делаешь тип ШС настраиваемый технологический , меняеш параметры АЦП выставляем свои события, там можно выбирать. 1 месяц 14 дней назад
Скигаловский М. С. 82При использовании АР2 в КДЛ нет такого параметра ШС как "Настраиваемый технологический". Есть только "технологический", ну и соответственно №1-7, 11,16,17,18,21,22. Но так как система пожарная, то технологические ШС не выдадут сигнал ПОЖАР.
– Тяпкин Сергей Анатольевич 1 месяц 13 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Сигнал Пожар тип шс 21 и алгоритм А выберите и будет пожар с одного шс если нужно внимание и пожар то 21 тип алгоритм С и оба шс ар2 в зону ЗКПС . И не нужно идти на поводу у заказчика вам потом отвечать в Прокуратуре если потом не сработает как надо . Собственник свалит всю вину и жадность на все сразу на Вас 1 месяц 12 дней назад