партнерский раздел
ФорумПроектированиеС2000-СП4 и С2000-ДЗ

Проектирование » С2000-СП4 и С2000-ДЗ

Здравствуйте.
С оборудованием Bolid не работал, т.к. занимают наладкой КИП, но поставили задачу:
есть С2000-КДЛ (v.2.36), С2000-СП4/220 (я так понимаю старая версия 1.14) и С2000-ДЗ.
Нужно чтобы по сигналу от ДЗ закрывался клапан, подключенный к СП4, а при нажатии на кнопку "Тест", подключенную к клеммам "тест" СП4 открывался (но сигнал от ДЗ на закрытие имел приоритет).
Возможно ли реализовать такое?
Если с кнопкой "Тест" управление невозможно есть вариант подключить по шине ДПЛС С2000-АР2, а к его неадресным входам подлючить кнопки "открыть" и "закрыть".

15 дней 18 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Вам проще это сделать на приборе сигнал 10 если локально хотите использовать и у Вас в наличие нет пульта С2000м 

15 дней 6 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Нужна клавиатура. С2000-КДЛ, не смотря на кучу параметров прописываеых для клапана, не может автономно им управлять. А в клавиатуре всё через сценарий. И восстановление клапана через кнопку "тест" не получится.

15 дней 2 часа назад

avatar
Ошибся, есть в КДЛ привязка входов и клапанов. Но в любом случае кнопки открыть\закрыть не привязать.

Зыкин Антон Николаевич 14 дней 12 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вообщем это реально и без пультов ,програмни прибор ,он вполне себе и локально будет обрабатывать ваши "хотелки"

15 дней 1 час назад

avatar
Если действительно реально без пульта, то не очень понимаю как в UProg связать ДЗ и СП4.
ДЗ во вкладке "Входы" я так понимаю поставить 6-технологический или 17-водосигнальный, а вот во вкладке "Клапаны" не совсем интуитивно понятно, там надо правильно выбрать "Номер программы управления", возможно что-то еще и талбица "Привязка выходов ко входу"?

Алексеев Владимир 14 дней 19 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И не забудьте, что эти ДЗ пробиваются на землю с каждым затоплением. Ставить надо четырёх проводные.

14 дней 22 часа назад

avatar
Если С2000-ДЗ пробивает на землю, то ставить надо через БРИЗ?
Четырехпроводные... с такими не сталкивался или не совсем понимаю (обычно 4х проводка - по 2м питание, по другим 2м сигнал, но датчики от ДПЛС питаются). 

Алексеев Владимир 14 дней 22 часа назад

У С2000-ДЗ вер.1.10, С2000-ДЗ вер.1.13 заявлено наличие гальванической изоляции.

Зыкин Антон Николаевич 14 дней 12 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня на объекте есть связка сп4 и ДЗ с КДЛ, но работает через пульт. Открывает/ закрывает подачу воды в санузлах. Кнопки Тест нет.

14 дней 19 часов назад

avatar
Здравствуйте.
Есть возможность прошивки КДЛ и С2000М скинуть например на почту avdx@mail.ru?
Часто на примере бывает проще разобраться, чем по видеоурокам вникать как реализовать, т.к. вообще новичек в этом деле...

Алексеев Владимир 14 дней 19 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)