Добрый день.
На удалённом объекте собран скуд на Болиде.
До какого-то момента всё работало, вышел из строя С2000-2 старый достаточно. Был поменян на 2.75 в этом году и сразу начались проблемы.
Орион 1.20.10(26924), сервер отдельный.
Рабочее место с опросом на win7.
Ядро опроса->Пульт С2000М(3.02) C2000-ETH(cтарый)-> сеть ->C2000-ETH(2.55)->приборы шлейфом, без ответвлений, без кольца.
Несколько 2000-2 версии 2.01(всё работает)
Проблемный прибор верс.2.75.
Суть проблемы:
Поменяли прибор на новый, в АБД удалили старый, так как он был версии 2.01. Создали новый с тем же адресом. Добавил на планы, в двери и т.д.
Сделал чтение прибора, всё нормально опросилось, начались заливаться ключи.
Ключи залились, сам 2000-2 перезагрузился (???). АБД и ядро показывают правильное количество ключей, около тысячи.
На объекте прикладываем карту, в мониторе видим имя и отказ.
Подключаемся UPROGом дистанционно через интернет, 2000-2 читается нормально, настройки сохранены, со считывателся карты читаются, а в списке ключей пусто. Ноль ключей.
Записываем ключи снова. Та же история, перезагрузка в конце записи всех ключей, в приборе ноль ключей.
Если прервать загрузку ключей и подключиться UPROGом на объекте или удалённо, то показывает часть уже записанных ключей, даже поймал момент, когда было девятьсот с чем-то ключей. Но потом, конечно всё по новой, перезагружается и в приборе пусто.
Поменяли этот 2000-2 на такой же из коробки. Та же история. Не могут же быть 2 прибора из коробки с одинаковыми проблемами, или да?
Адрес ему поменял, с новым адресом ничего не поменялось.
Все 2000-2 старые на этом объекте на одном интерфейсе с новым, в них всё записывается корректно, удаления в конце не происходит.
На этом пульте за 2000-ETH несколько объектов, там разнообразный зоопарк из версий и устройств, но такой финт только в одном месте.
Правда сказать именно такую замену удалённого 2000-2(2.01) на новый произвели только здесь, в других местах замены были, но там 2.5 версию меняли и пару совсем старых, в другом корпусе жёлтом старше 1.21.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина и куда копать?
добавить комментарий