Доброго дня!, Приступили к монтажу изометрии ГПТ в серверной, (помещение 5*6 высота 19м, пожарная нагрузка четыре шкафа КСБ), по ГОСТу расстояние от насадков до потолка должно быть не более 50см., а по факту на 8м, добраться выше нет ни каких возможностей ну ни как от слова совсем, не впихнёшь трубу ГПТ ,эксплуатация отказывается принимать ссылаясь на ГОСТ, Вопрос, какими нормами можно продавить эксплуатацию. для тушения используется Хладон 227 еа, газ вытеснитель АЗОТ. Заранее спасибо.

1 месяц 23 дня назад

avatar
Что за помещение такое, шахта лифта что ли? Просто интересно.
Не проще было на этапе оснащения создать огнестойкую перегородку в горизонте на приемлемой высоте? Просто я себе плохо представляю размер баллонов на такой объём тушения.

Налетов Константин 1 месяц 23 дня назад

Накройте серверную потолоком на удобной высоте. Если выше потолка надо что-нибудь обслуживать, сделайте потолок с люком и пригодным для ходьбы, да хоть рельсы наверху сварите и забудьте там стремянку или даже туру. 

Иванов Андрей Львович 1 месяц 20 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Доброго дня!, это помешение в цеху без фальшпотолка 19м, перегородку не сделать по причине воздуховодов 120х на высоте 16м, засада полная таких помещений три. 

1 месяц 22 дня назад

avatar
перегородку не сделать по причине воздуховодов 120х

Если не ошибаюсь, то транзит воздуховодов через помещения серверных и ЦОД запрещён. Кроме того, ну идут на высоте воздуховоды, да и фиг с ними. Если устроить, скажем на высоте 4м, огнестойкую перегородку с люком для доступа к тем же воздуховодам, то вы не только себе, а всем сделаете легче.

Если честно, то я с трудом представляю ситуацию, тогда в действующей серверной ставят пиканиску для обслуживания или ремонта вентиляции. Архитекторам привет!

Налетов Константин 1 месяц 20 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Размер баллолнов Модуль газового пожаротушения МПА-ULT(65-150-50)А-01 (ГОТВ Хладон=11.019pt227ea), параметры:[Заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 136 кг)]-4шт

1 месяц 22 дня назад

avatar
это помешение в цеху без фальшпотолка 19м, перегородку не сделать по причине воздуховодов 120х на высоте 16м

Как воздуховоды на высоте 16 метров помешают сделать перекрытие на высоте 3 метра:? 

Иванов Андрей Львович 1 месяц 20 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

эксплуатация слышать не хотят даже. им предлогали амстронг сделать они в позу

1 месяц 20 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может есть ещё какие нибудь идеи, не могу сдать и ничего слышать не хотят эксплуатанты упёрлись рогами и всё, как хочешь задирай, помещение действующее леса не поставить.

1 месяц 13 дней назад

avatar
Три варианта:
1. разорвать договор и разойтись как в море корабли.
2. нанять Карлсона, но из-за санкций он к нам не приедет из Стокгольма.
3. обязать закачика освободить пространство для установки лесов. А так как они сами этого сделать не смогут на основании этого и отказать им в исполнении работ, что по сути и будет п.1. Но данная ситуация позволит отпроцентовать и закрыть выполненные работы.

Налетов Константин 1 месяц 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

458 раз

ЗАДАН

1 месяц 23 дня назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.