партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСвязь объектов через С2000-ethernet

Инсталляция, монтаж » Связь объектов через С2000-ethernet

Здравствуйте! Такая ситуация, может кто знает: На объекте система на базе с2000м( в режиме компьютер), по 232 пульт соединен с ПК с АРМ'ом. В линии 485 интерфейса системы сидят контроллеры и с2000-ethernet( пусть будет у него номер 1); на другом конце города в помещении стоит независимая от той система контроля доступа на базе с2000-2(несколько штук) и с2000-ethernet( пусть будет номер 2). Задачей стало "подружить" эти езернеты (1 и 2) по локальной сети, чтобы на АРМ на ПК приходили события той системы (с с2000-2) соответственно.
Настройки:
С2000- eth (номер 1):
Режим: Прозрачный; протокол: Орион(9600); IP прибора: XX.XX.XX.12; Маска: 255.255.255.224; шлюз: XX.XX.XX.1; в таблице удалённых устройств указал IP и шлюз второго с2000-eth. Ключ шифрования указывал "по умолчанию", ( все остальные настройки не менял)

С2000-eth (номер 2):
Режим: прозрачный; протокол: Орион(9600); IP прибора: XX.XX.XX.36; маска: 255.255.255.248; шлюз:XX.XX.XX.33; в таблице удаленных устройств указал IP и шлюз первого с2000-eth соответственно. Ключ шифрования также указывал "по умолчанию" , ( все остальные настройки не менял)
(там где XX - все совпадает, различие лишь в последнем байте адреса)

Маски и шлюзы разные не по ошибке, такие выдал Айтишник. Но говорят, что сеть-локалка одна общая( может маски и шлюзы разняться из-за расположения обьектов по разным концам города? Честно сам не знаю, не особо в сетях разбираюсь). Пробовал пинговать эти адреса с другого пк, который сидит в этой же сети - оба езернета пингуются нормально.

В АБД настройки: (напоминаю, пульт в режиме "копмьютер"); протокол физического(не виртуального, т.к по 232 с пультом) com-порта: Орион Про(115200). ПК с АРМ не подключен ни к какой интернет сети, все должно приходить по 232.


В общем, оба езернета в сети присутсвуют; но походу друг друга не видят, так как на АРМ ничего не приходит с удаленного обьекта. Подскажите, пожалуйста, где тут собака порылась, или может дело в этих масках или может я какие-то настройки не указал. Спасибо!

7 часов 1 минуту назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
1 ответ

У Вас АРМ связан с С2000М. и если в С2000М нет Ваших приборов то и в АРМ небудет Ваших приборов.Это раз.
Второй момент задержки, в С2000М надо установить параметры в соответствии с РЭ на задержки, таймауты, паузы и т.д. что бы С2000М увидел приборы за вторым Ethernetом. Затем упрогом, Ппрогом все настроить как одну общую систему, а затем импортировать новую конфигурацию в АРМ.

6 часов 18 минут назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
Добавить ответ
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

154 раза

ЗАДАН

7 часов 1 минуту назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.