партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНепонятная работа считывателей и магнитных замков

Эксплуатация » Непонятная работа считывателей и магнитных замков

Дорбый день!
Подскажите что могло случиться? 
Ситуация в следующем: в помещении 3 двери с эл. замками, у каждого свой считыватель и прибор с2000-2, заведены через единую кнопку (Аварийного выхода ИОПР-513). Вся система заведена на комп.
Все двери разом отказали. Питание до магнитных замков не приходит, на кнопку есть 13,7В от блока. Сами считыватели маргают индикацией попеременно (красный/желтый), а на приборах с2000-2 индиакция: работа - постоянно горит зеленым, 1 и 2 - маргают зеленым. Считыватели на поднос карты к ним реагируют - на небольшое время загорается постоянно зеленым индикатором, а потом опять переходят в режим маргания.
Что могло случиться и как эту ошибку исправить?

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Более вероятно-открытие свободного доступа!
Укажите версию приборов.
И с инструкцией пробовали ознакомиться?
Верните  ИОПР-513 в исходное состояние

10 лет назад

avatar
Евгений! Спасибо что откликнулись!
Да пробовали вернуть ИОПР, даже меняли на новый! Но он греется ((( чего не должно быть, но даже в замкнутом состоянии нет питания на замки и работа считывателей и приборов прежняя

Коркин Дмитрий Рудольфович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

открыт свободный доступ

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Зайдите через комп в "Монитор"-на считывателе правой кнопкой мышивыбрать востановление доступа

10 лет назад

avatar
Я такк понимаю на всех считывателях трех дверей надо сделать?
А почему тогда стал греться ИОПР-513? (( - меня это больше насторажило

Коркин Дмитрий Рудольфович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да на всех приборах , а ИОПР греется надо посмотреть схему подключения
 

10 лет назад

avatar
Спс, буду пробовать!
Пойду по проводам конкретно смотреть подключение
 

Коркин Дмитрий Рудольфович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4674 раза

ЗАДАН

10 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.