ФорумИнсталляция, монтажСлабовыполнимый запрет на скрутки

Инсталляция, монтаж » Слабовыполнимый запрет на скрутки

Продолжаем курс вопросов по новому СП3

5.4.2. Линии связи должны быть организованы таким образом, чтобы изъятие (отключение от линий связи) ОП (в том числе одного) приводило к выдаче сигнала неисправности на ППУ СОУЭ.

Этот требование говорит вроде бы о том, что не должно быть скруток, а табло и звуковые оповещатели должны иметь две клеммы на приходящий провод и две клеммы на уходящий. Но до сих пор я встречаю сертифицированное оборудование КОП-25 или ПКИ, где есть только одна пара, в которую приходится вкручивать провода (или через корробку ии непосредственно). Изъятие же оповещателя фактически отавит провод целым.

Собственно вопрос:
Как быть?

17 дней 11 часов назад

avatar
Продолжаем курс вопросов по новому СП3

5.4.2. Линии связи должны быть организованы таким образом, чтобы изъятие (отключение от линий связи) ОП (в том числе одного) приводило к выдаче сигнала неисправности на ППУ СОУЭ.

Этот требование говорит вроде бы о том, что не должно быть скруток, а табло и звуковые оповещатели должны иметь две клеммы на приходящий провод и две клеммы на уходящий. Но до сих пор я встречаю сертифицированное оборудование КОП-25 или ПКИ, где есть только одна пара, в которую приходится вкручивать провода (или через корробку ии непосредственно). Изъятие же оповещателя фактически отавит провод целым.

Собственно вопрос:
Как быть?

Вроде бы данный пункт говорит о том что линии связи до отдельных ОП или ветка ОП должна быть такой что если Вы решили убрать хотябы один ОП то на посту охраны выдавался бы сигнал неисправность. Я лично не вижу тут противоречий с тем что Вы подключили в одну табличку или сирену на одну пару клемм и вход и выход, потому что при отключении данного ОП Вы должны получить "Неисправность" на посту охраны.

Вы говорите про свод правил, как должны проектировать и монтировать. Сами написали что можно подключить через коробку, это как минимум один вариант.

По поводу сертификации тоже хотелось бы сказать. Сертифицируются оборудование и приборы по ГОСТу, а не удовлетворют ли они СП. СП это указание как использовать оборудование. 

– Черняховский Андрей Игоревич 10 дней 23 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
5 ответов

Предполагаю, что говорить всем, что это линия питания, а не линия связи. Иначе Вам еще резервную линию тянуть придется. И в кольцо их собирать. Линия связи - это ДПЛС.И адреса есть, и отрыв одной таблички отлично виден. 

17 дней 6 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В продаже есть блоки речевого оповещения с сертификатом, но фактически не соответсвующие нормам потому что не имеют контроль линий. Что касается вопроса, то на стадии проекта отказатся от оборудования не соответсвующего нормам, а на стадии монтажа сделать отписку заказчику с предупреждением.

17 дней 3 часа назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Этот требование говорит вроде бы о том, что не должно быть скруток, а табло и звуковые оповещатели должны иметь две клеммы

Строго говоря нет. 
Как вы правильно заметили, существуют оповещатели, которые не имеют двойных клемм, при использовании которых норма выполнялась бы автоматически. Например, многие звуковые оповещатели до сих пор для подключения имеют выводы в виде двух проводов. Однако даже эти оповещатели сертифицированы.
Данный пункт СП предписывает так выстроить систему, чтобы изъятие оповещателя регистрировалось как неисправность. А вот как именно это будет обеспечено в каждом конкретном случае зависит от совокупности технических решений. Например, если табло имеет только одну пару контактов, то в проекте схема включения их в линию должна исключать любые промежуточные соединения. То есть, чтобы при замене табло вы обязательно нарушили целостность линии (к слову о скрутках). Ещё пример, допустим имеется линия звукового повещения, в которую подключаются сирены с выводами проводами. Ясно, что их подключение в линию выполняется с применением соединительных коробок, но тогда можно не нарушая целостность линии отключить один или несколько оповещателей. В этом случае контроль нагрузки должен обеспечивать прибор оповещения. Кстати, к КПБ такую линию уже подключать нельзя.

11 дней 19 часов назад

avatar
Например, многие звуковые оповещатели до сих пор для подключения имеют выводы в виде двух проводов. Однако даже эти оповещатели сертифицированы.

Когда и по каким нормам они сертифицировались?
Получается "данный пункт СП3" отменяет почти все оповещатели и схемы их подключения к болидовским блокам, остаются только адресные (:
 

– Баулин Владимир Александрович 11 дней 13 часов назад

Когда и по каким нормам они сертифицировались?

Вот относительно свежий сертификат на оповещатели. Что с ним не так?

– Налетов Константин 11 дней 13 часов назад

С сертификатом всё так. Но действует он с апреля 2025г, а СП3 с 01.06.2026г. и получается что оповещатели соответсвующие Техническому регламенту ЕАЭС до 20.042030г не могут применяться согласно СП3, а также и болидовские блоки, кроме Сигнал-10 с одной сиреной на выход, для звукового оповещения не существуют.

– Баулин Владимир Александрович 11 дней 11 часов назад

получается что оповещатели соответсвующие Техническому регламенту ЕАЭС до 20.042030г не могут применяться согласно СП3

Ну нет же! Они могут применятся, но для их подключения к блокам Болида, которые выполняют только контроль линий связи, потребуются особенные решения.

– Налетов Константин 10 дней 19 часов назад

Аналогичные "особенные решения" ни коим образом не оповестят о том что "злодей" отгрыз ОП от коробки. Контролировать получается до 4-х ОП на выход во включенном состоянии.

– Баулин Владимир Александрович 10 дней 13 часов назад

не оповестят о том что "злодей" отгрыз ОП от коробки

Здесь наши полномочия всё. По идее ОП надо ставить чуть ли не впритык к коробке.

– Налетов Константин 10 дней 12 часов назад

По нормам получается надо ставить в коробку (если блок в ШПС, то один интерфейс, а если снаружи впритык - два). Конструктив имеющихся на рынке оповещателей требованиям СП3 не соответсвует, но это нормопИсателей не волнует.
Саботаж/вредительство или заказ?

– Баулин Владимир Александрович 10 дней 12 часов назад

Это БЛАГОГЛУПОСТЬ.

– Леготин В В 10 дней 11 часов назад

Всем читающим скажу, я лично согласен, что все эти нововведения в СП закручивают гайки до неприличия. Я считаю, что ужесточать надо не нормы реализации систем, а нормы контроля исполнения этой самой реализации. Например, даже одна линия связи (тот же RS-485) полностью выполнит свою функцию в сложнейших условиях будь она проложена и обслуживаемая по "канонам". Но мы живём в удивительной стране, где многое, если не всё, делается на объе...ь. И где надзорные органы не могут и/или не хотят погружаться в мельчайшие детали реализации. Отсюда и соблазн исполнителя сделать абы как. Чтобы это компенсировать и появляется ужесточение технических решений.
Простой пример для умственного анализа, львиная доля промышленных интерфейсов связи контроллеров/датчиков не имеет дублированных линий связи. А это, на минуточку, при аварии линии связи миллионные убытки. И тем не менее это мало кого "парит", так как при развёртывании линий производства эти линии связи прокладываются "правильно". Почему? Да потому, что там априори понятно, что как только что-то на линии умрёт, кто-то неизбежно обанкротится. И совершенно очевидно, что это не будет владелец производства. Так  как договор-обязательства-суд. Почему судебная практика не работает, например при неработоспособности СПС более нескольких часов, а лишь только в случае "зимней вишни", мне не понятно.

– Налетов Константин 7 дней 11 часов назад

Простой пример для умственного анализа, львиная доля промышленных интерфейсов связи контроллеров/датчиков не имеет дублированных линий связи. А это, на минуточку, при аварии линии связи миллионные убытки. И тем не менее это мало кого "парит", так как при развёртывании линий производства эти линии связи прокладываются "правильно". Почему? Да потому, что там априори понятно, что как только что-то на линии умрёт, кто-то неизбежно обанкротится. И совершенно очевидно, что это не будет владелец производства. Так  как договор-обязательства-суд. Почему судебная практика не работает, например при неработоспособности СПС более нескольких часов, а лишь только в случае "зимней вишни", мне не понятно.

Вы сравниваете систему которую приносит владельцу прибыль, с системой которая приносит только убытки. Сначала смонтируй, потом обслуживай, потом обновляй, а на вопрос поможет ли она от пожара - нет не поможет, просто уменьшит последствия, снимит немного ответственности, но убытки как были так и остаются. 
Судебная практика при неработоспособности - Вы предлагаете владельцам бизнеса существенно увеличить расходы на обслуживание системы, которая в их понимании (до тех пор пока они не столкнутся с последствиями в виде гибели людей) бесполезна, ведь большинство уверены что они смогут эвакуироваться в случае непредвиденной ситуации.

– Черняховский Андрей Игоревич 7 дней 7 часов назад

Вы сравниваете систему которую приносит владельцу прибыль, с системой которая приносит только убытки. Сначала смонтируй, потом обслуживай, потом обновляй, а на вопрос поможет ли она от пожара - нет не поможет, просто уменьшит последствия, снимит немного ответственности, но убытки как были так и остаются. 

Пример не для сравнения систем, а для показа абсурдности правил по которым должна монтироваться вторая система.

– Баулин Владимир Александрович 6 дней 11 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тоже недавно задавался таким вопросом и сходу не смог вспомнить ни одного оповещателя общего исполнения с 2 парами клемм (проходной). 
Обратите внимание на КПБ-2RS, там уже перестал существовать МПН, а контроль осуществляется оконечным резистором. 

7 дней назад

avatar
Марсы все с 2 парами клемм

– Черняховский Андрей Игоревич 7 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

МПН перестал а диод остался ,по факту это тот же МПН собраный дискретными деталями (резистор ,диод)

6 дней 14 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
Добавить ответ
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

752 раза

ЗАДАН

17 дней 11 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.