партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000М 2.08 и С2000-4 3.85 - вопрос спаривания ППА.

Эксплуатация » С2000М 2.08 и С2000-4 3.85 - вопрос спаривания ППА.

История: в подъезде прорвало трубу, и немножко помыло приборы в стояке, до позеленения. Закупили новую партию, меняем повреждённые на новые. Система стандартная: С2000М с прошивкой 2.08, по этажам приборы С2000-4 версии 3.01. Новая партия С2000-4 версии 3.85. Подключаю через USB-RS232 в Uprog 4.1.9.17775, С2000-4 3.85 обнаруживается по адресу 127. При считываниии конфигурации сначала появляется окно "Данная версия программы имеет ограниченные возможности по конфигурированию прибора. Продолжить?" - "Да/Нет". Захожу, меняю адрес, допустим, на 31, и тип шлейфов на "3" пожарный. В ПК всё видится. Отключаю, иду ставить на этаж вместо залитого. С2000М его не видит, в разделе этажа пишет "ОТКЛЮЧЕН". Этаж, само собой, в охрану не берётся. Отключаю +24В на С2000-4 - С2000М начинает пищать и писать "Потеря прибора 31". Подключаю питание. Прибора в С2000М нет. Старые приборы ниже и выше по шлейфу все видны. Отключаю С2000-4, подключаю его к ПК, меняю адрес на 127. Подключаю обратно к С2000М. "Обнаружен прибор 127". Через меню в С2000М захожу, делаю общее взятие всех ШС. Все ШС нормально взялись. Теперь захожу в настройки адреса в самом С2000М, и теперь через него меняю адрес С2000-4 со 127 на 31. Проходит 10 секунд. Писк, и на экране надпись "НЕТ ПОДТВЕРЖДЕН." Когда выхожу из меню - висит сообщение "ПОТЕРЯН ПРИБОР 127". Но при попытке управления прибором 31 пишет "НЕТ ПРИБОРА". Захожу в меню смены адресов С2000М и пробую сменить адрес прибора 31 на 127 - опять ошибка. А если через ПК поменять адрес снова на 127 - через С2000М опять можно включать/выключать ШС.
Вопрос: где я туплю, и как заставить С2000М видеть приборы нормально в разделах, и работать с ними?

16 часов 20 минут назад

avatar
Возможно, прибор с адресом 31 не занесён в конфигурацию С2000М, а 127 имеется в конфигурации. Приборы, не занесенные в конфигурацию С2000М, могут обнаруживаться очень долго, если С2000М уже опрашивает большое количество других приборов. Приборы, занесённые в конфигурацию С2000М, ищутся быстро.
Сообщение "НЕТ ПОДТВЕРЖДЕН." при смене адреса прибора будет отображаться, если со старого С2000М (2.х) менять адрес "новых" приборов. Адрес прибора при этом меняется.
При управлении прибором будет сообщение "НЕТ ПРИБОРА", пока  прибор не обнаружен.

Ильин Сергей 15 часов 16 минут назад

В конфигурации прибор 31 есть. На форуме базу можно прикрепить?

Читайкин Е И 14 часов 37 минут назад

Можно ли прикрепить файл конфигурации - не подскажу, но конфигурация С2000М влияет только на время обнаружения прибора пультом, само обнаружение должно произойти в любом случае, если приборы исправны. Попробуйте провести "чистый" эксперимент: подключите С2000-4 напрямую к RS-485 С2000М, отключив остальные приборы, чтобы исключить их влияние.

Ильин Сергей 12 часов 10 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)