Запрограммировал систему из смгнала 10 -2шт.кпб-2шт.с20001шт.сп1- 1шт .пи1шт.все работает .но выскакивает на дисплей "НЕИЗВЕСТНАЯ КОМАНДА128.подскажите что это может быть . 9 лет 5 месяцев назад Savelev Gennadi 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ПКУ С2000 морально устарел поэтому некоторые события он не может определить, где на форуме данная тема поднималась, также у меня где то есть "расшифровка" всех подобных событий, как только найду сразу скину. 9 лет 5 месяцев назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
128 - Изменение состояния исполнительного выхода. Т.е. сообщение, что выход активирован или деактивирован. 9 лет 5 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Александр, здравствуйте, не могу найти файл который Вы мне присылали по обращению в тех.поддержку через сайт, еще до создания партнерского раздела, а именно файл был как раз таки расшифровки подобных событий для ПКУ С2000. Как бы его еще раз получить?
– Киселёв Михаил 9 лет 5 месяцев назад А лучше ссылочку,тоже хотелось бы знать !
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
188 - Подключение адресного устройства (извещателя, расширителя). 9 лет 5 месяцев назад Гулюгин Александр 1063А "неизвестное событие 159" что значит?
Я как понимаю это - задержка запуска оповещения, прав я или нет? – Киселёв Михаил 9 лет 2 месяца назад Михаил !Назовите пароль !
Шифровку из "центра" получите на новой "явочной квартире"! Пароль"- ПКУ С2000 или С2000М ? Новая квартира"- версия пульта ! А то всё цифры,да цифры-хоть отдельную тетрадочку заводи ! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад А вот такой вопрос ! Хорошо- пульт не "воспринимает " это событие и пишет его,как "Неизвестное " !А смысл ? Не воспринимаешь и не воспринимай !Зачем его выводить на дисплей ?
А перечень всех событий ,которые пульт "воспринимает" ,добавлять допустим в РЭ на ПКУ ,определённой версии !Нужно тебе такое сообщение-либо меняй версию,или вообще меняй пульт ! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад Ну в РЭ на пульт это не реально, так как допустим пульт версии 2.04 выпустили раньше чем тот же Рупор, а вот в РЭ на новые приборы от которых пульт "не читает" событие добавить можно, в принципе даже нужно.
– Киселёв Михаил 9 лет 2 месяца назад Михаил !Ведь согласись ,пульт не "читает",а прибор уже "выдаёт"-получается ни кому не нужный "спам" !А некоторые сообщения так просто нужны в очень редких случаях !
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад Согласен, а вот иметь что на подобие фильтра индикации событий, при конфигурировании пульта, было бы не плохо. Или хотя бы отключать служебные/технологические события от конкретных приборов, а то ведь на данный момент имеем только отключение в системе полностью.
– Киселёв Михаил 9 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А не могли бы вы подсказать значение событий 139 и 143 для того же ПКУ С2000? 8 лет 5 месяцев назад Якунин Константин Владиморович 1Таблица 5 в этом документе: http://bolid.ru/files/373/566/s2000_pp_ret_v.1.26_mar.pdf
139 - Неудачный пуск пожаротушения 143 - Отмена пуска АУП – Кузьминов Сергей Владимирович 8 лет 5 месяцев назад Полный перечень событий есть еще в РЭ на Орион Про, приложение 8б События системы
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
11307 раз
9 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий