На предприятии установлен С 2000м и шесть БКИ, к С2000м подключено порядком 40 приборов по телефонной линии. Все функционировало без проблем на протяжении двух лет и в последнее время стали теряться приборы, начиная от самых дальних по расстоянию. С2000м меняли, проблема не в нем, На местах автонмно все тоже работет. Перепробовали уже все, подскажите пожалуйста может кто нибудь с этим сталкивался. 9 лет 2 месяца назад Анисимов Игорь Владимирович 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Былобы не плохо "послушать линию" что-то лучше двух трубок с угольным микрофоном (типа от ТА-68) и аккумулятором, для этих целей врядли существует (весь прикол высоком сопротивлении и в прямом преобразовании электричество-звук), даже если линия не шумит(это если она землит) или не разговаривает (обычно если замокла в ТПП это обычное дело) нужно объединить "0" источников питания(не через землю!), и кроссы неплохо проверить, может подкисли или нечаянный наброс образовался или связисты пару разбили. 9 лет 2 месяца назад Олещенко Игорь Николаевич 2206Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |