Здравствуйте. Разарабатываем документацию на управление дымоудалением и вентиляцией при пожаре. Предполагается около 400 клапанов. Заложил в проект 400 штук С2000-сп4/220 , с намерением подключить их черех КДЛ к пульту С2000М и Орион, который предусмотрен в АПС. 1 месяц 14 дней назад
Киевский Михаил 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Сириус 1 месяц 13 дней назад
Лахманов Владимир Борисович 20Но обычных КДЛ же можно добавить? Тут главное чтобы количество реле не превысило допустимых
– Киевский Михаил 1 месяц 13 дней назад Можно ,один СП 4/220 занимает 5 адресов ,подсчитать не сложно будет
– Лахманов Владимир Борисович 1 месяц 13 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Адресный привод С2000 ПКР занимает один адрес и все очень просто подключать 1 месяц 13 дней назад
Ахтямов Михаил Владимирович 260.
Но не будем путать автора цифрами и расчётами,а просто скажем.. "Для реализации Проекта с 400 приводами на СП4 Сириуса вполне хватит". встал вопрос как быть? Брать Сириус? Безусловно. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 13 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |