партнерский раздел
ФорумПроектированиеЗКПС в КДЛ и сценарии Сириуса

Проектирование » ЗКПС в КДЛ и сценарии Сириуса

День добрый.
Офисное здание, стоят Сириус и несколько КДЛ. Необходимо организовать алгоритм С. В связи с этим 2 вопроса:
1. Обязательно ли в КДЛ присваивать датчикам соответствующие ЗКПС? 
2. Какие именно сигналы в каких случаях поступают в Сириус от ДИП-34А-03 и ИПР 513-3АМ (Пожар/Пожар 2/Внимание/Предупреждение)?
Пока что полноценно методом тыка проверить нет возможности.

1 месяц 14 дней назад

avatar
Обязательно ли в КДЛ присваивать датчикам соответствующие ЗКПС? 

Это всего лишь один из возможных способов реализации. 
Если именно этот способ противен, то имеешь право пользоваться любым другим любимым способом.
В Сириусе пока ещё оставили для староверов возможность пользоваться "Пожар 2", тоже сработает.  

Возможно, если пользоваться "Пожар 2", то что-нибудь из современных норм перестанет соблюдаться. Вот как сделать на Пожар 2 срабатывание одинокого ИПР, ведь Сириус будет вечно ожидать срабатывание второго, а поделить систему на слева Пожар, справа Пожар 2, невозможно. .

Иванов Андрей Львович 1 месяц 14 дней назад

Так ИПР формирует событие "Пожар 2"

Зыкин Антон Николаевич 1 месяц 13 дней назад

Приет. Я заметил, что для формирования события "Пожар2" от ИПР, нужно выставлять в КДЛ тип не 21, а 16-й, тогда получается. Для С2000-АР2 также актуально, если нужно получить событие Пожар2.

Тяпкин Сергей Анатольевич 1 месяц 13 дней назад

Если для ИПР установлен тип 21 (который согласно документации заменяет в том числе и тип 16), то следует указать алгоритм А в С2000-КДЛ. Кроме того согласно нормам ИПР должны быть выделены в отдельную зону.

Зыкин Антон Николаевич 1 месяц 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Зона в КДЛ и зона в Сириус не связаны между собой. В КДЛ объединяем датчики по алгоритму С в одну зону, и они в этом случае начинают сообщать при одинарной сработке Внимание. Соответственно, если сработает второй датчик в зоне с одним номером, то придет уже Пожар. Механизм работает хорошо и стабильно, не вижу причин делать настройку иначе. ИПР и ДИП так-то должны быть в разных зонах, поэтому на практике не знаю, что они пришлют за события, скорее всего также Внимание -> Пожар.
 

1 месяц 13 дней назад

avatar
Чтобы ИПР не слал сообщение Внимание, то в КДЛ выставляется тип входа 21, алгоритм - А. Будет сразу приходить ПОЖАР. Но дело в том, что если в сценарии у Вас используется тип сработки  от "ПОЖАР2", то в КДЛ нужно ставить для ИПР тип 16, тогда будет приходить ПОЖАР2 сразу. (это как раз из практики).

Тяпкин Сергей Анатольевич 1 месяц 12 дней назад

Чтобы ИПР не слал сообщение Внимание, то в КДЛ выставляется тип входа 21, алгоритм - А.

Тут вспоминается анекдот про старушку и полицейского.
Полицейский, арестуйте этих гадких пальчишек, они купаются в реке без трусов. Но ваш дом стоит далеко от реки. А если залезть на дерево, то в бинокль видно.
UProg предлагает поставить  для ИПР только алгаритм А, ничего другого обычным человеческим способом поставить невозможно. Но если использовать русский способ, то можно использорвать настройки другого извещателя с алгоритмом хоть С, и скопировать эти параметры на ИПР. 

Иванов Андрей Львович 1 месяц 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1140 раз

ЗАДАН

1 месяц 14 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.