Здравствуйте. На объекте стоит С2000-КС работает в режиме пульт и С2000 КДЛ. В КДЛ используется всего 10 пожарных шс. В UProg на вкладке индикация с 11 по 20 индикатор выставлено 0. С2000-кс показывает обрыв шс с 11 по 20.и уходит в неисправность. Подскажите куда копать? 

22 часа 34 минуты назад

avatar
    Здравствуйте. Скрее всего  Вами используется стандартная заводская конфигурация, то есть Адрес КДЛ 127. В этом случае даже если у Вас в левом столбце будет "0", а в правом "стандартно". То пульт будет определять, что это Прибор с адресом 127 и следующим ШС.
   Поэтому лучше всего задать в правом столбце Адрес прибора и все ШС явно: например "Прибор1, шлейф1." и.т.д., тогда в левом столбце у Вас будет сгенерирована цифра "257", "258" и.т.д. (по формуле:Адрес прибора * 256 + номер ШС)
  Почитайте инструкцию, не поленитесь, там подробно это описывается.