Господа инженера ,как сделать так (если это конечно возможно) чтобы управлять и сбрасывать тревоги можно было бы и с ведущего и с ведомого прибора ?
На объекте один Сириус установлен на КПП (ведомый) второй в административном корпусе (ведущий)

24 дня 12 часов назад

avatar
Для управления с ведущего «Сириуса» зонами ведомого «Сириуса» нужно в зонах ведомого отметить «межпанельная», в ведущем создать такие же зоны с такими же номерами и выбрать ведомый «Сириус». Для управления с ведомого «Сириуса» зонами ведущего «Сириуса» нужно в зонах ведущего «Сириуса» отметить «межпанельная», в ведомом создать такие же зоны с такими же номерами и выбрать ведущий «Сириус», и в ведущем «Сириусе» во вкладке «Контроллеры» выбрать ведомый и в зонах трансляции выбрать зоны для трансляции ведомому.

Сницаренко Денис Петрович 18 дней 18 часов назад

Благодарю ,будем как говорится "попробывать" 

Лахманов Владимир Борисович 18 дней 14 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

лучше было сделать на кпп ведущий а ведомый в администрации 
 

20 дней 11 часов назад

avatar
В том то и дело ,в выходные доступа в Административный корпус (Серверная) у охраны нет 

Лахманов Владимир Борисович 20 дней 9 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)