Здравствуйте!Хочу узнать про систему дымоудаления и про правильный сценарий управления при возникновении очага задымления.Чем отличается дымоудаление от вытяжной вентиляции?При пожаре пульт ,помимо выдачи сообщений о пожаре,должен остановить вентиляцию места возникновения пожара т.е. закрыть заслонки и остановить двигатели обеспечивающие вентиляцию данного помещения?А другие помещения и пути эвакуации активно вентилировать? 1 месяц 16 дней назад
Орлов Николай Николаевич 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
https://rutube.ru/video/5e5eeabd97ca3cd79798ddf8c607d086/?r=wd посмотрите вебинар 1 месяц 13 дней назад
Ахтямов Михаил Владимирович 244Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
394 раза
1 месяц 16 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Всем. Это две разные системы, отдельные друг от друга, у них разное назначение, и электроснабжение у них разное, и категории электроснабжения разные, и даже шум у них разный, вытяжное незаметно шелестит, а дымоудаление слышно на соседней улице.
Да, но толкьо не системой обощеобменной вентиляции, она не для пожара. У вас должна включиться система дымоудаления и система подпора воздуха.
Алгоритм включения-отключения должен быть прописан в проекте.
– Иванов Андрей Львович 1 месяц 16 дней назад
#ссылка