Обход ограничения 10 преобразователей RS-FX-SM40 при объединении 17 ППКУП «Сириус» (10 сетевых шкафов, оптика + медь RS-485)
Здравствуйте!
Просим технической консультации по организации межприборного взаимодействия ППКУП «Сириус» при пусконаладке системы пожарной сигнализации и пожаротушения.
Конфигурация оборудования:
Главное здание (операторная): 1 главный ППКУП «Сириус» и центральный сетевой шкаф (управляемый маршрутизатор и 2 преобразователя RS-FX-SM40).
Периферийные узлы: 16 ведомых ППКУП «Сириус», распределённых по 10 периферийным сетевым шкафам. В каждом шкафу установлены управляемый маршрутизатор и 4 преобразователя RS-FX-SM40 (всего задействован 41 преобразователь).
Магистральный кабель: 8-волоконный одномодовый кабель (2 волокна заняты под Ethernet-маршрутизаторы, 4 волокна выделены под два луча межпанельного RS-485).
Топология: Древовидная с отведениями. Между шкафами связь идёт по оптике через RS-FX-SM40; внутри зданий, где стоят 2 прибора «Сириус», связь между ними выполнена по меди (RS-485) от сетевого шкафа, далее тракт снова уходит в следующее здание по оптике.
Суть проблемы:
Из-за аппаратного ограничения RS-FX-SM40 (максимум 10 преобразователей) при добавлении 11-го и 12-го преобразователей связь проваливается. Попытка организовать межпанельный обмен через «С2000-Ethernet» положительного результата не дала (наблюдаются сбои связи из-за недопустимости работы резервированного межпанельного RS-485 «Сириус» через «С2000-Ethernet» и задержек в сети).
Вопросы к технической поддержке:
Поможет ли установка повторителей интерфейса «С2000-ПИ» на медных стыках «RS-FX-SM40 — Сириус — RS-FX-SM40» обойти ограничение в 10 последовательных преобразователей RS-FX-SM40. Мы уже поставили С2000-ПИ (2шт на разрыв) после 9 и 10 RS-FX-SM40 результат тот же , или счётчик каскада сбрасывается только при разделении на независимые лучи от главного прибора?
и так далее 10 шкафов 

13 часов 29 минут назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
1 ответ

Схема конечно порвать и выбросить, ничего не читабельно. Ограничение в 10 блоков относится к линии RS-485, а не в целом на преобразователи. Например в первом здании стоит головной Сириус и 10 RS-FX подключенных непосредственно к нему на одну линию RS-485. А когда подключение идёт каскадом от головного Сириуса к первому шкафу, от первого ко второму, второго к третьеу и так далее, то здесь ограничения нет. Возможно придтся поиграть с таймингами. Непонятна какая связь маршрутизаторво и АПС. Если у вас только 10 шкафов, то непонятно зачем ещё два преобразователя.

2 часа 12 минут назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)