Доброго дня!, Приступили к монтажу изометрии ГПТ в серверной, (помещение 5*6 высота 19м, пожарная нагрузка четыре шкафа КСБ), по ГОСТу расстояние от насадков до потолка должно быть не более 50см., а по факту на 8м, добраться выше нет ни каких возможностей ну ни как от слова совсем, не впихнёшь трубу ГПТ ,эксплуатация отказывается принимать ссылаясь на ГОСТ, Вопрос, какими нормами можно продавить эксплуатацию. для тушения используется Хладон 227 еа, газ вытеснитель АЗОТ. Заранее спасибо.

23 часа 10 минут назад

avatar
Что за помещение такое, шахта лифта что ли? Просто интересно.
Не проще было на этапе оснащения создать огнестойкую перегородку в горизонте на приемлемой высоте? Просто я себе плохо представляю размер баллонов на такой объём тушения.

Налетов Константин 19 часов 17 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Доброго дня!, это помешение в цеху без фальшпотолка 19м, перегородку не сделать по причине воздуховодов 120х на высоте 16м, засада полная таких помещений три. 

3 часа 32 минуты назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Размер баллолнов Модуль газового пожаротушения МПА-ULT(65-150-50)А-01 (ГОТВ Хладон=11.019pt227ea), параметры:[Заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 136 кг)]-4шт

3 часа 31 минуту назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

52 раза

ЗАДАН

23 часа 10 минут назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.