Коллеги, доброго дня. 1 месяц 15 дней назад
Соболев Андрей Николаевич 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Добрый день. 1 месяц 15 дней назад
Гуськов Юрий 75Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Практическая часть 1 месяц 15 дней назад
Гуськов Юрий 75Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Уф. У меня десяток РИПов Исп.18 в линию 80м. 3х2,5. Вы предлагаете заменить одну линию на десять??? 1 месяц 15 дней назад
Соболев Андрей Николаевич 17Цифры и реальные осцилограммы при сопротивлении линии 3 Ом приведены, решать Вам.
Пусковые токи https://yandex.ru/search/?text=пусковые+токи+импульсных+блоков+питания&lr=20728&clid=2270455&win=709 Самый бюджетный вариант решения проблемы м.б. такой https://www.vseinstrumenti.ru/product/ogranichitel-puskovogo-toka-mean-well-na-din-rejku-ac-dc-icl-16r-t03450230-1624014/#discussions или такой:МРП-101 AC230В УХЛ4 Меандр A8302-19911496 – Гуськов Юрий 1 месяц 15 дней назад Тут реклама, сорри, но очень интересные графики:
https://habr.com/ru/companies/wirenboard/articles/422197/?ysclid=mu6vyiskkj382669814 – Леготин В В 1 месяц 15 дней назад Еще по теме с того же ресурса
https://habr.com/ru/articles/1013674/?ysclid=mu6t4zeu3e966544641 P.S. Кстати в УК-ВК и многие другие изделия после ухода OMRON также устанавливаются реле указанного типа / – Гуськов Юрий 1 месяц 15 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Юрий. Я Вам благодарен за рекомендации. Сложно поверить, что 160мА рабочего тока. могут родить 35А пускогового тока. 1 месяц 15 дней назад
Соболев Андрей Николаевич 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
У нас на объекте 16 блоков питания подключены в "НКУ для питания систем противопожарной защиты". На каждый блок питания свой автомат, все автоматы через гребёнку подключены к единому вводному автомату. То есть, это обычный щиток, как в квартире или небольшом офисе, но только в металлическом корпусе красного цвета. И в щиток добавлен стабилизатор на 3 кВт. При включении питания пусковой ток через вводной автомат не приводит к его срабатыванию, но приодит к перегрузке стабилизатора и стаб просто пишет ошибку и ждёт перезапуск по питанию :) Без стаба горят варисторы с предохранителями. Ситуация патовая, приходится включать щиток вручную, последовательно включая все автоматы. 13 дней 13 часов назад
Алексей 19Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |