Здравствуйте. 15 дней 18 часов назад
Алексеев Владимир 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Вам проще это сделать на приборе сигнал 10 если локально хотите использовать и у Вас в наличие нет пульта С2000м 15 дней 6 часов назад
Ахтямов Михаил Владимирович 244Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Нужна клавиатура. С2000-КДЛ, не смотря на кучу параметров прописываеых для клапана, не может автономно им управлять. А в клавиатуре всё через сценарий. И восстановление клапана через кнопку "тест" не получится. 15 дней 2 часа назад
Зыкин Антон Николаевич 455Ошибся, есть в КДЛ привязка входов и клапанов. Но в любом случае кнопки открыть\закрыть не привязать.
– Зыкин Антон Николаевич 14 дней 12 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Вообщем это реально и без пультов ,програмни прибор ,он вполне себе и локально будет обрабатывать ваши "хотелки" 15 дней 1 час назад
Лахманов Владимир Борисович 12Если действительно реально без пульта, то не очень понимаю как в UProg связать ДЗ и СП4.
ДЗ во вкладке "Входы" я так понимаю поставить 6-технологический или 17-водосигнальный, а вот во вкладке "Клапаны" не совсем интуитивно понятно, там надо правильно выбрать "Номер программы управления", возможно что-то еще и талбица "Привязка выходов ко входу"? – Алексеев Владимир 14 дней 19 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
И не забудьте, что эти ДЗ пробиваются на землю с каждым затоплением. Ставить надо четырёх проводные. 14 дней 22 часа назад
Иванов А.Л. 267Если С2000-ДЗ пробивает на землю, то ставить надо через БРИЗ?
Четырехпроводные... с такими не сталкивался или не совсем понимаю (обычно 4х проводка - по 2м питание, по другим 2м сигнал, но датчики от ДПЛС питаются). – Алексеев Владимир 14 дней 22 часа назад У С2000-ДЗ вер.1.10, С2000-ДЗ вер.1.13 заявлено наличие гальванической изоляции.
– Зыкин Антон Николаевич 14 дней 12 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
У меня на объекте есть связка сп4 и ДЗ с КДЛ, но работает через пульт. Открывает/ закрывает подачу воды в санузлах. Кнопки Тест нет. 14 дней 19 часов назад
Ильичёв Михаил 224Здравствуйте.
Есть возможность прошивки КДЛ и С2000М скинуть например на почту avdx@mail.ru? Часто на примере бывает проще разобраться, чем по видеоурокам вникать как реализовать, т.к. вообще новичек в этом деле... – Алексеев Владимир 14 дней 19 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
292 раза
15 дней 18 часов назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий