Господа инженера ,как сделать так (если это конечно возможно) чтобы управлять и сбрасывать тревоги можно было бы и с ведущего и с ведомого прибора ?
На объекте один Сириус установлен на КПП (ведомый) второй в административном корпусе (ведущий)

2 месяца 29 дней назад

avatar
Для управления с ведущего «Сириуса» зонами ведомого «Сириуса» нужно в зонах ведомого отметить «межпанельная», в ведущем создать такие же зоны с такими же номерами и выбрать ведомый «Сириус». Для управления с ведомого «Сириуса» зонами ведущего «Сириуса» нужно в зонах ведущего «Сириуса» отметить «межпанельная», в ведомом создать такие же зоны с такими же номерами и выбрать ведущий «Сириус», и в ведущем «Сириусе» во вкладке «Контроллеры» выбрать ведомый и в зонах трансляции выбрать зоны для трансляции ведомому.

– Сницаренко Денис Петрович 2 месяца 23 дня назад

Благодарю ,будем как говорится "попробывать" 

– Лахманов Владимир Борисович 2 месяца 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
1 ответ

лучше было сделать на кпп ведущий а ведомый в администрации 
 

2 месяца 25 дней назад

avatar
В том то и дело ,в выходные доступа в Административный корпус (Серверная) у охраны нет 

– Лахманов Владимир Борисович 2 месяца 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)