партнерский раздел
ФорумПроектированиеС2000-СП2 и АР2

Проектирование » С2000-СП2 и АР2

Здравствуйте.
Не очень понимаю некоторые вещи, потому прошу помочь...
Есть С2000-КДЛ, С2000-СП2 и АР2.
АР2 подключена как охранный извещатель (схема В) с нормально-разомкнутыми контактами и резисторами параллельно контактам.
Когда был подключен датчик С2000-ВТ, то по влажности срабатывало реле СП2 и включало вентилятор (Номер программы управления 36 на вкладке "Выходы").
Сейчас необходимо, чтобы при открытии двери (стоит просто концевик, потому сделано через АР2) загоралась лампа через другое реле СП2.
Но не получается подобрать номер программы управления и возможно тип входа на вкладке "Входы" для АР2 надо задать.
Есть мысли как настроить? Пульта нет.

14 часов 1 минуту назад

avatar
Звонок в поддержку, эксперименты...
1) на вкладке "Входы" тип входа "6 - технологический",
2) на вкладке "Выходы" номер программы управления "31 - включить при нарушении технолоического ШС" и сделать привязку "+".
Заработало, но с другими типами входов (например 4, 7, 11) пока не получается или чего-то не понимаю:(

Алексеев Владимир 11 часов 35 минут назад