Всех приветсвую!
Объект оборудован системой АПС, СОУЭ, автоматическим водяным тушением, порошковым тушением, ДУ, подпором воздуха, противопожарными шторами. Каждая система имеет свой контрольный прибор. При этом при срабатывании АПС происходит запуск системы ДУ и т.д. К сожалению утеряна проектная документация на некотоыре системы. Помогите разобраться, т.к. запуск систем происходит автоматически от системы АПС, значит все системы помимо своего прибора контрольного имеют один общий прибор, который их все связывает ? Объект оборудован также Компьютером с ПО Орион Про. В проекте на систему АПС на схеме отражено, что все системы приходят в компьютер а только после этого в общий прибор. Сччитаю, что это опечатка, т.к. компьютер вряд ли может быть частью системы пожарной защиты. 
Вопрос в следующем
1. Может ли компьютер с ПО Орион Про быть частью системы пожарной защиты и отвечать за ее работоспособность? Желательно указать пункты правил, которые запрещают или разрешаю
2. Сколько бы не было систем на объекте, каждая система должна иметь свой прибор контроля и только после этого соединяться с остальными системами в отдельном приборе?
3. Может ли быть так, что при отключенном компьютере с ПО Орион, системы будут некорректно работать или совсем не работать?
4. Если все же компьютер с ПО является частью системы, то он должен иметь источник резервного питания?

19 часов 16 минут назад

avatar
по вопросу 1 - нет не может, т.к. ни ПК, ни ПО не имеет сертификата. Однако, так делают потому, что мало кто соблюдает нормы.
по вопросу 2 - не обязательно. Касательно противопожарных систем, и в частности СПС, есть чёткие требования, что их нельзя совмещать. По остальным надо смотреть что с чем смешивать.
по вопросу 3 - нужно разобраться как всё таки сделаны связки систем аппаратно или программно. Однозначно ответить нельзя.
по вопросу 4 - на усмотрение заказчика, т.к. ответ на первую часть вопроса дан выше.

Номинал, у меня вот к вам вопрос: а кто вас допустил заниматься системами без понимания всего того, о чём вы спрашиваете?

Налетов Константин 17 часов 18 минут назад

1. Может ли компьютер с ПО Орион Про быть частью системы пожарной защиты и отвечать за ее работоспособность? Желательно указать пункты правил, которые запрещают или разрешаю


Нет сертификата пожарной безопасности ни на что (компьютер, Виндоус, провода, коммутаторы, даже на Орион нет. Ни на что). 
2. Сколько бы не было систем на объекте, каждая система должна иметь свой прибор контроля и только после этого соединяться с остальными системами в отдельном приборе?

Если вы спрашиваете, как должно быть по закону - ДА!!!!!!!!!!!!!!!
Если начнёте искать у себя, то может обнаружить, что у вас не по закону. 
3. Может ли быть так, что при отключенном компьютере с ПО Орион, системы будут некорректно работать или совсем не работать?

Орион имеет ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ работать как главная деталь, в этом случае, выход из строя главной детали приведёт к неработоспособности всего остального. 
Орион НЕ ИМЕЕТ ПРАВА работать главной деталью именно из-за его ненадёжности. В пожарке он имеет право работать большим удобным табло, дополняющим всякие неудобные индикаторы. . В этом случае, выдёргивание Ориона из розетки приводит всего лишь к ломке у персонала. 
4. Если все же компьютер с ПО является частью системы, то он должен иметь источник резервного питания?


В каком смысле ЕСЛИ? Он всегда часть системы. А иначе зачем на него потратили деньги? Вопрос только в том. главная часть или вспомогательная. 

Иванов Андрей Львович 15 часов 31 минуту назад

по вопросу 2, можете уточнить? Должна ли каждая система на объекте иметь свой прибор контроля и управления (например С2000-М) и должна ли иметься возможность запуска, например, системы дымоудаления отдельно от других систем (тушения, соуэ, сигнализация и т.п.) ?

п.с. я не проетировщик, просто хочу разобраться 

Номиналов Номинал 15 часов 9 минут назад

Должна ли каждая система на объекте иметь свой прибор контроля и управления

Да, но есть исключения. Например, ППКУП пожарной сигнализации имеет право управлять (не просто подавать стартовый импульс в другую систему), а полноценно управлять СОУЭ, поджигать табло, включать звуковые сообщения. Такие исключения имеет право делать проектировщик, но не вы, вы не можете принимать подобные решения, но если вы начнёте разыскивать ППКУП у себя, то эта информация может помочь вам вовремя остановиться в поисках. 

Иванов Андрей Львович 13 часов 57 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

65 раз

ЗАДАН

19 часов 16 минут назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.