партнерский раздел
ФорумПроектированиеC2000 КПБ для управления ШКП

Проектирование » C2000 КПБ для управления ШКП

Добрый день!
На объекте проектируется противодымная вентиляция. Сначала было 2 установки. Соответственно я заложил 2 шт. ШКП и 2 шт. С2000-4. Произвели изменения и добавили еще 2 установки. Планирую изменить схему - поставить один с2000-SMD и С2000-КПБ. ток реле пуска ШКП 140 мА, а максимальный ток канала 300 mА. Я думаю система должна работать! Что посоветуете коллеги?

10 лет 1 месяц назад

avatar
Виктор, добрый день. Старайтесь по возможности к своему вопросу добавлять теги - названия продуктов Болида, о которых идет речь в вопросе. Чтобы отредактировать свой вопрос и добавить теги - нажмите на ссылку "редактировать" - справа от вопроса.

Демин Геннадий 10 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Получится!Недавно собирали почти аналогичную схему-порядок!А что касается "резервных" ШС на Сигнале -20П SMD-тоже хорошо!Сделайте их технологическими!Будете контролировать на БИ включение/отключение систему противодымной вентиляции!

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Лучше шлейфам задавать тип "технологически программируемый", таким образом Вы сможете дифференцировать КЗ, сработку шлейфа, норму шлейфа, обрыв шлейфа.

Резисторы ококнечный и добавочный уже припаяна к реле на плате РКНФ в ШКП, поэтому подключаем провода от шлейфов прибора Сигнал-10, С2000-4 или Сигнал-20П (М) напрямую без доп. резисторов.

ПРИМЕР НАСТРОЕК:
Для шлейфов с реле "авария питания" и "двигатель включен" выставляем:
Переход между состояниями: 11кОм;
Состояние1: Обрыв
Переход между состояниями: 6кОм;
Состояние2: Норма технологического ШС
Переход между состояниями: 2,4 кОм;
Состояние3: Технологический ШС нарушен
Переход между состояниями: 0,2кОм
Состояние4: Короткое замыкание

Для шлейфа "автоматика":
Состояние1: Обрыв
Переход между состояниями: 6кОм;
Состояние2: Технологический ШС нарушен
Переход между состояниями: 2,4 кОм;
Состояние3: Норма технологического ШС
Переход между состояниями: 0,2кОм
Состояние4: Короткое замыкание

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4824 раза

ЗАДАН

10 лет 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.