Добрый день, в «Сириусе» в журнале событий сыпятся события «Доступ отклонен» от С2000-4, причем с разных, С2000-4 используется для контроля шкафов дымоудаления. Версия «Сириуса» 2.00, версии С2000-4 3.80. 16 часов 43 минуты назад
Сницаренко Денис Петрович 166Все приборы занесены в БД Сириуса, зоны созданы, ШС в зонах, ШС "технологические", все нормально, почему сыпяться события от считывателей С2000-4.
– Сницаренко Денис Петрович 15 часов 41 минуту назад А к считывателю С2000-4 не привязаны какие нибудь разделы?
– Тяпкин Сергей Анатольевич 15 часов 24 минуты назад Странно конечно. У меня тоже на объекте используется один С2000-4. Так же ШС технологический. Но таких нюансов нет. А в UProg точно этот ШС технологический?
– Тяпкин Сергей Анатольевич 12 часов 52 минуты назад Точно, у меня много С2000-4 на ДУ, но заметил, только с 4-х сыпятся события, по настройкам что в «Сириусе», что в UProg всё одинаково у всех. Написал в ТП, жду, что ответят.
– Сницаренко Денис Петрович 12 часов 42 минуты назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
А вы посмотрите случайно у Вас С2000-4 не в режиме Скуд 15 часов 34 минуты назад
Ахтямов Михаил Владимирович 244Нет, галочки на "контроль доступа" не стоит
– Сницаренко Денис Петрович 15 часов 6 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Тяпкин Сергей Анатольевич 16 часов 10 минут назад
#ссылка