партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияОшибка обработки событий от Групп зон в Сириусе

Эксплуатация » Ошибка обработки событий от Групп зон в Сириусе

В работе находится большой объект: шесть этажей и восемь Сириусов, три пожаротушения, речевое оповещение, много зон датчиков. На этажных Сириусах примерно по сто зон, которые объединены в 8 групп зон. И уже эти группы используются в сценариях речевого оповещения, отключения СКУД, лифтов, вентиляции и интеграции.
Таблички выхода подключены на реле КПБ-С. На этапе монтажа к ним привязана программа Пожарная лампа с управлением об групп зон этой части здания. Мы сделали это, чтобы удобно было следить, не возникает ли какая-то неисправность. То есть если с датчиком пропала связь, чтобы табло выход начали мигать. Но обнаружили, что такая логика не работает. Отключаем датчики, но табло выход мигать не начинает. При этом если выполнить перезагрузку Сириуса после отключения датчика, то программа выполняется корректно. Табло начинает мигать. Получается, что в Сириусе не срабатывает триггер на поступление события.
Когда стали смотреть более подробно, выяснилось, что от некоторых зон реле всё-таки срабатывает. Число зон получается разное, чуть больше десятка первых зон, закономерность понять не удалось.
Чтобы не перегружать сообщения, я приложил PDF со скриншотами воспроизведения ошибки. Если нужны какие-то еще, то могу сделать любые. Проблема стабильная и легко воспроизводится на всех Сириусах.
/files/9181/10607/260616file_1.pdf
Но ее легко обойти, использовав вместо программы собственный сценарий. Сценарий отрабатывает корректно.
Второй вариант обхода проблемы: отказаться от групп зон. Если выполнять управление реле не через группы, а напрямую через зоны, то всё отрабатывает корректно.
На Сириусах установлена актуальная 2.01.025. Конфигурация изначально формировалась на февральской АРМ ОрионПро 2.0 и импортировалась через XML в Сириус. Но тесты проводил напрямую через веб-интерфейс, поэтому ОрионПро, наверное, не виноват.

1 месяц 15 дней назад

avatar
Добрый день, в ПО 2.01.025 имеется ошибка, из-за которой на некоторых конфигурациях при управлении выходами по ПУ от групп зон может возникать отсутствие выдачи команд со стороны контроллера на управляемые выходы (если управление выходами по ПУ осуществляется от зон, то ошибки не будет). При обнаружении подобной проблемы просим Вас написать в службу технической поддержки АО НВП "Болид" с описанием проблемы. Вам будет выслана версия ПО, на которой данная проблема была устранена.

Сидельников Александр Дмитриевич 1 месяц 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Спасибо, подожду публичную версию, пока буду использовать сценарии. Главное, что об ошибке известно и ее исправление в работе.
 

1 месяц 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

543 раза

ЗАДАН

1 месяц 15 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.