Здравствуйте! Проблема такая. Докопался при наладке межпанельного взаимодействия двух Сириусов до обновления ПО последних. Быстро быстро скачал версию 2.01(рекомендуемую! ), залил, вэб интерфейс следующий, листаю вниз страницу всех ПО, а версии 2.01 вэба нет! А в ПО 2.01 прибора стоит защита от несовместимости версий! Результат - стоит железяка с версией 2.01 на которую нельзя зайти. Надо быстрый совет - что делать? Сдача послезавтра... Будет еще вопрос про ссвязку Сириусов, но уже дописывать буду из-за компа, а не с телефона. Спасибо заранее. 18 часов 53 минуты назад
Бирулин Евгений Александрович 52Здравствуйте. Скачать веб-клиент для ППКУП Сириус вер. 2.01 можете по ссылке https://disk.yandex.ru/d/_2NtZljeFeIC_Q
Разместить ПО на официальном сайте в соответствующем разделе планируется в ближайшее время Дополню, что веб-клиент уже также на официальном сайте) Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" – Ильина Екатерина 6 часов 23 минуты назад Екатерина! Душа поёт! Во первых - ответили в семь утра, спасибо за участие. Во вторых - всё работает, и проблема с долгой передачей состояния межпанельной зоны ушла - открыл дверь, меньше секунды - запустился вентилятор, управляемый вторым Сириусом. Особых настроек не потребовалось - только корректировка ролей Сириусов (были мастер-слэйв, сейчас оба мастера). Только состояния зон второго не передается на первый, но здесь понятно - раньше во втором ничего не писали про то, что надо передавать (он же слэйв), это легко правится (предположительно :)). Респект.
Про осадочек - ну ведь 2.00 и ПО и клиент разместили одновременно, а тут... Лаги в размещении на сайте недопустимы, ну ведь так? И не будет расстраиваться ни Дмитрий Секаев, ни тем более Евгений Александрович. – Бирулин Евгений Александрович 4 часа 47 минут назад Будем очень стараться не допускать подобных лагов впредь, извините за доставленные неудобства)
– Ильина Екатерина 4 часа 28 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Я тоже поставил 2.00 ->2.01: настройки сброшены, веб-интерфейс отсутствует)) 16 часов 39 минут назад
Секаев Дмитрий 14Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Собственно зачем полез, ведь всё работало... Есть два RS485, один с 1 этажа в подвал и техподполье, второй - 2-3-4 этажи. Здание маленькое , но плотно набито - 60+ дверей(разблокировка), под 500 клапанов, 25 ПД ВД. ПД, зона МГН(одна из) на первом этаже (интерфейс 1), клапана и в 1 и во 2 интерфейсе, стакан с клапаном и вентилятором на кровле (2-й интерфейс). Пожар на первом, дергаем дверь - геркон срабатывает, ждем включения вентилятора.. Минуту, две , десять , упс , второй Сириус - там же геркон, надо включать. Садитесь, два, все задохнулись. Зона с герконом - межпанельная, настроено межпанельное взаимодействие правильно (в итоге то состояние зоны передалось, или не правильно?). Почему так долго? Рассоединяю межпанельный RS - вываливаются сообщения от потере связи, присоединяю обратно - быстро (не 10, не одна минута, несколько секунд всего) все восстанавливается, значит работает. Про пнуть на принудительный опрос Alt+F3 с оперативной задачи - завтра проверю. Ничего не нашел и обновился... 15 часов 43 минуты назад
Бирулин Евгений Александрович 52Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
134 раза
18 часов 53 минуты назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Бирулин Евгений Александрович 17 часов 39 минут назад
#ссылка