партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияИнтеграция Proxy-KeyAV в Орион-Про

Эксплуатация » Интеграция Proxy-KeyAV в Орион-Про

Доброго времени суток. Proxy-KeyAV подключен к C2000-2 версии 2.74. При считывании одной и той же карты через контроллер, он выдаёт такие коды: wiegand-26 B700000057004801, wiegand-34 200000D957004801, wiegand-44 700022D957004801. Но при считывание через основной считыватель тантос (основнойВерсия Орион и настройки С2000-2 считыватель для записи карт в БД) , он выдает код 1600000057D92201. В чём может быть проблема такой разницы в wiegand-26? Раньше на Орионе стоял wiegand-16 в настройках, поменяли на 26. Версия Ориона и настройки С2000-2

19 дней 20 часов назад

avatar
при считывание через основной считыватель тантос 

Какой Tantos конкретно? Он на Орион через C2000-2 выводится?

Налетов Константин 19 дней 19 часов назад

Тантос ts-rdr-e, да выводится через двушку. Так же есть perco-rp-15mw, ситуация с кодами такая же. 

Измайлов Руслан Александрович 19 дней 18 часов назад

Проверьте не перепутаны ли D0 и D1 местами, ну и попробуйте поменять их местами. Какой код получите в этом случае?

Налетов Константин 19 дней 17 часов назад

D0 и D1 не были перепутаны, при смене выдает следующее: wiegand- 26 C3000000A8FFB701, wiegand-34 86000026A8FFB701, wiegand-44 B503DD26A8FFB701

Измайлов Руслан Александрович 19 дней 2 часа назад

А если поменять D0 и D1 местами на Tantos?
Где-то реверс байтов включен.

Налетов Константин 18 дней 21 час назад

Поменяли местами, код не похож ни на один из вариантов wiegand-26 62000000A826DD01, wiegand-34 B00000FFA826DD01

Измайлов Руслан Александрович 16 дней 2 часа назад

Противоречивые данные приводите. Судя по инструкции считыватель ts-rdr-e умеет только в Wiegand-26 или 34, но Вы приводите и 44. Как это получаете? Далее, судя по кодам, где-то включен реверс байтов. Давайте разберёмся как Вы считываете коды: Uprog, Орион или как-то иначе? Сравнивать коды надо в одном софте.
Для полного понимания проблемы нужно: номер экспериментальной карты (написан прямо на ней), тип считывателей установленных у дверей, коды карт получаемые от все источников (настольный сч и у дверей).

Налетов Константин 15 дней 20 часов назад

1) Про Тантос я написал только про wiegand-26 и 34. 44 считывает только сам Proxy-KeyAV. 
2) Коды считываются через Орион при помощи считывателя подключенного к С2000-2, там же сравниваются и коды. 
3) Номер экспериментальной карты 000575218 087 55586
4) На объекте установленны разные считыватели, но большая часть это Elsys-SW10-EH, все работают через wiegand. 
5) Проверяли несколько считывателей, они считывают правильный код экспериментальной карты 1600000057D92201

Измайлов Руслан Александрович 15 дней 19 часов назад

Смоделировать Вашу ситуацию я не могу. Проверьте, что во всех С2000-2 указана одинаковая длина серийного номера. Но вряд ли это решит проблему реверса байтов.

Налетов Константин 15 дней 19 часов назад

Проверил несколько С2000-2, на всех стоит длина серийного номера 12. Через U-prog Proxy-KeyAV тоже считывает карту криво, уже всё перепробовали. 

Измайлов Руслан Александрович 15 дней 18 часов назад

считывает карту криво, уже всё перепробовали

Тут наши функции всё, пишите в ТП.

Налетов Константин 15 дней 17 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

415 раз

ЗАДАН

19 дней 20 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.