День добрый. 1 месяц 14 дней назад
Любимцев Дмитрий 1Приет. Я заметил, что для формирования события "Пожар2" от ИПР, нужно выставлять в КДЛ тип не 21, а 16-й, тогда получается. Для С2000-АР2 также актуально, если нужно получить событие Пожар2.
– Тяпкин Сергей Анатольевич 1 месяц 13 дней назад Если для ИПР установлен тип 21 (который согласно документации заменяет в том числе и тип 16), то следует указать алгоритм А в С2000-КДЛ. Кроме того согласно нормам ИПР должны быть выделены в отдельную зону.
– Зыкин Антон Николаевич 1 месяц 12 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Зона в КДЛ и зона в Сириус не связаны между собой. В КДЛ объединяем датчики по алгоритму С в одну зону, и они в этом случае начинают сообщать при одинарной сработке Внимание. Соответственно, если сработает второй датчик в зоне с одним номером, то придет уже Пожар. Механизм работает хорошо и стабильно, не вижу причин делать настройку иначе. ИПР и ДИП так-то должны быть в разных зонах, поэтому на практике не знаю, что они пришлют за события, скорее всего также Внимание -> Пожар. 1 месяц 13 дней назад
Секаев Дмитрий 21Чтобы ИПР не слал сообщение Внимание, то в КДЛ выставляется тип входа 21, алгоритм - А. Будет сразу приходить ПОЖАР. Но дело в том, что если в сценарии у Вас используется тип сработки от "ПОЖАР2", то в КДЛ нужно ставить для ИПР тип 16, тогда будет приходить ПОЖАР2 сразу. (это как раз из практики).
– Тяпкин Сергей Анатольевич 1 месяц 12 дней назад Чтобы ИПР не слал сообщение Внимание, то в КДЛ выставляется тип входа 21, алгоритм - А. Тут вспоминается анекдот про старушку и полицейского. Полицейский, арестуйте этих гадких пальчишек, они купаются в реке без трусов. Но ваш дом стоит далеко от реки. А если залезть на дерево, то в бинокль видно. UProg предлагает поставить для ИПР только алгаритм А, ничего другого обычным человеческим способом поставить невозможно. Но если использовать русский способ, то можно использорвать настройки другого извещателя с алгоритмом хоть С, и скопировать эти параметры на ИПР. – Иванов Андрей Львович 1 месяц 12 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1140 раз
1 месяц 14 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Это всего лишь один из возможных способов реализации.
Если именно этот способ противен, то имеешь право пользоваться любым другим любимым способом.
В Сириусе пока ещё оставили для староверов возможность пользоваться "Пожар 2", тоже сработает.
Возможно, если пользоваться "Пожар 2", то что-нибудь из современных норм перестанет соблюдаться. Вот как сделать на Пожар 2 срабатывание одинокого ИПР, ведь Сириус будет вечно ожидать срабатывание второго, а поделить систему на слева Пожар, справа Пожар 2, невозможно. .
– Иванов Андрей Львович 1 месяц 14 дней назад
#ссылка