Доброго дня!, Приступили к монтажу изометрии ГПТ в серверной, (помещение 5*6 высота 19м, пожарная нагрузка четыре шкафа КСБ), по ГОСТу расстояние от насадков до потолка должно быть не более 50см., а по факту на 8м, добраться выше нет ни каких возможностей ну ни как от слова совсем, не впихнёшь трубу ГПТ ,эксплуатация отказывается принимать ссылаясь на ГОСТ, Вопрос, какими нормами можно продавить эксплуатацию. для тушения используется Хладон 227 еа, газ вытеснитель АЗОТ. Заранее спасибо. 6 месяцев 5 дней назад
Газибеков Ахмед Мусаевич 5Накройте серверную потолоком на удобной высоте. Если выше потолка надо что-нибудь обслуживать, сделайте потолок с люком и пригодным для ходьбы, да хоть рельсы наверху сварите и забудьте там стремянку или даже туру.
– Иванов Андрей Львович 6 месяцев 3 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Доброго дня!, это помешение в цеху без фальшпотолка 19м, перегородку не сделать по причине воздуховодов 120х на высоте 16м, засада полная таких помещений три. 6 месяцев 4 дня назад
Газибеков Ахмед Мусаевич 5перегородку не сделать по причине воздуховодов 120х Если не ошибаюсь, то транзит воздуховодов через помещения серверных и ЦОД запрещён. Кроме того, ну идут на высоте воздуховоды, да и фиг с ними. Если устроить, скажем на высоте 4м, огнестойкую перегородку с люком для доступа к тем же воздуховодам, то вы не только себе, а всем сделаете легче. Если честно, то я с трудом представляю ситуацию, тогда в действующей серверной ставят пиканиску для обслуживания или ремонта вентиляции. Архитекторам привет! – Налетов Константин 6 месяцев 3 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Размер баллолнов Модуль газового пожаротушения МПА-ULT(65-150-50)А-01 (ГОТВ Хладон=11.019pt227ea), параметры:[Заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 136 кг)]-4шт 6 месяцев 4 дня назад
Газибеков Ахмед Мусаевич 5это помешение в цеху без фальшпотолка 19м, перегородку не сделать по причине воздуховодов 120х на высоте 16м Как воздуховоды на высоте 16 метров помешают сделать перекрытие на высоте 3 метра:? – Иванов Андрей Львович 6 месяцев 3 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
эксплуатация слышать не хотят даже. им предлогали амстронг сделать они в позу 6 месяцев 2 дня назад
Газибеков Ахмед Мусаевич 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Может есть ещё какие нибудь идеи, не могу сдать и ничего слышать не хотят эксплуатанты упёрлись рогами и всё, как хочешь задирай, помещение действующее леса не поставить. 5 месяцев 26 дней назад
Газибеков Ахмед Мусаевич 5Три варианта:
1. разорвать договор и разойтись как в море корабли. 2. нанять Карлсона, но из-за санкций он к нам не приедет из Стокгольма. 3. обязать закачика освободить пространство для установки лесов. А так как они сами этого сделать не смогут на основании этого и отказать им в исполнении работ, что по сути и будет п.1. Но данная ситуация позволит отпроцентовать и закрыть выполненные работы. – Налетов Константин 5 месяцев 26 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
838 раз
6 месяцев 5 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Не проще было на этапе оснащения создать огнестойкую перегородку в горизонте на приемлемой высоте? Просто я себе плохо представляю размер баллонов на такой объём тушения.
– Налетов Константин 6 месяцев 5 дней назад