ФорумЭксплуатацияПосле КЗ на Выходе 1 или 2, Сириус не может полностью восстановиться в норму

Эксплуатация » После КЗ на Выходе 1 или 2, Сириус не может полностью восстановиться в норму

Доброго дня, использую Сириус прошил до весии:

  1. Программное обеспечение: 2.00.117
  2. - БД конфигурации: 1.54
  3. - БД состояний: 2.10
  4. - Журнал событий: 1.00
  5. - Web-сервер: 1.21
  6. Web-клиент: 2.00.162

Использую:
С2000-ОПЗ (п 1.1.5 ОПЗ являются восстанавливаемым) в количестве 17 штук
С2000-ОСТ (п 1.1.6 Оповещатель являются восстанавливаемым) в количестве 4 штук
СП2 исп02 в количестве 4 штук

Посадил питание с Сириуса "Выход 1" - С2000-ОПЗ (9 шт), С2000-ОСТ (2 шт) и СП2 (3 шт)
Посадил питание с Сириуса "Выход 2" - С2000-ОПЗ (8 шт), С2000-ОСТ (2 шт) и СП2 (1 шт)
Всё оборудование подключил через через МПН а на конце посадил параллельно сопротивление в районе 3.3 кОМ (иначе показывает обрыв)

Реализовал что бы показывал Неисправность при КЗ и Обрыве на выходах 1 и 2.

А вот в чём проблема, после снятия КЗ с линии, ОСТ подключаются нормально (никаких притензий), а вот СП2 и ОПЗ подключаются как гирлянда (в первый раз СП2 и ОПЗ не встали, в другой раз ОПЗ (2-4 шт подключатся, уйдут в норму) остальные не могут.

Думал из за Ампеража, но вот не задача, питание восстанавливается у всех (это видно через Сириус, мультиком мерил, везде всё есть, даже пуск звука совершал точечно, через Команды управления. Если перезагрузить Сириус или снять с клемы +ДПЛС (именно ДПЛС) то всё восстанавливается. Подумал что нужно сделать сценарий для задержки опроса по ДПЛС линии, так как гугл указывает на то что кондёры надо разрядить и всё, но Газпром это не примет, так как им надо всё сделать Автоматически, помогите кто чем может

Или может кто знает где это разбирали уже или номер урока "Сириус без опофиоза" где это показывают

4 дня 1 час назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Блок питаия сириуса просто не вывозит нагрузку в виде подкюченных к нему сирен. ставим дополнительно РИПы.
 А у вас зачем подключать питания ОПЗ и ОСТ на выходы 1 и 2 и еще с резистором на конце, ОПЗ и ОСТ это же адресные устройсва они и  так видят если на них питание, сажайте просто на +24. 

==Всё оборудование подключил через через МПН а на конце посадил параллельно сопротивление в районе 3.3 кОМ (иначе показывает обрыв)
Реализовал что бы показывал Неисправность при КЗ и Обрыве на выходах 1 и 2.== Это не правильное подключение ОПЗ и ОСТ смотрите инструкцию , там питание от РИПа, 

3 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Для С2000сп2исп 02 и С2000ОСТ нужно подключать на отдельный блок питания . и если Вам нужна информация по событиям и неисправностям создать зоны в Сириусе для каждого устройства С2000сп2 исп02 и С2000ОСТ 
 

3 часа 1 минуту назад

avatar
Разве одной зоны для всех устройств не достаточно?

Рыбкин Евгений Сергеевич 2 часа 20 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

223 раза

ЗАДАН

4 дня 1 час назад

ПРОДУКТЫ

Сириус

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.