Приветствую. 19 часов 47 минут назад
Таршин Иван Александрович 6Ок.
ППКУП->RS485(приборы)->с2000-Ethernet->ЛВС->С2000Ethernet->RS485->блоки ИСО Готово. Оба ethernetа пингуются, видны в uprogе. Разница в настройке, только IPшники устройства и удаленного устройства. Но, во внутреннем интерфейсе следующие пункты: 1. кол-во попыток опроса 2. Кол-во попыток передачи команды 3. кол-во трансляций общей команды 4. тайм-аут опроса 5. тайм-аут команды 6. тайм-аут поиска 7. пауза перед сеансом со сменой направления 8. Пауза перед сеансом без смены направления 9. пауза после общей команды 10. тайм-аут соединения Как соотнести с рекомендованными настройками? Боюсь сломать.... – Таршин Иван Александрович 18 часов 9 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
1 18 часов 26 минут назад
Таршин Иван Александрович 6хммм. видимо у Вас версия 2.ХХ, я скидывал для 1.хх. Точно не подскажу, могу лишь предположить, что:
(мои буду нумеровать сверху вниз, где первый таймаут №1 мой и через дефис Ваш) 1-8; 2-6; 3- не знаю 4-4 5-5 – Сахаров Артём Юрьевич 17 часов 55 минут назад вот сравнинеие двух версий слева 2.хх справа 1.хх, параметров 10, наверное логически они одинаково идут, посто из версии 1 применяете для версии 2. Но возможно, что значения по умолчанию отличные, то и сами таймауты будут другими.
![]() – Сахаров Артём Юрьевич 17 часов 47 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
135 раз
19 часов 47 минут назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
так же необходимо установить таймауты в ППКУП.
На панели Сириуса «Меню-> пароль (по умолчанию 12345)-> настройка -> RS485 (приборы)-> внутренний приборный интерфейс»:
Пауза перед сеансом без смены направления передачи - 100мс
Таймаут поиска узла – 130мс
Пауза повтора широковещательной команды – 10мс
Таймаут чтения событий – 300мс
Таймаут передачи команды – 700мс
ну и соответственно езернеты должны быть настроены друг на друга в режиме "прозрачный".
– Сахаров Артём Юрьевич 19 часов 7 минут назад
#ссылка