"Внимание! [Тестовая версия] Калькулятор расчета емкости АКБ и подбора ИБЭ по СП 6.13130.2026 обновлен 10.07.2026"
Файл находится в статусе тестирования, поэтому будем очень признательны за конструктивную критику. Если заметите неточности в расчетах, опечатки в базе или технические ошибки — пожалуйста, пишите в комментариях, будем оперативно исправлять и дополнять. Ждем ваших замечаний и предложений! [Тестовая версия] Калькулятор расчета емкости АКБ и подбора ИБЭ по СП 6.13130.2026 (ver 1.03).zip 3 месяца 8 дней назад
Перепелица Николай Викторович 13имхо с прокруткой в этом варианте ничего не сделать, калькулятор собран на штатных функциях эксел, как эксел умеет крутить выпадающий список так и есть:)
по п.10 скоро новая редакция СП6 вступит в действие, там при любом раскладе два источника нужно, поэтому нет смысла в таком алерте – Олещенко Игорь Николаевич 3 месяца 8 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Спасибо за отзыв! Опубликована обновленная версия калькулятора. 3 месяца 8 дней назад
Перепелица Николай Викторович 131. я ещё ничего не выбрал а в отчёте уже есть рип:)
2. почему вы решили что потребление в режиме пожар будет около 0,6С? например PGE ест 250мА в обоих режимах а Кн р.п =1,63 если выбрать только его, хотя даже для 7Ач батареи его ток будет 0,037С и Кн р.п будет равен 1 – Олещенко Игорь Николаевич 3 месяца 8 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Спасибо за отзыв! 3 месяца 4 дня назад
Перепелица Николай Викторович 13а вы перепишите формулу в виде Срасч= Сд.р + С р.п и всё встанет на свои места, нет там коэффициента усталости во втором слагаемом:)
потом 24ч не гвоздями прибитое значение, например при 2-й категории у вас не будет 24+1, к тому же при 24х часах у нас ток в любом случае будет менее 0,05С какая усталость то, аккумулятор на расслабоне работает, зачем необоснованно увеличивать ёмкость аккумуляторов ("предполагаем" это не обоснование), мы её и так за счет коэффициентов увеличили, причём при 24ч мы даже не знаем на сколько потому что нам неизвестна ёмкость С24 у нас достоверные данные только до С20, да плюс ещё теперь у нас аккумуляторов в общем случае два комплекта, ну куда ещё больше запас закладывать – Олещенко Игорь Николаевич 3 месяца 3 дня назад Ток потребления в дежурном режиме у С2000-БИ/БКИ соответствует состоянию -все индикаторы выключены, добавьте возможность изменения тока в дежурном режиме (равному по количеству используемых индикаторов) или возможность установки тока равного максимальному (дежурный режим при неисправности и индицировании 60 зон почти равен максимальному потреблению).
Добавьте возможность изменения токопотребления в дежурном режиме у УК-ВК ( состояние реле в дежурном режиме может быть как обратным так и 50/50 при использовании исп.10,12,14). Добавьте возможность визуального отображения формулы расчета с расчетными коэффициентами и с расчётными значениями тока в виде выражения: Cакб = Kстр · (Kнд.р. · (ΣIд.р. + IИБЭ) · tд.р. + Kнр.п. · (ΣIд.р. + IИБЭ) · tр.п.) Cакб = 1,25*(1,07*(575+15)*24+0,61*(5256+15)*1) Т.к коэффициенты на разных сериях и разных габаритах АКБ не одинаковы, и хотелось бы контролировать расчет. – Спирин Леонид Васильевич 2 месяца 16 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Внимание! [Тестовая версия] Калькулятор расчета емкости АКБ и подбора ИБЭ по СП 6.13130.2026 обновлен 10.07.2026
Ждем ваших замечаний и предложений! 20 дней 21 час назад
Перепелица Николай Викторович 13![]() ![]() ![]() Весной этого года через тех.потдержку были плучены данные коофициенты на АКБ. Действительны ли они сейчас? Исходя из данных отчета, коофициенты уже не те что давали весной. Можно ли выложить сюда обновленные таблицы коофициентов? – Спирин Леонид Васильевич 1 день 21 час назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Здравствуйте, уже не первый раз сталкиваюсь с вопросом по КДЛ, в паспорте указан максимальный ток 400 мА, при типовом 160 мА. 2 дня 23 часа назад
Шишлянников Иван Игоревич 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Добрый день. Не плохо бы иметь хоть кратенькую инструкцию использования данного калькулятора. 2 дня 7 часов назад
Поморцева Татьяна 3Добрый день. Вы абсолютно правы в своей логике. Инструкцию готовим.
