партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000 АСПТ

Эксплуатация » С2000 АСПТ

Добрый день переодический самопроизвольно с 2000 Аспт отключает автоматики. 
Бывает с утра приходим на объект а на с2000 аспт горит Автоматика отключена. 
 

19 дней 21 час назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
4 ответа

см. протокол работы системы в пульте.

19 дней 21 час назад

avatar
Проверьте контакт двери

– Тяпкин Сергей Анатольевич 19 дней 20 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Цепь двери не отображается лампочкой, при постановке в автоматический режим. И дальнейшей проверке все отрабатывает как положено. А потом рандомно через три пять дней опять обнаруживает что Автоматика выключена. 

19 дней 20 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В шлейфе СМК два резистора стоит? Или один на 4,7кОм? ШС при открытии двери уходит в неисправность, или в состояние "открыта дверь"? 

16 дней 13 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем кому интересно проблема найдена. Был плохой контакт на смк на входной двери. 
 

11 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
Добавить ответ
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

524 раза

ЗАДАН

19 дней 21 час назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.