Выпустили новую версию 1.1.22 Просим всех обновиться ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Все ранние версии перестанут работать с 15.10.2026. Причина такого ОБЯЗАТЕЛЬНОГО обновления - несовместимость старых и новых архитектур приложения.

Добавлено нового:

  1. Поддержка AutoCAD версии 2018-2026
  2. Создания помещений в ручном и автоматическом режимах
  3. Формирование экспликации помещений
  4. Автоматическая расстановка пожарных точечных дымовых и тепловых извещателей по помещениям для алгоритмов A и B
  5. Отмена автоматического возврата устройств и линий на слои по умолчанию
  6. Расчет уровня звукового давления по СП3.13130.2026 для оповещателей НВП «Болид», с учетом нескольких среднегеометрических частот октавной полосы и частотной коррекцией по шкале А
  7. Построение звуковых карт по помещениям для наглядного отображения расчета уровня звукового давления
  8. Размещение устройств других производителей для смежных разделов (вентилятор, насос, клапан и т.д.)
  9. Возможность опционально не учитывать устройства в спецификации
  10. В базу данных добавлены популярные силовые кабели
  11. Добавлены новые устройства: С2000-КПБ 2RS485; БРИЗ-УС; С2000-ИПДЛ-Д; ответные части для ИПДЛ
  12. Пользователи, работающие в online-режиме, смогут использовать новые устройства по мере их поступления в продажу без обновления версии программы


Исправлены ошибки:
  1. Повышена стабильность работы и устойчивость к ошибкам
  2. Функция отмены последнего действия (CTRL+Z) теперь не приводит к ошибкам в работе BolidCAD
  3. Улучшены алгоритмы построения структурной схемы
  4. Команда «Замена оборудования» теперь работает и для извещателей устанавливаемых в фальш-пространствах
  5. Обновлены условные графические обозначения для речевых и звуковых оповещателей. Точка подключения смещена от стены ближе к центру
  6. В редакторе линий связи добавили область действия изменений, для всей линии или для сегмента между устройствами


Видеоролик по новинкам в версии 1.1.22
https://rutube.ru/video/51303d3e34ef9e7604a14c99e54b8ab6/ 

1 месяц 6 дней назад

avatar
Вылетает ошибка при попытке рассчитать УЗД. Создал помещение, сохранил. При нажатии кнопки "Построить сетку" вылетает ошибка


Помещение пробовал создать разными способами, ошибка одна и та же.
И еще, если в помещении нет оповещателя, то так же выдает ошибку.

– Петухов Антон Николаевич 1 месяц 2 дня назад

Добрый день! Спасибо за обращение, ошибка подтвердилась. Исправим в течение дня и выложим новую подверсию с исправлением этой ошибки. 
При отсутствии оповещателя в помещение появляется предупреждение, а не ошибка. Если вы выделили в таблице несколько помещений, и в одном из них не оказалось оповещателя, то появится предупреждение, а помещение не будет участвовать в расчётах.

– Закржевский Степан Вячеславович 1 месяц 2 дня назад

Здраствуйте. Тажа ошибка. Нет самопересечения. Спасибо.


– Калашников Леонид Вячеславович 1 месяц назад

Добрый день, ошибку уже исправили. В ближайшем времени выложим новую сборку.

– Закржевский Степан Вячеславович 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
10 ответов

Добрый день.
Ошибка в параметрах подключения линий связи питания преобразователя волоконно-оптического RS-FX-SM40.

1. Таже история при поключении межпанельного интерфейса(ППКУП) Сириуса.
2. Отсутствуют пользовательские кабели для построения оптоволоконных линий связи.

1 месяц 4 дня назад

avatar
Добрый день. Спасибо за обращение, для RS-FX-SM40 добавим еще порт питания
1) Уточните что за история с интерфейсом Сириуса?
2) Кабель ВОЛС берем на заметку.

– Антонов Александр Валерьевич 1 месяц 3 дня назад

Добрый день
По второму вопросу: система не позволяет подключить межпанельный интерфейс к RS-FX и соответственно продолжить линию связи до следующего ППКУП Сириус.

– Гареев Максим Руфаильевич 26 дней 17 часов назад

Добрый день. Спасибо. Второй порт (RS-485 ППКУП) для межпанельного интерфейса добавили к RS-FX. Можно уже подключать для учета это фрагмента кабеля. Но, дальше ВОЛС пока еще реализовали, в планах.

