Добрый день
При наладке пожарной сигнализации на заказе столкнулся с такой проблемой: при активации уличного ипр сигнал пожар срабатывает только с одного из трех извещателей. Подключены все одинаково, сработка ипр происходит, до с2000 ар2 провода целые, подключение в шкафу проверил, Uprog настроен (тип входа 16 - пожарный ручной ), в PProg так же шлейфы привязаны к зоне и настроены идентично. В итоге один ИПР может запустить пожар, другие два срабатывают, но пожар на с2000м не приходит. Воюю уже третий день. Кто сталкивался с такой проблемой?
 

1 день 17 часов назад

avatar
ИПРы подключены в один ШС или в разные?
По какой схеме согласно РЭ подключены ИПРы в ШС? 
Укажите тип ИПРов.
шлейфы привязаны к зоне ... В итоге один ИПР может запустить пожар, другие два срабатывают, но пожар на с2000м не приходит.

Если зона уже в режиме "пожар", то изменение состояния других входов не приведёт к изменению состояния зоны. Опишите последовательность действий пошагово.

Налетов Константин 1 день 16 часов назад

Добрый день. Я бы поставил в КДЛ тип ШС "21" (Пожарный), Алгоритм "А" . В PProg, так же можно поставить тип ШС "Пожарный". И если не напутано с резюками ничего, всё отработает. 
Ну и тестером проверил бы что приходит непостредственно от ИПР на контакты КЦ, какое сопротивление при срабтке и какое в дежурном режиме. Если Вы подключали АР2 по варианту "В" (для пожарных извещателей с НР контактами), то в норме у Вас - 10кОм, а при сработке должно быть - 3,2кОм приблизительно.

Тяпкин Сергей Анатольевич 1 день 13 часов назад

сработка ипр происходит

Тут не хватает слов "мамой клянусь".
Чем докажете? 
Какое событие записано в журнале С2000М? 

Иванов Андрей Львович 1 день 11 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

ИПР не адресные, каждый подключен своим шлейфом. Сами ИПР типа ИП535-07е. Схема РЭ Б с НР контактами.

При запуске пожара с ИПР, тот срабатывает, но сигнал пожар не приходит. 
 

1 день 16 часов назад

avatar
Может, событие о срабатывании приходит (имеется в журнале событий С2000М), но С2000М не переходит в режим "Пожар"? В таком случае нужно включить ИПРы в разделы С2000М.

Ильин Сергей 1 день 16 часов назад

Проверьте номинал добавочного сопротивления мультиметром.

Налетов Константин 1 день 14 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

188 раз

ЗАДАН

1 день 17 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.