партнерский раздел
ФорумПроектированиепротиворечие с п. 5.3 СП 484 и п. 5.17 СП6

Проектирование » противоречие с п. 5.3 СП 484 и п. 5.17 СП6

Господа, несколько раз перечитал эти пункты и не понимаю - или я что-то упускаю, или один документ мне говорит "Ставь точно два РИП", а другой говорит "Можно не ставить, если все оборудование на пожарном посту". А у меня как раз второй случай.

СП484:
5.3 Единичная неисправность линий связи между ППКП, ППУ, ППКУП, функциональными
модулями, ИБЭ, а также единичная неисправность линий электропитания не должны оказывать
влияние на возможность контроля (отображения сигналов о работе) и ручного управления СПА на
пожарном посту, за исключением случаев, предусмотренных настоящим сводом правил.

СП6:
5.17 Цепи питания от ИБЭ до ППКП, ППКУП, ППУ, в том числе блочно-модульных приборов (компонентов)
и между указанными приборами, необходимо выполнять с защитой от единичной неисправности цепей питания
(линии электропитания СПЗ 12, 24 В) путем их резервирования линиями, подключенными к двум независимым
ИБЭ. 
Примечание - Требование не распространяется на блочно-модульные приборы (компоненты) при
условии, что все элементы центрального оборудования располагаются в одном помещении пожарного поста

или иного технического помещения (при условии выдачи информации о состоянии, наличии питания в
помещении пожарного поста), а также в случае применения ППУ, ППКП, ППКУП и блочно-модульных приборов
(компонентов) со встроенными ИБЭ.

19 дней 13 часов назад

avatar
Разные документы пишут разные люди, даже один документ пишут разные, поэтому и получается как у Райкина - "К пуговицам вопросы есть?", а костюм не получается.
До сих пор не найду определения "Центральное оборудование", термин в СП6 есть, а определения нет.

– Баулин Владимир Александрович 18 дней 11 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
2 ответа

Теоритически, можно было бы предположить, что СП484 предусматривает возможность делать два отдельных провода 12В от двух слаботочных выходов одного РИП. Так еще можно допустить отсутствие противоречия...

18 дней 12 часов назад

avatar
2 кабеля от одного РИП защитило бы только от обрыва, при КЗ оба выхода бы ушли в защиту. До вступления нового СП6 можно было применять РИП-24 исп.57 , там выходы независимые (вроде как, есть отдельная ветка форума на эту тему). Как лично я понимаю, если все оборудование стоит на ПП, в том числе блочно модульные приборы, то достатчно одного ИБЭ для питания внутри ПП. Если блок вынесен за пределы ПП или тех.помещения, то условие нарушается и "питать" этот блок нужно от двух ИБЭ. 
 

– Сахаров Артём Юрьевич 18 дней 11 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Похоже вопрос решился. Проект изменений 2. Непонятно, а насколько юридически верно впромежутке между нынешним противоречием и введением в действие новыъ изменений работать в соответствии с требованием с п. 5.17 СП6? У нас объект маленький, но после проверки и его точно придут проверять. Поставить два РИПа и не парится...

17 дней 16 часов назад

avatar
Когда введут, тогда и будете работать, а пока по действующим (без изменений)
Но документик показательный по качеству разработки нормативных документов:
Раздел 4 - забыли сокращение ИПДЛ и объявили его новым.
п.5.21 - не нашел слово "управлением", а его предполагают заменить на то что уже есть.
п.6.1.2 - пропускают слова
и т.д и т.п
Такое впечатление что решили исправить грамматические ошибки.

– Баулин Владимир Александрович 17 дней 13 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
Добавить ответ
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

368 раз

ЗАДАН

19 дней 13 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.