Господа, несколько раз перечитал эти пункты и не понимаю - или я что-то упускаю, или один документ мне говорит "Ставь точно два РИП", а другой говорит "Можно не ставить, если все оборудование на пожарном посту". А у меня как раз второй случай.
СП484:
5.3 Единичная неисправность линий связи между ППКП, ППУ, ППКУП, функциональными
модулями, ИБЭ, а также единичная неисправность линий электропитания не должны оказывать
влияние на возможность контроля (отображения сигналов о работе) и ручного управления СПА на
пожарном посту, за исключением случаев, предусмотренных настоящим сводом правил.
СП6:
5.17 Цепи питания от ИБЭ до ППКП, ППКУП, ППУ, в том числе блочно-модульных приборов (компонентов)
и между указанными приборами, необходимо выполнять с защитой от единичной неисправности цепей питания
(линии электропитания СПЗ 12, 24 В) путем их резервирования линиями, подключенными к двум независимым
ИБЭ.
Примечание - Требование не распространяется на блочно-модульные приборы (компоненты) при
условии, что все элементы центрального оборудования располагаются в одном помещении пожарного поста
или иного технического помещения (при условии выдачи информации о состоянии, наличии питания в
помещении пожарного поста), а также в случае применения ППУ, ППКП, ППКУП и блочно-модульных приборов
(компонентов) со встроенными ИБЭ.