партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияC2000М

Эксплуатация » C2000М

Доброго всем суток. Подскажите пожалуйста, на объекте стоял пульт С2000М вер. 2.06, поменяли на вер. 4.14 и начали сыпаться сообщения о потерях приборов. Со старым пультом все стояло хорошо, в чем может быть проблема?

18 часов 28 минут назад

avatar
Возможно, что в старом пульте были выставлены другие таймауты через утилиту RS485settings

Сахаров Артём Юрьевич 18 часов 7 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

76 раз

ЗАДАН

18 часов 28 минут назад

ПРОДУКТЫ

С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.