– Антонов Александр Валерьевич 25 дней 22 часа назад

Спасибо. 
Дополнительно хотел уточнить, когда планируете добавить систему систему определения протечки воды М3000-КПВ?

– Гареев Максим Руфаильевич 25 дней 16 часов назад

Сам контролер добавить можно, а вот с проходными кабелями и чувствительными элементами не так быстро

– Антонов Александр Валерьевич 25 дней 15 часов назад

Добрый день.
У блока речевого оповещения РУПОР-300 отсутствует резервный интерфейс Ethernet.

– Гареев Максим Руфаильевич 18 дней 21 час назад

Максим, добрый день! Спасибо, исправим и обновим уже завтра!

– Антонов Александр Валерьевич 18 дней 20 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1.Автоматические схемы подключения оборудования, которое в проекте так и не сделали
2.Почему нужно подключать линию связи к каждому извещателю, почему нельзя подключить линию к нескольким извещателям разом.

1 месяц 2 дня назад

avatar
Добрый день.
1. Да, такого функционала нет и в ближайших версиях не планировалось.
2. Множественное подключение устройств планируем сделать в ближайших версиях.

– Антонов Александр Валерьевич 1 месяц 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день. При запуске проекта программа просит выгрузить модуль СПДС с описанием проблемы «он может повреждать расширенный словарь и XData и т.д.». Как быть в этом случае?

1 месяц 2 дня назад

avatar
Добрый день. К сожалению, СПДС ломает сторонние для него объекты. Поэтому для стабильной работы BolidCAD и рекомендуем удалить данный модуль.
Если интересны детали, то можете почитать тут: Проект СПДС :: Горячая история техподдержки, или Почему AutoCAD удаляет прокси-объекты? 

– Антонов Александр Валерьевич 1 месяц 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день. Отчет по рачсёту звукового давления не выводится на А4.

28 дней 15 часов назад

avatar
Добрый день. Спасибо за замечание, проверим, подправим

– Антонов Александр Валерьевич 27 дней 22 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В BolidCAD 1.1.22 добавили модули пожаротушения порошковые и ТРВ. Пользователи работающие в онлайн-режиме могут уже использовать в своих проектах


С перечнем устройств можно ознакомится по ссылкам: Порошковые модули и Пожаротушение тонкораспыленной водой

27 дней 21 час назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! Не работает автоматическая расстановка извещателей, до этого в версии BolidCAD (1.1.22.57) без проблем производилась расстановка. 

26 дней 18 часов назад

avatar
Добрый день, есть возможность прислать проект на почту техподдержки? Это значительно ускорит поиск и устранение ошибки.

– Антонов Александр Валерьевич 26 дней 18 часов назад

Получилось разобраться, проблемы больше нет. Эта ошибка выскакивает если заморжен слой "0". 

– Дмитрий 26 дней 18 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не работает массовое редактирование свойств. Если я выбрал несколько датчиков и изменил их высоту, то высота меняется только у одного. Также если меняю мощность нескольких выбранных оповещателей, мощность поменяласб только у одного.

24 дня 8 часов назад

avatar
 
Добрый день, опишите, пожалуйста, детально последовательность действий при изменении параметров нескольких устройств. При выборе нескольких оповещателей в редакторе свойств BolidCAD поле "Номинальная мощность, Вт" становится недоступным для редактирования.

Для изменения параметров нескольких устройств необходимо в открывшемся окне в панели "Выбранные элементы" выделить множественным выделением устройства, после чего в правой части окна обновятся доступные для редактирования параметры. 

– Закржевский Степан Вячеславович 23 дня 23 часа назад

Ах вот оно что. Я думал достаточно выбрать несколько элементов на чертеже. А оказывается потом в открывшемся окне надо выбирать уже подмножества. Недосмотрел, извините. Логично что по умолчанию выбран только один - один и меняет параметры.

– Филимонов Андрей Сергеевич 23 дня 15 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)


Рассчёт конечно прикольный. Спасибо.
Но вот разве может быть в закоулке уровень 0?

