Добрый день! 4 часа 1 минуту назад
Боченко Николай Викторович 5Без стены БКИ предыдущие тревоги забиваются новыми тревогами.
- Ты плохой мальчик, Фрай, ты плохо себя вёл в этом году. - Я хороший, посмотри в свой список. - Я просматриваю список 50 раз в секунду. Человек не дед мороз, если тревога забилась новой тревогой, а если двумя или тремя, то про первую забудет обязательно, а присутствие первой тревоги в списке проблему не решает. А БКИ решает. – Иванов Андрей Львович 2 часа 54 минуты назад Правильно ли я понимаю, что без единого сервера ОРИОН + АРМ Орион Про такую задачу не решить ? Решить, но тебе нужна будет построить перед оператором стену для Сириусов и свести все Сириусы на эту стену. Впрочем, стена будет нужна хоть для Сириусов, хоть для БКИ, оба варианта примерно равны по метражу стены, ИЧСХ по метражу кабеля. Это вопрос идеологии, к чему сердце повернётся. Если стены нет и не будет, то в каморку только один ведущий сириус, БКИ не ставить, вместо БКИ компьютер с Орион Про. Работать с этим будет невозможно, но формальности будут соблюдены. – Иванов Андрей Львович 2 часа 49 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Понял, к сожалению -такой стены на объекте нет. Сириусы расположены по своим зданиям. Разбросаны по объектам. Объекты объединены СКС. Т.е собрать все по IP проблем не составляет. 2 часа 12 минут назад
Боченко Николай Викторович 5С Ведущим Сириусом работает АРМ ОРИОН ПРО. Правильно, но недостаточно. Не путай две вещи. 1. Общение Сириусов между собой (если надо, а оно всегда надо) происходит по межпанельному интерфейсу (точнее, по двум, для нажёжности закон требует два). Если у тебя Сириусы разбросаны по зданиям, то либо закапывать интерфейсы между зданиями, либо организовывать межпанельный интерфейс через локальную сеть (привет локальной сети от сертификата ОКЛ). 2. Общение Сириусов и Орион Про. Каждому Сириусу назачается IP, и Орион общается с каждым Сириусом индивидуально. 3. Общение Сириусов между собой и общение Сириусов с Орионом - это два разных общения по разным проводам. – Иванов Андрей Львович 20 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
ОринПро лицензируется по числу приборов на интерфейсе RS485 без учета блоков питания. Т.е. Сириус в базе – это 3 прибора: сам Сирус, встроенный КПБ-С и встроенный КДЛ-С. Все адресные датчики, подключенные к одному КДЛ – считаются как один прибор. Применительно к 12 Сириусам скорее всего лицензии на 127 приборов для ОрионПро хватит. 45 минут назад
Секаев Дмитрий 13Боченко Николай Викторович: Объекты объединены СКС. Т.е собрать все по IP проблем не составляет. Оборудование СКС, с большой долей вероятности, не сертифицировано для применения в СПА. Поэтому даже объединение Сириусов к мастер-Сириусу по этой СКС будет противоречить нормам. Имейте это ввиду. – Налетов Константин 17 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
59 раз
4 часа 1 минуту назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Налетов Константин 3 часа 3 минуты назад
#ссылка