"Внимание! Таблица обновлена 06.07.2026"
НАЗНАЧЕНИЕ ТАБЛИЦЫ: Систематизировать и представить в компактном виде все возможные способы оповещения о пожаре, условия их обязательного или добровольного применения, а также тактику совместного использования в зависимости от характеристик защищаемого объекта, контингента людей и требований нормативных документов. СТРУКТУРА ТАБЛИЦЫ: Для каждого типа здания по Таблице Б.1 СП 3.13130.2026 определены:
ДИСКЛЕЙМЕР (ограничение ответственности) Внимание! Настоящая таблица носит справочно-информационный характер и не является нормативным документом. Она подготовлена в помощь проектировщику для систематизации требований СП 3.13130 и смежных норм. Окончательное решение о выборе способов оповещения, их комбинации и тактике применения должно приниматься квалифицированным специалистом на основании полного комплекса требований, установленных действующим законодательством и нормативными документами по пожарной безопасности. Будем благодарны за обратную связь, предложения по доработке и замечания! СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СПОСОБОВ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (СП 3.13130).pdf 1 месяц 15 дней назад
Перепелица Николай Викторович 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
пока не смотрел.это для нового СП 3 или старого? 1 месяц 14 дней назад
Скляров Алексей Владиславович 38Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Под частичныйм максимумом следует понимать что это максимальное значение из В.1 из указанной группы объектов, я правильно понял? 1 месяц 13 дней назад
Олещенко Игорь Николаевич 2249Под «Частичным максимумом» в рамках данной таблицы понимаются изолированные или вспомогательные (частичные) помещения с максимальным по отношению к другим помещениям УЗД (LAeq, дБА) постоянного шума.
В новой версии таблицы наименования граф будут заменены на более точные для исключения двоякого толкования терминов:
Пример применения новых терминов (для п. 3. Многоквартирные жилые дома, в том числе общежития квартирного типа (Ф1.3)): * Осн.: 8. Жилые комнаты квартир — 40 дБА (жилые комнаты, спальни, гостиные в квартирах и общежитиях квартирного типа) * Осн.: 21. Коридоры и другие коммуникационные пространства — По уровню шума в имеющих прямое сообщение помещений (поэтажные межквартирные коридоры, лифтовые холы, тамбуры, вестибюли подъездов) * Доп.: 23. Помещения для вентмашин (постоянно или попеременно работающих) — 80 дБА [Р-З] (технические венткамеры систем противодымной и общеобменной вентиляции) * Доп.: 24. Помещения компрессорных и насосных (постоянно или попеременно работающих) — 80 дБА [Р-З]* (насосные станции систем автоматического пожаротушения и хозяйственно-питьевого водоснабжения) * Доп.: 25. Помещения серверных и коммутационных с активным оборудованием в общественных зданиях — 65 дБА (помещения диспетчеризации, узлы связи и интернет-провайдеров. При площади 24 м² и более при наличии АУП — [Р-З]) * Доп.: 28. Ванные, душевые, санузлы — 55 дБА (санузлы и ванные комнаты, не относящиеся к внутриквартирным — например, туалеты для дежурного персонала/консьержа) * Доп.: Чердаки, электрощитовые, помещения машинных отделений лифтов — [Р-З] (технические этажи, чердачные пространства, главные электрощитовые жилого дома, машинные отделения лифтов) * Доп.: Помещения, оснащаемые автоматическими установками пожаротушения газовыми, аэрозольными, порошковыми ( табл. 3 - пом., СП 486.1311500.) — [Р-З] Маркеры возможности замены: * [Р-З] (Речевое на Звуковое) — маркер присваивается помещениям зданий и сооружений КФПО Ф1 - Ф4 по [123-ФЗ], согласно примечанию 3 Таблицы Б.1. * [Р-З*] (Речевое на Звуковое со звездочкой) — маркер присваивается спорным и смежным помещениям зданий и сооружений КФПО Ф1 - Ф4 по [123-ФЗ] (например, компрессорным, насосным станциям). Означает, что замена речевого способа оповещения на звуковой допускается только при выполнении специальных проектных условий: физического размещения данных помещений в строгих границах технического этажа здания или при их защите автоматическими установками специального пожаротушения (газового, порошкового или аэрозольного) [123-ФЗ]. – Перепелица Николай Викторович 1 месяц 11 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Уважаемые коллеги!
Таблица позволяет за 2–3 минуты найти все ключевые требования для вашего объекта. ВАЖНО Таблица носит справочно-информационный характер и не заменяет собой официальный нормативный документ. Окончательное решение должно приниматься на основе комплексного анализа и действующего законодательства, как указано в ДИСКЛЕЙМЕРЕ (ограничении ответственности). Будем благодарны за обратную связь, предложения по доработке и замечания 1 месяц назад
Перепелица Николай Викторович 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3758 раз
1 месяц 15 дней назад
Рупор исп.02 2RS485
Рупор исп.03 2RS485
Рупор-300
Рупор-300-МК
Рупор-ДА исп.02
Рупор-ДБ исп.02
Рупор-Диспетчер исп.02
Рупор-ДК исп.02
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Баулин Владимир Александрович 1 месяц 15 дней назад
#ссылка