24 дня 7 часов назад

avatar
Добрый день!
По поводу серых ячеек: они обозначают зоны, находящиеся вне прямой видимости оповещателя.
Согласно руководству пользователя (РП), текущая методика расчета не учитывает прохождение звука через стены, его отражение и огибание препятствий. В одной из следующих версий мы планируем добавить учет отражения звука от стен

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или появятся предложения по улучшению функционала, пожалуйста, обращайтесь

– Закржевский Степан Вячеславович 23 дня 23 часа назад

Из того что не хватает - чтобы в позиционное обозначение извещателя попадал номер его ЗКПС. Всё таки красивые заштрихованные зоны слишком громоздки для оформления.

– Филимонов Андрей Сергеевич 23 дня 15 часов назад

Добрый день. ЗКСПС в позиционном обозначении будет же нагружать планы. Не лучше ли, просто таблицу с помещениями, ЗКСПС, извещателями?

– Антонов Александр Валерьевич 23 дня 15 часов назад

А кто-то может подсказать как сделать при расчёте СОУЭ такие же полупрозрачные "соты". 

– Щукин Сергей Константинович 6 дней 19 часов назад

Конечно, идем в "Свойство слоя", находим нужный слой и редактируем его прозрачность

– Антонов Александр Валерьевич 6 дней 18 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день!В процессе проектирования систем был выявлен ряд ошибок (багов), а также сформированы предложения по расширению функционала и базы оборудования. Ниже привожу подробное описание.1. Обнаруженные ошибки (Bugs)

  1. 1.1. Привязка кабелей к блокамПри подключении нескольких кабелей к устройствам с большим количеством точек соединений (например, прибор АСПТ и аналогичные) наблюдается проблема с автоматической привязкой.Шлейф должен автоматически притягиваться к любой части устройства, однако в текущей версии приходится буквально «ловить» точку привязки линиями ШС около блока. Корректная притяжка срабатывает только при включенной привязке «Т-вставка». При включении других типов привязок линии притягиваются к ним, а не к устройству.Предложение: добавить возможность выбора нескольких точек привязки по периметру блока (а не только по его центру).
  2. 1.2. Подключение считывателя Touch Memory (TM)В блоке АСПТ отсутствует возможность подключения считывателя ТМ. При попытке подключения выводится ошибка «Оборудование не может быть связано».
  3. 1.3. Работа сети RS-485Шкафы ШПС не подключаются к сети RS-485 — программа их не видит и не присваивает им сетевые адреса.
  4. 1.4. Инструмент «Разрыв» (видимость линий)При использовании инструмента «Разрыв» линии кабелей и шлейфов остаются видимыми на чертежах. Из-за этого их приходится вручную сдвигать в сторону при подготовке к печати. Накладывающиеся кабели мешают работе и приводят к некорректному расчету длины кабеля.Предложение: сделать линии в местах разрыва полностью скрытыми.
  5. 1.5. Инструмент «Разрыв» (нумерация)Не работает автоматическая нумерация при установке нескольких разрывов.
  6. 1.6. Окна условных обозначенийПри многократном вызове окна с условными обозначениями предыдущие окна не закрываются автоматически и остаются открытыми «под» другими приложениями.Предложение: оставлять активным только одно окно, а предыдущие закрывать автоматически.

2. Предложения по расширению базы оборудования и функционала
  1. 2.1. Аспирационные извещателиДобавить в раздел «Прочие устройства» условные обозначения аспирационных извещателей (на примере ИПА v5 и аналогичных) с возможностью подключения к ним нескольких кабелей согласно схемам.
  2. 2.2. Термокабель (линейный тепловой извещатель)Добавить в раздел «Прочие устройства» тепловой линейный кабель (ИП104-1 «Болид-термокабель» и решения сторонних производителей).Необходимо предусмотреть:
    1. возможность подключения нескольких выводов ШС;
    2. условные обозначения;
    3. автоматический учет клеммных коробок в спецификациях.

