партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияМежпанельное взаимодействие

Эксплуатация » Межпанельное взаимодействие

Господа инженера ,как сделать так (если это конечно возможно) чтобы управлять и сбрасывать тревоги можно было бы и с ведущего и с ведомого прибора ?
На объекте один Сириус установлен на КПП (ведомый) второй в административном корпусе (ведущий)

1 месяц 15 дней назад

avatar
Для управления с ведущего «Сириуса» зонами ведомого «Сириуса» нужно в зонах ведомого отметить «межпанельная», в ведущем создать такие же зоны с такими же номерами и выбрать ведомый «Сириус». Для управления с ведомого «Сириуса» зонами ведущего «Сириуса» нужно в зонах ведущего «Сириуса» отметить «межпанельная», в ведомом создать такие же зоны с такими же номерами и выбрать ведущий «Сириус», и в ведущем «Сириусе» во вкладке «Контроллеры» выбрать ведомый и в зонах трансляции выбрать зоны для трансляции ведомому.

Сницаренко Денис Петрович 1 месяц 9 дней назад

Благодарю ,будем как говорится "попробывать" 

Лахманов Владимир Борисович 1 месяц 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
1 ответ

лучше было сделать на кпп ведущий а ведомый в администрации 
 

1 месяц 11 дней назад

avatar
В том то и дело ,в выходные доступа в Административный корпус (Серверная) у охраны нет 

Лахманов Владимир Борисович 1 месяц 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
Добавить ответ
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

803 раза

ЗАДАН

1 месяц 15 дней назад

ПРОДУКТЫ

Сириус

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.