Здравствуйте. На объекте есть сигнализация на основе нескольких пультов С2000М разных версий 3.14, 4.12 и 4.13. Для удобства управления стоят С200БКИ. С них пожарные тревоги снимаются кнопками. Недавно был подключен Орион Про 1_20_3_5. И возникла следующая ситуация - при снятии тревог с помощью Орион Про, который запрашивает команду "отключить" - после ее выполнения раздел оказывается отключенным, но с кнопок БКИ включить его уже становится нельзя, и на пульте с2000м пишет что данный раздел отключен. И включить его можно только опять же с помощью Орион Про, а на кнопки БКИ не реагируют. Такая ситуация имеет место быть только с пультами версий 3.14 и 4.12, а вот с пультом 4.13 все нормально, там при отключении из Орион про можно потом включить разделы с БКИ. В меню пульта с2000м я не нашел настроек как включить отключенный таким образом раздел или напротив отключить какой либо раздел. В чем может быть причина такого поведения пульта? Именно в его версии 4.13 или что то другое? Заранее спасибо, с уважением.

1 месяц 23 дня назад

avatar
Вот сколько копий уже сломано... Версии БКИ? 

Леготин В В 1 месяц 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Не думаю что дело в БКИ.

Потому что одинаковые версии БКИ на разных пультах и разное поведение

Ситуация как описана выше на системах

Пульт С2000М версия 4.12 - БКИ версия 4.01

Пульт С2000М версия 3.14 - БКИ версия 2.45

Ситуация где все нормально, все отключается и кнопками и Орион

Пульт С2000М версия 4.13 - БКИ версия 2.45

 

1 месяц 23 дня назад

avatar
проверяйте права, и настройки БКИ
 

Олещенко Игорь Николаевич 1 месяц 23 дня назад

Проверьте какой тип шлейфа выбран в конфигурации пультов. Наверно в одном случае выбран тип шлейфа "по умолчанию", а в другом "пожарный" или его варианты.

Кузьминов Сергей Владимирович 1 месяц 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вообще многое упирается в версии приборов. Например КДЛ после определенной версии не понимает команду взять/снять, а соответственно БКИ ниже версии *.01 не смогут ничего сделать с разделами. Как и соответственно в БКИ версии *.01 надо в типе кнопки выбирать "включить/отключить контроль"

Как правильно написали выше в конфигурации пульта тип шлейфа "пожарный" надо ставить.

А с С2000М что бы отключить раздел(не ШС, а именно раздел, с помощью пароля на управление разделами) надо выбирать раздел, потом кнопку меню(средняя с черточками) и стрелками вправо-влево выбирать пункт отключить\включить

1 месяц 22 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

454 раза

ЗАДАН

1 месяц 23 дня назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.