Напряжение ДПЛС при подключении датчиков возрастает с 8.6 до 10.2 В. Авария ДПЛС. 9 лет 4 месяца назад Абатуров Антон Васильевич 183Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Так ищите среди этих 10 датчиков один "перевернутый", в смысле на котором полярность поменяна местами 9 лет 4 месяца назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нашел один датчик, при подключении выдает Авария ДПЛС и напряжение увеличивается до 10.6, переворачиваю датчик - КЗ ДПЛС. 9 лет 4 месяца назад Абатуров Антон Васильевич 183Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Там меняйте его и все тут 9 лет 4 месяца назад Киселёв Михаил 3936Ну вот видите, а ларчик просто открывался. ☺ Мои поздравления с этой маленькой победой.♫♪♫
– Киселёв Михаил 9 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий