Здравствуйте. На объекте есть сигнализация на основе нескольких пультов С2000М разных версий 3.14, 4.12 и 4.13. Для удобства управления стоят С200БКИ. С них пожарные тревоги снимаются кнопками. Недавно был подключен Орион Про 1_20_3_5. И возникла следующая ситуация - при снятии тревог с помощью Орион Про, который запрашивает команду "отключить" - после ее выполнения раздел оказывается отключенным, но с кнопок БКИ включить его уже становится нельзя, и на пульте с2000м пишет что данный раздел отключен. И включить его можно только опять же с помощью Орион Про, а на кнопки БКИ не реагируют. Такая ситуация имеет место быть только с пультами версий 3.14 и 4.12, а вот с пультом 4.13 все нормально, там при отключении из Орион про можно потом включить разделы с БКИ. В меню пульта с2000м я не нашел настроек как включить отключенный таким образом раздел или напротив отключить какой либо раздел. В чем может быть причина такого поведения пульта? Именно в его версии 4.13 или что то другое? Заранее спасибо, с уважением. 10 часов 6 минут назад
Иванов Петр Николаевич 87Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Не думаю что дело в БКИ. 8 часов 31 минуту назад
Иванов Петр Николаевич 87Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
37 раз
10 часов 6 минут назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Леготин В В 8 часов 58 минут назад
#ссылка