дней 8 часов назад
Серебренников Андрей Александрович 53Добрый день! Мы на связи, читаем все сообщения — спасибо, что пишете и делитесь.
По проблемам, о которых пишут пользователи: мы их фиксируем и разбираем по приоритету. Если у вас есть конкретные замечания по расчёту — пишите, разберём каждое. Ваш файл посмотрели — хорошая работа. По сути: ваш файл закрывает расчёт ёмкости (Б.1, Б.1.1, Б.2), но не закрывает подбор ИБЭ — проверку номинального тока, тока заряда и ранжирование вариантов. Желаем успехов в дальнейшей разработке. – Перепелица Николай Викторович 8 часов 15 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
а в моделях Matlab бывают значения ёмкости больше номинальной? 10 дней 13 часов назад
Олещенко Игорь Николаевич 2251Да, на сколько нам известно, бывают. В MATLAB/Simulink ёмкость в модели — это параметр, который вы задаёте сами (номинал), поэтому «больше номинальной» она там появиться не может. Но если речь про фактическую отдаваемую ёмкость при малом токе разряда — она действительно может быть выше паспортной C20, и это нормально: при 24-часовом разряде К_н может быть меньше 1 (например, 0,9), и АКБ отдаёт больше ёмкости, чем номинал. Это физика, а не ошибка модели. В проектном расчёте по СП 6.13130 берётся паспортный К_н для конкретного времени разряда, а не «фактический запас» экземпляра.
– Перепелица Николай Викторович 8 часов 9 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5665 раз
6 месяцев 7 дней назад
РИП-12 исп.14 (РИП-12-2/7П2-Р)
РИП-12 исп.15 (РИП-12-3/17М1-Р)
РИП-12 исп.16 (РИП-12-3/17П1-Р)
РИП-12 исп.17 (РИП-12-8/17М1-Р)
РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS)
РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS)
РИП-12 исп.54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS)
РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS)
РИП-24 исп.06 (РИП-24-4/40М3-Р)
РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р)
РИП-24 исп.12 (РИП-24-1/7М4-Р)
РИП-24 исп.15 (РИП-24-3/7М4-Р)
РИП-24 исп.50 (РИП-24-2/7М4-Р-RS)
РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS)
РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS)
РИП-24 исп.57 (РИП-24-8/40М3-Р-RS)
РИП-48 исп.01 (РИП-48-4/17М3-Р-RS)
ШПС-12 исп.10
ШПС-12 исп.11
ШПС-12 исп.12
ШПС-12 исп.20
ШПС-12 исп.21
ШПС-12 исп.22
ШПС-24 исп.10
ШПС-24 исп.11
ШПС-24 исп.12
ШПС-24 исп.20
ШПС-24 исп.21
ШПС-24 исп.22
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
1. Судя по всему не работает скроллинг колесиком в списке устройств. У меня при выпадании списка или крутится "колесико" или отображается курсор , но колёсиком не скролится( Приходитсчя скролить ползунком, что не очень удобно;
2. При запуске доп. нагрузка по умолчанию 600 мА, я бы рекомендовал ее ставить на "0" и уже пользователи сами посчитают и установят нужную. Кто то обязательно не обратит внимание и расчёт станет не корректным;
3. При выборе напряжения +24В в списке остаётся УО-4С с напряжением 10-15В., тоже самое касается при выборе напряжения +12В в списке остаются блоки СП4/24;
4. Не знаю актуально ли на данный момент, но блоки С2000-ПП есть смысл разделить по версиям, 1 и 2 версии были с напряжением +12 В, сохраняется вероятность, что все равно будут применяться блоки этих версий;
5. При выборе тип системы "СКУД" в списке нет контроллера с2000-2;
6 .Я так понимаю для КДЛ нельзя выбирать конкретный тип АУ , как это было в Ваттметре. Или просто для КДЛ берется максимальное потребеление с учётом всех АУ?;
7. Так же возможно стоит сделать выбор времени работы от АКБ с фиксируемыми значениями для СПА 24 деж и 1 час тревоги, если кликунть время сбивается и приходится в ручную забивать. Мелочь , но не очень удобно. При выборе других типов систем свои фиксированные значения;
8. строки устройств можно будет увеличивать более чем 20 в дальнейшем?;
9. В списке нет блоков С2000-СП2 исп.2 и 3;
10. Так же может есть смысл сделать какое нибудь предупреждющую строку(столбик)-напоминание, что РИП без знезависимых выходных каналов, необходимо учитывать в кол-ве 2 шт. для выполнения требований СП 484 в части ЕН линий питания
– Сахаров Артём Юрьевич 6 месяцев 7 дней назад
#ссылка