1. На вкладке "калькулятор" после расчета выдан список ИБЭ и АКБ. В списке 17 позиций. Что дальше, если мне нужен только один. Как сделать выбор одного, если ничего больше не работает. Может Exel нужен определенной версии? Ответ: Версия Excel здесь ни при чем. Лист «Калькулятор» является чисто расчетным — он просто отображает весь ранжированный перечень подходящих комплектов (РИП/ШПС + АКБ), удовлетворяющих условиям вашей задачи. Непосредственный выбор одного конкретного варианта для итоговой спецификации осуществляется на соседнем листе «Отчёт» — для этого выберите нужный номер в выпадающем списке поля «Вариант ИБЭ по рангу». После этого весь отчет автоматически выполнит пересчет под выбранную модель. 2. На вкладке "отчет" кроме суммарного токопотребления устройств, остальные пункты вышли с ошибкой. Ответ: Макросы в калькуляторе не используются, расчеты построены на стандартных формулах. Ошибки в полях листа «Отчёт» могут возникать по причине несовместимости офисного пакета. Дело может быть в синтаксисе формул. Подскажите, пожалуйста, в какой именно программе и какой версии вы открываете калькулятор? Это классический MS Excel (2010, 2016, 2019, 365) или вы используете альтернативные пакеты вроде LibreOffice Calc, МойОфис, Р7-Офис? Мы постараемся адаптировать формулы так, чтобы калькулятор оставался кроссплатформенным и гарантированно работал в любой инженерной среде без сбоев. 3. В идеале отчет должен формировать файл разных форматов, с оформлением, что он выполнен в соответствии с СП 6.13130-2026 и т.д., чтобы его можно было использовать для проектов. Ответ: На текущем этапе калькулятор и отчет объединены в одном файле Excel. Это сделано намеренно, чтобы готовую финальную таблицу отчета можно было легко скопировать и вставить в проектную документацию (в Word или графический редактор) в привычном табличном виде. Что касается нормативного обоснования: в одном из обновлений мы обязательно добавим на лист отчета текстовый блок с описанием методики расчета и прямыми ссылками на требования СП 6.13130.2021 (и актуальные изменения) и СП 484.1311500.2020, чтобы вы могли прикладывать этот лист к пояснительной записке для успешного прохождения экспертизы. 4. Параметры проекта заполняются в ручную, что усложнет. Ответ: Да, на данном этапе (в упрощенной версии) ручной ввод необходим для сбора базовых требований. Мы стремимся сделать инструмент максимально удобным, поэтому если у вас есть конкретные мысли или примеры — какие именно исходные данные (коэффициенты, параметры резервирования, типы систем) можно автоматизировать, перевести в выпадающие списки или подставлять по умолчанию — напишите нам. Будем очень благодарны за идеи и обязательно учтем их при интеграции полноценного конструктора устройств! – Перепелица Николай Викторович 2 дня 3 часа назад У нас установлен Exel 2007, думаю поэтому что-то и не работает. И для удобства вводимые параметры могут выпадать как меню, да-нет, 12-24, 5-12-15 ну и т.д.