    • 2.3. Весовые устройстваДобавить в раздел «Прочие устройства» весовой контроллер (например, ВК-2.1-Т) для взвешивания модулей газового пожаротушения с CO₂ с поддержкой соответствующих подключений.
    • 2.4. Замена типа линииДобавить функцию быстрой замены типа уже проложенной линии (например, перевод проложенного шлейфа ШС в RS-485) без необходимости полного перерисовывания.
    • 2.5. Комплектация АКБ по умолчаниюДобавить возможность автоматически закладывать аккумуляторы в приборы (АСПТ, ШПС, РИП и т. д.) либо выводить чекбокс с выбором количества АКБ прямо при размещении устройства. Это позволит исключить риск пропуска необходимой АКБ при расчетах.
    • 2.6. Расчет энергопотребления и параметров ДПЛСДобавить модуль расчета энергопотребления и параметров линии ДПЛС по аналогии с ПО «Ваттметр ИСО Орион». При этом в программе уже содержится более подробная информация по объекту, чем в указанном калькуляторе.
    • 2.7. Автоматический вывод схем подключенийПланируется ли реализация — если не автоматического формирования схем, то хотя бы прикладывания схем подключения указываемого оборудования, чтобы не искать их по сайту (по аналогии с функционалом ПО «Рубеж»)?

    18 дней 20 часов назад

    avatar
    Добрый день. Александр, спасибо за столь подробный разбор!
    1.1 Сейчас подключение идет строго к центру блока. Для облегчения предусмотрена команда “Притягивать линию к УГО” (Настройки - Общее). В будущих версиях у нас уже запланировано улучшение подключения устройств.
    1.2 Технически такая возможность осталось у устройства. Однако, нормативно в РФ этого теперь делать нельзя. Поэтому в руководстве на С2000-АСПТ об этом нет информации и, соответственно, в BolidCAD такого порта не  предусмотрено.
    1.3 Сейчас ШПС реализован в программе аналогично как шкаф, чтобы вы могли внутрь него разместить еще устройства. Поэтому после размещения ШПС, во внутрь него можете разместить МИП и БК (при вставке снять галочку “Учитывать в спецификации” для исключения задвоений позиций) и уже подключать их, а также по необходимости остальные не комплектные ШПС устройства. Подумаем как здесь упростить в следующих версиях.
    1.4 Не совсем понимаю о чем речь. Можно Вас попросить подробнее расписать или приложить проект с описанием на почту техподдержки.
    1.5 Да, бывает что при нескольких разрывах последовательность определяется не так как мы хотим. Над этим устранением уже работаем. Пока могу посоветовать инструменты по перенумерации.
    1.6 Спасибо, берем к устранению! 
    2.1 Спасибо, берем на заметку! Пока можете взять из “Прочие устройства” - “Устройство”.
    2.2 Уже работаем над полноценным добавлением термокабеля в программу.
    2.3 Для такого случая тоже можно использовать из “Прочие устройства” один из сигнализаторов или “Устройство”. 
    2.4 Спасибо, берем на заметку!
    2.5 Спасибо, уже в работе.
    2.6 Спасибо, уже в работе.
    2.7 Спасибо, берем на заметку! 
    Если найдете еще недочеты и будут пожелания, обязательно напишите нам на почту или форум.
     

    – Антонов Александр Валерьевич 18 дней 19 часов назад

    Добрый день!Да, это типичные пожелания к логике работы любой САПР при проектировании схем. Тем не менее желательно, чтобы перечисленные функции были реализованы и работали корректно.
    1. Нумерация и адресация оборудования. Адресация оборудования (модулей пожаротушения и аналогичных устройств) не присваивается автоматически при подключении к приборам управления (см. 1.png), хотя в шлейфах эти устройства уже привязаны (см. 2.png).
    2. Поведение линий подключения. Если проводить линию подключения от модуля пожаротушения к прибору, она не привязывается к точкам подключения и сразу сбрасывается. Если проводить линию в обратном направлении — от прибора к модулю, всё работает нормально.
    3. Иерархия адресов. Отсутствует автоматическая переадресация зависимых приборов при изменении адреса родительского устройства.Пример: пульт переведён на адрес 4, а подключённые к нему приборы и их шлейфы остаются на прежнем адресе 2 (см. 1.png). перенумерация не работает при этом
    4. Проверка проекта. При выполнении проверки программа выдаёт статус «Ошибок не найдено», даже если в схеме полностью отсутствует источник питания. Судя по всему, проверяются только неподключённое оборудование, лишние шлейфы и линии связи.
    5. Отображение линий связи и ШС. Возможно, стоит предусмотреть возможность подсветки всей линии связи или шлейфа. Например, если заменить отдельные отрезки на полилинию, то при её выборе на чертеже она выделялась бы целиком по всей длине, в том числе на участках с разрывами, в стояках, шкафах ШПС и т. д. Сейчас же линия состоит только из отдельных отрезков, что затрудняет её визуальное отслеживание.
    6. Вывод спецификации сразу в формат excel из проекта планируете сделать?

