Господа, несколько раз перечитал эти пункты и не понимаю - или я что-то упускаю, или один документ мне говорит "Ставь точно два РИП", а другой говорит "Можно не ставить, если все оборудование на пожарном посту". А у меня как раз второй случай. 19 дней 13 часов назад
Ропшинский Иван 307Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Теоритически, можно было бы предположить, что СП484 предусматривает возможность делать два отдельных провода 12В от двух слаботочных выходов одного РИП. Так еще можно допустить отсутствие противоречия... 18 дней 12 часов назад
Ропшинский Иван 3072 кабеля от одного РИП защитило бы только от обрыва, при КЗ оба выхода бы ушли в защиту. До вступления нового СП6 можно было применять РИП-24 исп.57 , там выходы независимые (вроде как, есть отдельная ветка форума на эту тему). Как лично я понимаю, если все оборудование стоит на ПП, в том числе блочно модульные приборы, то достатчно одного ИБЭ для питания внутри ПП. Если блок вынесен за пределы ПП или тех.помещения, то условие нарушается и "питать" этот блок нужно от двух ИБЭ.
– Сахаров Артём Юрьевич 18 дней 11 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Похоже вопрос решился. Проект изменений 2. Непонятно, а насколько юридически верно впромежутке между нынешним противоречием и введением в действие новыъ изменений работать в соответствии с требованием с п. 5.17 СП6? У нас объект маленький, но после проверки и его точно придут проверять. Поставить два РИПа и не парится... 17 дней 16 часов назад
Ропшинский Иван 307Когда введут, тогда и будете работать, а пока по действующим (без изменений)
Но документик показательный по качеству разработки нормативных документов: Раздел 4 - забыли сокращение ИПДЛ и объявили его новым. п.5.21 - не нашел слово "управлением", а его предполагают заменить на то что уже есть. п.6.1.2 - пропускают слова и т.д и т.п Такое впечатление что решили исправить грамматические ошибки. – Баулин Владимир Александрович 17 дней 13 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
368 раз
19 дней 13 часов назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
До сих пор не найду определения "Центральное оборудование", термин в СП6 есть, а определения нет.
– Баулин Владимир Александрович 18 дней 11 часов назад
#ссылка