– Поморцева Татьяна 2 дня 2 часа назад У нас установлен Exel 2007 . Ответ: Версия программы 2007 года даже при использовании стандартных функций имеет свои особенности обработки пустых ячеек, форматов данных и связей между листами, из-за чего стабильность расчетов может нарушаться. Подскажите, пожалуйста, какой именно вид ошибки отображается в ячейках? (Например: #Н/Д, #ЗНАЧ!, #ИМЯ?, #ССЫЛКА! или какой-то другой?). Название ошибки укажет нам на причину сбоя (неправильный формат данных, пустая ссылка или несовместимость функции), чтобы адаптировать формулы для корректной работы в среде Excel 2007. И для удобства вводимые параметры могут выпадать как меню, да-нет, 12-24, 5-12-15 ну и т.д. Ответ: Вы абсолютно правы, выпадающие меню — это самый удобный формат. На самом деле в текущей версии калькулятора почти все ключевые параметры уже выбираются через выпадающие списки (выбор напряжения 12/24 В, типов корпуса и т.д.). Вручную заполняются только индивидуальные параметры конкретного проекта, которые физически невозможно загнать в фиксированное меню:
В отличие от современных версий, Excel 2007 не умеет «на лету» преобразовывать форматы. Ошибки (например, #ЗНАЧ!) в полях отчета могут возникать, если:
В новой версии мы постараемся защитить формулы функциями, которые принудительно преобразуют любой ручной ввод в корректные числа, понятные даже для Excel 2007. – Перепелица Николай Викторович 2 дня 2 часа назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2776 раз
3 месяца 8 дней назад
РИП-12 исп.14 (РИП-12-2/7П2-Р)
РИП-12 исп.15 (РИП-12-3/17М1-Р)
РИП-12 исп.16 (РИП-12-3/17П1-Р)
РИП-12 исп.17 (РИП-12-8/17М1-Р)
РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS)
РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS)
РИП-12 исп.54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS)
РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS)
РИП-24 исп.06 (РИП-24-4/40М3-Р)
РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р)
РИП-24 исп.12 (РИП-24-1/7М4-Р)
РИП-24 исп.15 (РИП-24-3/7М4-Р)
РИП-24 исп.50 (РИП-24-2/7М4-Р-RS)
РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS)
РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS)
РИП-24 исп.57 (РИП-24-8/40М3-Р-RS)
РИП-48 исп.01 (РИП-48-4/17М3-Р-RS)
ШПС-12 исп.10
ШПС-12 исп.11
ШПС-12 исп.12
ШПС-12 исп.20
ШПС-12 исп.21
ШПС-12 исп.22
ШПС-24 исп.10
ШПС-24 исп.11
ШПС-24 исп.12
ШПС-24 исп.20
ШПС-24 исп.21
ШПС-24 исп.22
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
1. Судя по всему не работает скроллинг колесиком в списке устройств. У меня при выпадании списка или крутится "колесико" или отображается курсор , но колёсиком не скролится( Приходитсчя скролить ползунком, что не очень удобно;
2. При запуске доп. нагрузка по умолчанию 600 мА, я бы рекомендовал ее ставить на "0" и уже пользователи сами посчитают и установят нужную. Кто то обязательно не обратит внимание и расчёт станет не корректным;
3. При выборе напряжения +24В в списке остаётся УО-4С с напряжением 10-15В., тоже самое касается при выборе напряжения +12В в списке остаются блоки СП4/24;
4. Не знаю актуально ли на данный момент, но блоки С2000-ПП есть смысл разделить по версиям, 1 и 2 версии были с напряжением +12 В, сохраняется вероятность, что все равно будут применяться блоки этих версий;
5. При выборе тип системы "СКУД" в списке нет контроллера с2000-2;
6 .Я так понимаю для КДЛ нельзя выбирать конкретный тип АУ , как это было в Ваттметре. Или просто для КДЛ берется максимальное потребеление с учётом всех АУ?;
7. Так же возможно стоит сделать выбор времени работы от АКБ с фиксируемыми значениями для СПА 24 деж и 1 час тревоги, если кликунть время сбивается и приходится в ручную забивать. Мелочь , но не очень удобно. При выборе других типов систем свои фиксированные значения;
8. строки устройств можно будет увеличивать более чем 20 в дальнейшем?;
9. В списке нет блоков С2000-СП2 исп.2 и 3;
10. Так же может есть смысл сделать какое нибудь предупреждющую строку(столбик)-напоминание, что РИП без знезависимых выходных каналов, необходимо учитывать в кол-ве 2 шт. для выполнения требований СП 484 в части ЕН линий питания
– Сахаров Артём Юрьевич 3 месяца 8 дней назад
#ссылка