партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияИнтеграция Proxy-KeyAV в Орион-Про

Эксплуатация » Интеграция Proxy-KeyAV в Орион-Про

Доброго времени суток. Proxy-KeyAV подключен к C2000-2 версии 2.74. При считывании одной и той же карты через контроллер, он выдаёт такие коды: wiegand-26 B700000057004801, wiegand-34 200000D957004801, wiegand-44 700022D957004801. Но при считывание через основной считыватель тантос (основнойВерсия Орион и настройки С2000-2 считыватель для записи карт в БД) , он выдает код 1600000057D92201. В чём может быть проблема такой разницы в wiegand-26? Раньше на Орионе стоял wiegand-16 в настройках, поменяли на 26. Версия Ориона и настройки С2000-2

21 час 43 минуты назад

avatar
при считывание через основной считыватель тантос 

Какой Tantos конкретно? Он на Орион через C2000-2 выводится?

Налетов Константин 20 часов 8 минут назад

Тантос ts-rdr-e, да выводится через двушку. Так же есть perco-rp-15mw, ситуация с кодами такая же. 

Измайлов Руслан Александрович 20 часов 1 минуту назад

Проверьте не перепутаны ли D0 и D1 местами, ну и попробуйте поменять их местами. Какой код получите в этом случае?

Налетов Константин 19 часов 3 минуты назад

D0 и D1 не были перепутаны, при смене выдает следующее: wiegand- 26 C3000000A8FFB701, wiegand-34 86000026A8FFB701, wiegand-44 B503DD26A8FFB701

Измайлов Руслан Александрович 4 часа 3 минуты назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

71 раз

ЗАДАН

21 час 43 минуты назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.