    Дополнительно к замечаниям по пункту 1.4 — ошибки и пожелания
    Во вложении представлена структурная схема (см. 1.png), на которой указаны разрывы В1/В2. При этом номера начала и конца разрыва должны совпадать по идее, однако сейчас их можно изменять произвольно и независимо друг от друга. В результате при работе со схемой легко допустить путаницу, если их начать переименовывать.

    Желаемое поведение разрывов:
    а. При изменении номера начала или конца разрыва второй конец должен автоматически получать такой же номер.
    б. При выделении на схеме начала или конца разрыва парный элемент (соответственно конец или начало) также должен автоматически подсвечиваться или выделяться. Это значительно упростит их поиск на чертежах, особенно когда разрывов много.
    Да и со стоякам я так понимаю такая же история, еще не проверял... 

    Еще вопросик
    1.3 Сейчас ШПС реализован в программе аналогично как шкаф, чтобы вы могли внутрь него разместить еще устройства. Поэтому после размещения ШПС, во внутрь него можете разместить МИП и БК . Не совсем понимаю логику подключения RS485 к оборудованию, указанному в рамке от ШПС. Возможно, стоит снять видео?



      – Александр Дорогов 11 дней 16 часов назад

      Добрый день!
      1) Для порошковых и ТРВ поправим в ближайшее время, спасибо что обратили внимание. А для каталога "Прочие устройства" так сделано специально, так как в основном там предполагаются устройства из смежных разделов и у Вас есть возмжность указать их обозначение согласно смежному разделу. 
      2) Если модуль пожаротушения в каталоге "Прочие устройства" то да так работать не будет, для программы эти устройства всегда ведомые.
      3) Судя по фото Вы переименовали обозначения самого блока, а так делать нельзя. Для программы он все равно остался под номером 2. Переименование только через инструемент "Перенумерация", но для пультов он отключен. Они всегда последовательны.
      4) Да именно так. Технические или нормативные проверки еще не добавили в программу.
      5) Спасибо, подумаем над этим.
      6) Это уже есть 

      7) По разрывам не очень понятно как у Вас так получилось с отображением линии. Прикладываю видео по работе с разрывом: BolidCAD Разрывы
      8) Видео по варианту организации ШПС: BolidCAD ШПС

      – Антонов Александр Валерьевич 10 дней 20 часов назад

      После просмотра видео я понял причину этой проблемы с разрывом и почему у меня так получилось с ней.
      Когда я подключал кабель к разрыву, программа продолжала рисовать пунктирную жёлтую линию, при этом отображая сообщение BOLID-CABLE-INSERT: «Укажите вторую точку». Именно это и вводило меня в заблуждение.
      По логике, программа должна автоматически завершать операцию после подведения кабеля к нужному стояку, не требуя дальнейших действий. Однако для завершения команды необходимо было дополнительно нажать клавишу «Enter», после этого. К сожалению, об этом не упоминалось ни в видео «BolidCad: Ваш первый проект АПС и СОУЭ», ни в Вашем объяснении. В мануале тоже не нашел этого описания.
      Было бы полезно предусмотреть хотя бы информационное сообщение о том, что подключение успешно выполнено, с указанием конкретного разрыва / стояка и его имени. Это позволило бы избежать подобных недоразумений и сделало бы работу с программой более понятной.

      – Александр Дорогов 10 дней 17 часов назад

      Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

      Добрый день. В BolidCAD 1.1.22 добавили новые устройства:
      С2000-ВТ исп.01
      С2000-КТ исп.01
      С2000-КТ исп.02
      ИПР 513-3АМ-С
      ИПР 513-3АМ-Exi IP67
      ИПР 513-3АМ исп.01 IP67
      С2000-ИП-03-С
      С2000-ПЛ исп.02
      УДП 513-3АМ-С
      С2000-СП4/220 исп.02
      БРИЗ-Exd-А-Т
      БРИЗ-Exd-Н-Т

      Пользователи работающие в онлайн-режиме могут уже использовать в своих проектах.

      16 дней 22 часа назад

      avatar
      Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
      Добавить ответ
      Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

      ПОКАЗАН

      2378 раз

      ЗАДАН

      1 месяц 6 дней назад

      ПРОДУКТЫ

      BolidCAD

      По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.